■대우조선 석면함유 건축물 목록표 NO36. 선반분원
석면 함유 자재 면적(m²)
▶천정
텍스 891.6
▶내부벽체
밤라이트 399.73
▷전체 1291.33
※준공일자 1993년 2월 25일
층수 1/5층
연면적(m²) - 3,542.37
선반분원 석면철거현황
계획없음
▶건축물 석면 비산 실태조사(2017.09.16. 12:20~12:40)
⊙조사자 - 현민투 사무국
⊙조사범위 및 방법
석면함유 건축물 목록표를 바탕으로
건축물 복도, 화장실, 벽체 등 석면제품 파손 상태 사진촬영
▼선반분원 화장실- 화장실 등 교체(석면텍스 임의 교체, 불법 인테리어)
▼선반분원 5층 안전교육장 - 석면텍스 천장 부식, 석면 비산
▼선반분원 5층 안전교육장 - 창가쪽 석면텍스 임의 철거, 석면 비산
▼선반분원 5층 안전교육장 - 석면텍스 전기선 구멍, 석면 비산
▼선반분원 5층 안전교육장 - 창가쪽 석면텍스 임의철거 , 석면 비산
▼선반분원 5층 안전교육장 - 석면텍스 천장 구멍, 석면 비산
▼선반분원 5층 안전교육장 - 석면텍스 천장 파손 및 철거, 석면 비산
▼선반분원 5층 안전교육장 - 석면텍스 천장 부식 및 임의철거, 석면 비산
▼선반분원 5층 안전교육장 - 에어컨 호수 구멍 , 석면 비산
▼선반분원 화장실 - 석면텍스 천장 부식, 석면 비산
▼선반분원 1층 화장실 - 석면텍스 천장 부식 및 파손, 석면 비산
▼선반분원 3층 사무실 - 석면 밤라이트 벽체 파손 및 노후, 석면 비산
▼선반분원 3층 사무실- 석면 밤라이트 벽체 구멍, 석면 비산
▼선반분원 1층 반 사무실 복도- 석면 텍스 파손 및 부식, 석면 비산
■선반분원 석면함유(m²)
천정 텍스 891.6/ 내부벽체 밤라이트 339.73 = 총 1291. 33
- 연면적3,542.37(m²) 에 비해 석면이 적은 이유
- 1층, 5층, 화장실 천장 외에는 콘크리트로 되어 있음.
- 5층 안전교육장의 경우 다중이 이용하는 시설이므로 즉각적인 조치가 필요.
- 각층 사무실이 밤라이트 석면 벽체로 되어 있음. 즉각적인 철거 조치가 필요.
- 정확한 석면위치 파악을 위해 석면지도 공개 요청.
참고- 소규모 석면철거 방법
http://cafe.daum.net/asbestosdw/S557/12
결론
대우조선 내 모든 건축물의 안전관리인은 석면안전관리교육을 받아야 하며, 위와 같이 석면이 비산되는 부위를 즉각적으로 예방 조치해야 한다. 그러나 해당 사업의 부재로 모든 노동자가 석면에 노출되고 있는 실정이다. 이러한 문제의 발단에는 회사의 안전 정책에 심각한 문제가 있다는 지적이다.
대우조선의 석면사업을 정리해 보면 1)1997년 금속연맹 주관의 석면실태조사, 2)2006년 석면건축물 조사, 3)2009년 2/4분기 노사협의 석면진폐 사업, 4)2015년 11월 석면건축물 재조사 사업으로 비교적 많은 사업들이 진행되어 왔다. 그러나 지난 자료를 찾기도 힘들 뿐더러 각 사업마다 연관성, 전문성이 결여되어 올바른 석면사업에 어려움을 겪고 있는 실정이다.
석면의 잘못된 철거작업은 오히려 석면노출의 위험이 더 크기 때문에 철거계획만 세우고 끝나는 것이 아니라 이를 꼼꼼히 감시·감독할수 있는 제도를 마련해야 한다. 물론 전사적으로 관련 교육이 선행되어야 할 것이다.
따라서 노동자의 건강권 문제 만큼은 같은 실수가 되풀이 되지 않도록, 지속적이고 올바른 사업의 진행을 위해 각 현장조직, 관심있는 조합원이 참여하는 '대우조선 석면 비상대책위'를 구성하여 석면사업을 감시·감독해야 할 것이다.
( 2017년 4/4분기 노사협의에는 꼭 상정되길 바란다.)