출처: 삶에 흔적 원문보기 글쓴이: 털랭이
도면의 작성방법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 도면의 구분 도면의 구분은 단순한 scale별 분류가 되서는 안되며, 도면의 성질과 시공성을 고려하여 판단하여야 한다. 도면번호는 일련번호일 필요가 없으며, 도면자체에 대한 정보를 포함하기 위하여 100단위씩 끊어서 분류한다.
ⓐ : 공사별 분류 A : 건 축 (Architecture)
① 기숙사, 교도소, 공동주택 등과 같이 여러 동(棟)의 건축물을 작성해야 할 경우, 공사별 분류 코드 뒤에 동별 번호를 기입하고, 1개동일 경우 '1'은 생략한다. ⓑ : 항목별 분류 ① 구분은 100을 단위로 분류한다.
② 도면의 중요도에 따라 중요 도면을 앞쪽에 그리고 상대적으로 중요도가 떨어지는 도면을 뒤쪽에 배치함
ⓒ : 세분류 ① 세분류가 필요할 경우 항목별 분류내에 10단위를 기준으로 분류함 ② 세분류가 없을 경우 도면번호로 연결됨
ⓓ : 도면번호 ① 항목별분류 또는 세분류 내에서의 도면 일련번호 ② 분류에 의해 구분된 모든 도면은 1번부터 시작한다.
1) 건 축 구분
2) 구 조 구 분
02 도면의 작성(건축)
01. 일반 사항 / 대지관련 (A-000)
1) 도면 표지
2) 도면목록표
② 공사분류별 항목 순서 및 도면번호순으로 표기한다. ③ 공사분류별 및 항목과 항목사이에는 추가기입을 위한 충분한 여유를 둔다.
④ 내용을 일부 변경할 경우 비고란에 변경한 날짜를 기입한다. ⑤ 변경내용이 많을 경우 팀장의 판단하에 새로이 작성될 수 있다.
⑥ 목록표 작성 후 도면번호, 도면명, 축척의 일치여부를 확인한다. ⑦ 도면매수를 확인한다.
3) 건축일반사항
② 표기되어야 할 내용은 도면에 사용된 약어(Abbreviation), 범례(Legend), 도면표시기호 (Drawing Standard), 사업과 관련된 일반사항(General Note) 등을 표기한다.
4) 건축 개요
② 표준양식을 사용하며, 프로젝트에 따라 일부의 항목과 내용을 변경할 수 있다. ③ 설계개요를 작성한 후 누락항목, 법령에의 적합성 여부, 기입내용 등을 확인한다.
④ 간단한 건물일 경우 배치도에 함께 표기할 수 있다.
5) 지적도, 위치도
② 대지의 위치 및 방위는 정확히 표현하고, 주변상황 및 지형지물은 알기 쉽게 표현한다. 6) 구적도, 구적표
② 구적방법은 대지를 삼각형으로 세분하여 산출하는 것을 원칙으로 한다.
7) 배치도
② 건축선 및 기타 법령에 의한 후퇴선, 공개공지 등을 표시하고 건물의 저촉여부를 확인 ③ 지하층, 저층부, 고층부, 옥탑부를 서로 다른 해치(HATCH)를 이용하여 구분 표현하며, 상부의 줄눈이나 냉각탑 등은 표현하지 않는다.
④ 건물의 외곽선을 굵은 실선/ 도로경계선 및 인접대지경계선은 이점쇄선/ 지하외벽선은 점선으로 표현한다. ⑤ 도로의 위치와 폭, 대지경계선, 기준선의 높이(레벨), 위치(좌표), 기준점 등을 정확히 표시한다.
※기준점(Bench Mark) ⑥ 대지경계선과 기준점에서 건물의 배치를 알 수 있게 표시한다.
⑧ 지하매설물(정화조, 맨홀, 설비 시설물 등)은 각 협력사와 협의를 거친 후 위치 및 크기, 기타 주의사항 등을 표시한다
⑨ 차량 및 사람의 출입을 표시한다. 주차장의 출입구와 외부주차구획, 주차대수, 주차 동선, 건물주출입구, 부출입구, 서비스 출입구 등을 표시한다.
⑩ 옹벽, 배수 및 오수정화시설, 담장, 국기게양대, 예술장식품 등 부대시설, 공작물의 위치 및 규격을 명확히 표시한다.
8) 대지 종·횡 단면도 이격거리, 사선제한 등을 살펴보는 도면이다.
① 대지가 경사지이거나 성토, 절토 등을 수반하는 경우는 기존의 지반선과 계획지반선을 표시하여 건물레벨 결정, 기초형식 및 레벨을 결정하는데 참고로 한다
02. 기본도 / 마감상세 (A-100)
1) 평 면 도 평면의 구획, 각 실의 출입관계, 재료의 구성상태, 개구부 등의 관련사항을 표현하기 위한 도면이다. 세부 표현이 필요한 부분은 확대 평면도를 작성하여 표현한다.
① 축척은 1/100을 기준으로 하되, 건물의 크기에 따라 적절한 축척을 선택하여 사용한다.
② 확대평면상세가 그려진 부분은 가급적 간략하게 표기하며, 치수도 중요한 치수만 표기 한다.
③ 방화구획은 기둥 중심간을 따라 굵은 일점쇄선으로 표기한다.
④ 화장실 관련 내용은 코어 평면상세도에서 표기한다.
⑤ 벽체의 종류를 명확히 표시하며 바닥, 벽 마감재의 변경선 및 재료명을 반드시 기입한다.
⑥ 당해 공사의 범위가 아닌 부분은 일점쇄선으로 표기하고 "별도공사"라고 기입한다.
⑦ 별도의 확대 평면도가 없는 부분(예 : 문, 개구부)은 문틀치수로 표기한다.
⑧ 창호의 부호표기는 창호부호도를 작성하여 표기하는 것을 원칙으로 한다.
⑨ 실명표기는 각 실의 중앙에 표기하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 부득이한 경우에는 인출선을 사용하여 외부에 표기한다.
⑩ 커튼월 등의 치수 기준선은 구체선에서 마감선까지의 치수를 표기한다.
⑪ 상부 바닥선, OPEN 범위, 상부돌출부, 천장선 등을 나타내는 표기는 점선으로 한다.
⑫ 공사의 구분을 명확히 한다.
⑬ 각종 설비기기를 표시할 경우는 그 형태를 점선으로 표시한다.
2) 입면도 입면도는 건물의 전체 높이, 건물바닥 마감선과 창문의 위치, 창문의 모양 및 개폐방향 그리고 외장재 등의 정보를 주는 도면이다.
① 축척은 평면도와 같은 기준으로 한다.
② 입면도는 건물의 입지에 따라서 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도 또는 동측면도, 서측면도, 남측면도, 북측면도로 표기하고, 입면의 방향이 불명확할 경우 Key-Plan을 작성하여 그 방향을 표기한다.
③ 건축평면도와 단면도가 서로 일치하도록 작성한다.
④ 상부에는 주열, 좌측에는 층을 표기한다.
⑤ 바닥 마감선을 기준으로 각 층을 표기하고, 하나의 Sheet내에 입면이 좌, 우측에 배치 될 때에는 두 입면의 중앙에 각층 표기를 한다.
⑥ 원근감의 표현을 위하여 G.L.의 표시는 1.5mm정도, 건물의 외곽선은 0.5mm 정도의 굵은 실선으로 표기한다.
⑦ 외장재료는 정확히 표기하고, 그 구분을 명확히 한다.
⑧ 특별한 경우(Presentation Drawing)를 제외하고 인물, 수목 등을 표시하지 않는다.
3) 주 단면도 주단면도는 층고, 천장고, 보의 위치 및 크기, 마감레벨 및 지반레벨과의 관계 등을 표현한다. 건물의 전체 단면 상황을 검토하는 도면으로서, 구조 및 설비시스템 등과 밀접한 관계가 있다.
① 축척은 평면도와 동일한 축척을 사용하고, 그 내용이 부합되도록 한다.
② 구조 System을 쉽게 이해 할 수 있도록 표현한다.
③ 바닥레벨 및 높이, 층표시는 마감선을 기준으로 하여 표기한다.
④ 건물의 전체높이와 최고높이, 각층의 층고 및 천장고, 기둥간 치수 등을 정확히 표기 한다.
⑤ 익스펜션 조인트(Expansion Joint)가 있는 경우 그 위치를 표현한다.
4) 재료마감표 및 재료마감상세도 각실의 내부마감작성 및 그 시공 표준상세도를 정리한 도면들로서 사무실의 표준양식을 이용 하여 작성한다. 각 실의 용도와 건축적 상황을 고려하여 적정한 내부마감을 선정한 후, 실내 재료마감표를 작성하여 가장 많이 사용하는 재료들부터 차례로 재료마감상세도를 작성한다.
① 마감표와 같은 즉 바닥, 걸레받이, 벽, 천장의 순으로 정리한다.
② 가장 많이 사용되는 재료의 순으로 부호를 정한다.
③ 이질 재료간의 조인트(Joint) 상세를 작성한다.
④ 재료의 커버(Cover) 면적이 큰 경우 익스펜션 조인트(Expansion Joint) 상세를 작성 한다.
⑤ 주요 재료가 2가지 이상일 경우 2가지만 표현하고, 비고란에 전개도 도면번호를 표기 한다.
⑥ 기둥마감은 비고란에 표시한다.
03. 외벽 상세도 (A-200)
1) 지하층, 지상층 외벽상세도
① 축척은 1/50을 사용한다.
② 외벽관련 상세도면은 단면상세, 평면상세 및 입면상세를 가급적 같은 도면내에 그린다.
③ 주열, 천장고, 마감재료, 창의 개폐방법, 창대높이, 바닥과 천장의 마무리, 커텐박스 휀코일 커버 등을 표기한다.
④ 층고의 기준은 마감선으로 한다.
⑤ 단면상세에서는 내부 마감 재료명은 표기하지 않는다.
⑥ 의장재의 재료 구분, 타일 밑 돌 나누기의 기준을 표기한다
⑦ 재료마감표에 표기되지 않은 재료 및 치수를 표기한다
⑧ 재료마감표나 다른 도면에 표기된 재료는 가급적 중복하여 표기하지 않는다
⑨ 외벽의 단열성능에 대하에 주기(NOTE)란에 표기한다.
⑩ 외벽의 부분상세는 인출기호 표기를 하고 부분상세도에 그린다.
⑪ 창호와 외벽과의 관계를 표기한다.
⑫ 외벽의 시공과 관련된 상세는 전문업체에 의뢰하여 작성한다.
2) 내벽 상세도 ① 주로 각 실별 레벨차이가 있는곳, 방화벽, 창호 및 개구부가 있는 곳의 단면을 작성한다.
② 가급적 재료마감표에 표기외의 재료는 표기 않는다. 그렇지만, 재료마감표에 표기되지 않은 재료 및 동일한 부분 또는 동일한 실내에 2가지 이상의 재료가 사용될 때, 그 구분을 위하여 재료명을 기입한다.
3) 경사로 건물로의 차량출입, 물류이동 장애자 통로 등에 대한 각 시설들의 위치와 법적인 제한에 의한 차로의 높이와 폭, 구배와 길이 등 세부사항을 표기하는 도면이다.
① 축척은 1/50 이상을 사용한다.
② UP, DN의 기준점을 명확히 표기한다.
③ 주열, 각 부분별 재료의 구성 및 치수, 경사로의 회전반경, 경사로의 너비, (완화)구배, 차로의 높이, 출입구 시설, 충돌 방지턱, 트렌치, 무근 콘크리트의 유무, 바닥표면 마감방법, 난간 등을 표기한다.
4) 엘리베이터 도면을 작성하기에 앞서 엘리베이터 제원(製源)을 확인한다.
① 엘리베이터의 속도 및 중량 등이 구조계산에 반영되었는지의 여부를 확인한다.
② 엘리베이터의 오픈(Open)부위가 구조도면과 일치하는지의 여부를 확인한다.
③ 기계/전기설비에서 엘리베이터의 용량 및 위치 등을 반영하고 있는가의 여부를 확인한다.
④ 엘리베이터 공사가 기계 또는 전기 공사일 경우 공사구분을 명확히 한다.
⑤ CAR 내부 디자인 및 설비시스템을 의도한 대로 표현하고 있는지 검토한다.
⑥ 엘리베이터 PIT 지하층을 거실로 사용하는 경우에는 반드시 PIT 슬라브를 2종으로 설계 한다.
⑦ 샤프트 및 PIT의 크기는 시공오차를 감안하여 5cm정도 크게 설계한다.
⑧ 기계실 천장에는 HOOK를 설치하고 이에 걸리는 하중을 구조설계에 반영한다
5) 에스컬레이터 ① 기본적인 제원을 표기한다.
② 측판 및 천장의 디장인 및 마감을 표현한다.
③ 층고에 따른 지지점의 위치에 유의하여 표현한다.
④ 에스컬레이터의 속도 및 중량 등이 구조계산에 반영되었는지의 여부를 확인한다.
⑤ 에스컬레이터의 오픈(Open)부위가 구조도면과 일치하는가의 여부를 확인한다.
⑥ 기계/전기설비에서 에스컬레이터의 용량 및 위치 등을 반영하고 있는지의 여부를 확인한다.
04. 코어(Core) 관련 도면 (A-300)
1) 계단실 ①계단의 목적에 부합하게 계단의 폭 및 형태를 선택하고 계단의 법적요건을 고려하여 작성한다.
② 절단선은 UP 쪽의 중간지점에 계단의 2단 사이에서 표시한다.
③ 단의 번호는 1/50 이상의 평면에 모두 기입하며, 각 층의 올라가는 부분에서 0,1,2,3... 으로 시작하여 기입한다.
④ 특별한 경우를 제외하고, 계단은 출입구측을 UP쪽으로 한다.
⑤ 원형계단의 단너비는 좁은폭의 끝에서 30cm지점으로 산정한다.
⑥ 계단의 단높이(Riser)와 단넓이(Tread)는 일일이 표기하지 않는다.
⑦ 계단 단면도에서의 치수기준은 각층 층고를 기준으로 하되, 마감에 의해서 바닥높이 (Level)에 차이가 생길 경우 별도의 치수를 기입한다.
2) 화장실 상세도 및 전개도 위생기구의 종류와 배치, 갯수에 따라 설비관계시설이 달라지기 때문에, 설계단계에서화장실내의 모든 것에 대해 규정해야 한다. 화장실 상세도는 위생기구의 규격과 시스템을 결정하고 건축적 상황을 검토하여 적정성을 확인한 후 작성한다.
① 축척 1/50 이상의 축척을 사용한다.
② 위생기구 등은 위치 / 간격을 표기한다.
③ 바닥배수구의 위치는 세면기 하부에 설치하고, 구배와 배수구(Drain)를 표기한다.
④ 배수구배 는 1/100을 기준으로, 경우에 따라 적절한 구배를 선택하여 사용한다.
⑤ 전개도에서 평면상세에서 표기된 내부 벽간의 치수는 표기하지 않는다.
⑥ 전개도에는 각 부속품 (세면대, 휴지걸이, 옷걸이, 재떨이, 변기, 거울, 등, 수건걸이, 칸막이 등)의 재질과 위치를 표기하고, 치수는 내부 마감치수를 기준으로 표기하되 바닥은 구체선을 기준으로 치수를 표기한다.
⑦ 재료분리대, 징두리벽 등을 표기한다.
⑧ 방수의 높이는 본 도면에서 표기하지 않는다.(실내재료 마감표에서만 표기한다.)
05. 천 장 도 (A-400) 일정 높이의 절단면에서 아래 부분을 표현하는 것이 평면도라면 위의 부분을 표현하는 것을 천장도라고 한다. 천장도는 천장면의 재료, 천정의 단면변화 그리고 각종 부착물의 위치 및 규격, 천장면과 벽과의 관계 등을 표현한다.
① 천장의 각 치수, 마감재료, 천장틀 나누기, 커튼박스의 위치 및 재료, 전기·기계 설비기구(형광등, 백열등, 스프링쿨러, 스피커, 디퓨저, 화재경보기, 점검구 등)의 위치 등을 표기 한다.
② 천장도를 작성하기전 반드시 기계/전기설비와 협의를 거쳐 반영사항을 검토하고 도면 작성 후 설비도면과 일치하는지를 항상 확인한다. 그리고 구조도면 및 단면도를 참조하여 단면상황을 검토한다.
③ 천장면의 재료표기를 재료마감표의 재료와 동일하게 한다.
④ 천장고가 변화하는 부분, 이질재료가 만나는 부분 또는 코너부분에 대해서는 상세도를 작성한다.
⑤ 각종 기구는 모듈라인을 고려하여 배치하고 디자인 의도를 충분히 반영한다.
⑥ 점검구의 위치 및 규격을 표시한다. (방화셔터 점검구, 설비댐퍼/밸브 등의 점검구)
⑦ 방화셔터 위치를 표시한다.
⑧ 커텐박스는 타입별로 분류하고 타입별 규격일람표를 작성했는가를 확인한다.
⑨ 방진천장 또는 차음천장의 경우 범위를 표현한다.
⑩ 기계실, 전기실, 창고 등 중요치 않은 실의 기구배치는 생략하며 보의 위치와 마감만을 표현한다. ⑪ 엘리베이터 샤프트 및 각종 샤프트 등 부분의 기구배치는 생략하고 실의 외곽선만 표현 한다.
⑫ 천장이 없는 주차장 같은 부분의 조명기구는 기구의 표현여부를 확인하다.
⑬ 주방하부가 거실일 경우 그 거실 천장 내에 차음시설을 한다.
⑭ 벽체의 창호 및 개구부는 표시하지 않는다.
⑮ 내, 외벽재료는 표시하지 않는다.
06. 내부 관련도 (A-500) 로비, 홀, 강당 등의 주요 부분 및 각 실의 디자인을 충분히 전달하고 싶을 때 작성하는 도면으로서 마감재의 종류와 범위, 각종 부착물 등과 필요한 부위의 상세를 표현한다.
① 전개도를 작성할 부분이 적절하게 고려, 선정되었는지 검토하고 작성 후 평면도 및 관련 도면과 부합하는지 확인한다.
② 각 구성재료의 모듈 및 재료명, 타 도면에 표기되지 않은 세부치수 등을 표기한다.
③ 벽에 부착되는 각종 부착물의 위치표시 및 조정을 한다 소화전, 콘센트, 분전반, 스위치, TV 및 전화단자반, 조명등, 디퓨져(Diffuser)등 (단, 공사구분을 표기한다. )
④ 마감재의 구분 및 분할을 한다.
⑤ 주열을 표시한 후 마감선을 기준으로 작성, 마감치수로 기입한다
2) 바닥패턴도 ① 실제바닥 경계만을 굵은 선으로 표현하고 구조체 및 벽체 내부의 표현은 모두 생략한다.
② 패턴 기준점의 위치를 명확히 표현한다.
③ 각 패턴 모듈 치수를 표기한다.
④ 패턴 및 재료가 달라지는 부분의 경계를 명확히 표현한다.
⑤ 각 구성재료의 모듈 및 재료명(타도면에서 표기되지 않은), 타 도면에 표기되지 않은 세부치수, 재료분리대, 색상 등을 표기한다.
07. 창호 관련도(A-600) 창호도는 일반적으로 창호안내도, 창호일반사항, 창호일람표, 창호부분상세도 등으로 구성 된다. 그리고 창호일람표의 경우도 문, 창문, 셔터 등으로 구분하여 표준양식을 적절하게 이용한다.
1) 창호 일람표 작성법
문일람표
② 창호의 재질별로 부호를 기입한다. (방화문, 스틸문, 목재문, 공프래임 순으로)
③ 경량칸막이 문은 별도의 도면으로 작성한다.
④ 일련번호는 층별로 각 문마다 별도의 번호를 부여한다.(같은 번호라도 크기가 다를 수 있다.)
⑤ 입면을 그려서 표현해야 되는 문은 별도의 일람표를 작성하고 양식은 창문일람표를 이용 한다.
창문일람표
② 동일한 창문은 위치에 관계없이 동일부호가 된다.
③ 재료별로 구분하여 부호를 기입한다.
④ 커튼월일 경우도 일람표를 작성한다.
2) 창호일반사항 1. FRAME의 치수 및 수량은 평면도상의 수량을 우선적으로 한다.
2. FRAME의 크기(W ×H)는 외곽치수이므로, 제작설치는 현장치수를 확인한 후 시공할 것
3. 외부에서 직접 노출된 FRAME 및 유리주의는 코킹 처리한다.
4. 모든 금물은 해당 창호의 무게, 형태, 용도에 적합하여야 한다.
5. 셔터의 재질에 관계없이 가이드레일은 스테인레스 스틸로 한다.
6. 모든 철제류는 1차 방청도장 후 마감을 원칙으로 한다.(단, 앵커철물은 제외)
7. 목재문틀 배면에는 방부제 칠을 2회 이상 한다.
3) 창호도 약어
08. 구분도 및 부분상세도(A-700)
1) 구분도 방수구분도는 방수재, 단열/흡음/차음구분도는 단열/흡음/차음재의 사용범위 및 종류를 표현 하는 도면으로서 건물 전체에 각 재료들이 필요로 하는 부위에 적정하게 선정되어 사용하고 있는가를 검토한다.
① 각 층 평면도를 적절한 크기로 축소하여 가급적 한 도면내에 편집한다.
② 재료들을 타입(Type)별로 구분하여 편집된 평면도에 부호로 표기한다.
③ 각 타입별 재료의 규격 일람표를 작성한다.
2) 외벽상세도 외벽관련 상세도면으로서 단면상세, 평면상세 및 입면상세를 가급적 같은 도면내에 그린다.
① 층고의 기준은 마감선으로 한다.
② 외장재의 재료 구분, 타일 및 돌 나누기의 기준을 표기한다.
③ 재료마감표에 표기되지 않은 재료 및 치수를 표기한다.
④ 재료마감표나 다른 도면에 표기된 재료는 가급적 중복하여 표기하지 않는다.
09. 일반상세도 (A-800)
① 축척은 표현하기에 적절한 것을 임의로 선택한다.(1/30 이상)
② 서로 유사한 상세는 같은 Sheet 또는 인접하여 배치한다. 외벽관련상세부분상세 등 각 상세도를 그룹별로 묶어서 배치한다.
③ 해당 도면명은 해당부분이나 항목을 표기한다.
④ 외부시설물 상세는 조경 및 관련분야와 협의하여 건축 해당사항만을 표기한다.
2) 잡상세도 커튼박스, 팬코일 및 방열기 커버, 트렌치, 맨홀, 액서스 플로어, 블록쌓기 표준도, 사다리,상황판, 주방설비, 카운터 등의 잡상세도는 가능한 비슷한 것끼리 타입화시켜 작성한다.
① 커튼박스 상세 및 일람표
② 팬코일 박스 상세 및 일랑표 |
|
출처: 삶에 흔적 원문보기 글쓴이: 털랭이