[누전 찾기 순서]-테스터기 없이 찾기
https://youtu.be/zyngVYD4_y8
1.차단된 분기 차단기에서 2차분기 전선 뽑기
2.누전된 분기 전선에서 분기선이 가장 많은 지점부터 점검(전선 연결 모두 분리해체 후)
3.누전 원인 :누수, 전선연결 불량, 전선 찍힘 및 전기누설, 절단, 전등 고장
4.전열 누전 찾는 방법
(1)전열기기를 모두 뽑는다
(2)차단기가 정상화 되었으면 기기를 하나씩 연결해 본다.
(차단기가 떨어지면 그 기기가 누전임)
->어스단자를 플러그 하나에 연결하고 적색단자를 기기몸체의 페인트칠 안된 곳에 연결해 본다. 플러그 나머지 부분에도 연결해 측정해 본다
(3)차단기가 다시 내려가면 전등 누전과 같은 방식으로 전선 누전을 점검한다.
[테스터기로 누전 찾기]전원 차단 후 실시
※메가테스터기 사용방법-절연저항계 https://youtu.be/-sHiGLNL-6g
1.다이알-저항측정(MΩ power lock전류상시소통 )에 맞춘다
2.흑색 리드선-접지 단자나 못 철판 중성선 등에 연결
3.적색 리드선- 전선에 접촉하여 저항을 측정한다.(0.2이하면 누전)
※측정후 리드선에 함부로 접촉하지 않는다(1분후 또는 방전 시킨 후 접촉)
[기타 테스터기 사용 방법]
<AC전압 측정>
1.다이얼- ACV에 맞춘다
2.흑색리드선- 접지선에 접촉(손으로 잡아도 됨~조심)
3.적색리드선- 탐색점에 접촉
<전선 연결 확인(도통)>-전원 차단 후 실시
1.다이얼- BUZZ에 맞춘다
2.적색 리드선- BUZZER 단자 및 전선의 한쪽 끝에
3.흑색 리드선-COM EARTH 단자 및 전선의 다른 쪽 끝에 (부저가 울리면 연결된 것임)
4.(전선 찾기에 응용)하려면 두 선씩 연결한 후
반대편에서 적흑색 리드선을 두개씩 접촉하여 찾는다
5.(저항측정을 이용한 도통시험)
①양리드선끼리 연결(도통상태)하면 0저항(누전 상태)
②저항값이 0.2이상 나오면 비연결 상태