Ⅰ. 개요
전로를 개폐하는 장치에는 단로기(DS : Disconnect Switch), 부하개폐기(LBS : Load Breaker Switch) 및 차단기(CB : Circuit Breaker)의 3가지가 있다.
1. 단로기는 원칙적으로 무부하 상태에서만 개폐할 수 있고
2. 부하개폐기는 정격전류 이하의 전류가 흐를 때 개폐할 수 있고
3. 차단기는 정격전류 이상의 고장전류도 차단할 수 있는 기기이다.
Ⅱ. 단로기와 차단기의 역할
1. 단로기
1) 원칙적으로 무부하의 전로를 개폐하는 역할을 하지만 변압기의 여자전류 정도의 소전류는 개폐할 수 있다.
2) 단로기는 변압기, 차단기, 피뢰기 등의 고전압 기기의 1차측에 설치해서 기기를 점검 수리할 때 전원으로부터 기기를 분리하기 위해 사용한다. 단로기는 설비의 유지보수를 하기 위한 목적으로 설치하는 것이다.
3) 부하개폐기나 차단기는 전류 개폐기능을 가지고 있지만 단로기는 전류개폐기능은 없고, 전압개폐기능만 가지고 있다.
2. 차단기
1) 정상상태에서의 전로뿐만 아니라 사고시 고장전류를 신속히 차단해서 고장의 확산을 방지함과 동시에 기기를 보호하는 역할을 한다.
2) 정상상태의 전류를 투입, 통전, 차단하며, 단락이나 지락같은 이상상태에서도 차단-일정시간 통전-차단이 가능하도록 설계된 기기이다.
Ⅲ. 조작시 유의사항
1. 단로기와 차단기가 그림과 같이 설치된 경우 정상운전상태에서 회로를 차단할 때는 CB를 먼저 차단하고 DS를 개방해야 한다.
2. 정전된 상태에서 원상회복 할 때는 DS를 먼저 투입하고 CB를 투입해야 한다.
[출처] 발송배전기술사 서브노트 송전공학#102 단로기와 차단기|작성자 독서파만권