안녕 하세요.
6톤 콘덴싱 에코그린 보일러 사용 하고 있습니다.
보일러 상,하부 드레인시 배출되어 나오는 재증발 배기열회수 하여 S 사에 EVC3 시스템을 적용하여 급수온도를 올리고자 검토 하고 있습니다.
1-계산식에 의해 도출된 값이 시간당 26.88kg/hr 입니다.
년간 26.88kg/hr*24hr/1day*300day*60,000원/ton / 1000kg/ton=11,612,000원/년간 절감되는데
문의 드립니다.
위에 내용으로 결과 값으로 년간 가스 사용량을 환산 한다면 ? Nm3되는지요?
첫댓글 도면확인이 안됨, 너무 작아서,
evc3 가 무엇인가여?
상하부 드레인이 24시간 연속적으로 이루어지는 것이 아니고 단속적으로 되기에 시간을 측정한다면 24시간이
아니라 ?/24 정도 일것으로 측정확인이 필요한 사항 입니다.
여기에 물량 확인이 필요한 부분이고, 해서 다시한번 잘 확인하고, 계산식도 다시 검토를 해야할듯 하네여
안녕 하세요.
항상 많은도움에 감사 드립니다.
1-EVC는 보일러 상,하부 드레인시 후레쉬 베셀로 통해서 대기로 나가는 부분에 EVC부착하여 재증기 나갈때 이것을 핀코일 타입의 열교환기로 보시면 됩니다.
EVC 통해 급수텡크로 보내어 순환하여 급수탱크 온도를 올리는 방안 입니다.S사 제품 입니다.
2-24시간 연속이 아니면 상부는 1hr/10s/1회 타임에 의해 배출/하부는 수동으로 분츨 1일3회 20초 드레인 합니다.
이것이 상,하부 합계가 26.88kg/hr 로 위에 계산식 근거로 한다면 가스 사용량 환산계산방식 문의 입니다.
참고로 도면은 배관 도면 입니다.