누수 문의 010-3833-3651
마산 월영동 아파트 누수 탐지 피피시 파이프 터짐 작업을 하였습니다.
안녕하세요 누수 연구소 방문을 환영합니다.
이제 12월을 맞이하여 중부나 서해안에 눈이 왔습니다.
본격적으로 겨울이 왔다는 것을 실감하게 만듭니다.
그러나 사고도 많다고 합니다.
교통사고 그리고 미끄럼에 골절을 당하는 사고도 많았습니다.
아무쪼록 조심해서 불행한 일을 막아야 하겠습니다.
오늘 현장은 월영동에 있는 모 아파트입니다.
보일러실 위쪽과 안쪽 방 모서리에 물이 흐른 흔적과 페인트가 벗겨집니다.
분명히 위에서 물이 새는 것 같습니다.
어느 배관에서 터졌는지 찾아서 고쳐드려야 하겠습니다.
장비를 세팅하여 압력 검사를 통해서 새는 파이프를 찾습니다.
그리고 압력이 빠지는 파이프가 발견되면 탐지기로 찾아야 합니다.
온수 파이프에서 압력이 떨어지는 것을 확인하였습니다.
배관이 터진 곳은 압력이 빠져나오기 때문에 그 부분을 찾는 것입니다.
청음식으로 몇 군데 살펴보았습니다.
그러나 청음에 나오지가 않았습니다.
그래서 가스로 전환을 하여 가스 탐지기로 찾던 중 나왔습니다.
작은방 보일러실 뒤 편 진열장 안쪽에서 가스가 나옵니다.
가스 탐지기에서 신호가 오고 있습니다.
진열장 뒤 편 보일러실 바닥에서 찍어보니까 청음은 되지 않았습니다.
그런데 시멘트가 갈라진 부분으로 가스가 최대로 올라옵니다.
그래서 이 부분을 파서 확인을 해 보겠습니다.
가스는 올라오는 곳에서 조금 먼 부분에서 터진 것을 알 수가 있습니다.
그래서 청음이 되지 않을 때에는 그 부분을 파고 확인에 들어갑니다.
바닥을 깨고 보일러 아래쪽 파이프를 확인하였습니다.
노란 피피시 파이프가 나왔습니다.
그 안쪽에서 터졌는지 조금 멀리서 소리가 들립니다.
아마도 벽 안쪽에서 터졌는가 예상이 됩니다.
이런 경우에는 양쪽을 파고 기존의 파이프를 잘라냅니다.
그리고 새 배관으로 교체를 하는 것입니다.
접기/펴기
마산 월영동 아파트 누수 탐지 피피시 파이프 터짐 배관을 찾았습니다.터진 곳에서 새는 공기압에 의해서 거품이 나오고 있습니다.
배관 파이프 중간에서 터졌습니다.
보통으로 연결부 부속에서 터지는데 요즘은 자체에서 갈라지는 현상입니다.
이제 세월이 오래되어서 파이프가 갈라지는 현상이 생깁니다.
영상으로 확인하시면 터진 곳을 발견하실 것입니다.
특히 노란 피피시 파이프는 경화 현상으로 갈라집니다.
엑셀 파이프는 어느 정도 연성이 있어서 늘어나고 줄어드는 것이 특징입니다.
특히 온수가 흘러서 뜨거워지면 늘어나고 식으면 줄어듭니다.
그러나 오래되어서 딱딱하게 굳으면 늘어나는 성질이 없어서 터집니다.
뜨거운 물의 온도와 수도압에 의해서 견디지를 못하고 터지는 것입니다.
배관을 양쪽에서 잘라내고 연결을 하였습니다.
하얀 엑셀 파이프로 교체를 하였습니다.
마무리 검사를 해도 더 이상 압력이 줄지가 않습니다.
완벽하게 보수가 잘 되어서 마감을 하고 작업을 마쳤습니다.
파이프가 터지면 아랫집에 피해를 주게 됩니다.
한시라도 빨리 찾아서 고쳐야 큰 사고를 방지할 수가 있습니다.