전기 공사 재료
① 전선 : 전선이란 강전류 전기의 전송에 사용하는 전기도체, 절연물로 피복한 전기도체 또는
절연물로 피복한 위를 보호피복으로 보호한 전기도체를 말하며, 전선은 다음과 같은
구비 조건을 갖추어야 한다.
• 전선의 구비조건
- 도전율이 크고, 기계적 강도가 클 것
- 신장률이 크고, 내구성이 있을 것
- 비중(밀도)이 작고, 가선이 용이할 것
- 가격이 저렴하고, 구입이 쉬울 것
② 단선과 연선
· • 단선(solid wire) : 전선의 단면이 1개의 도체로 된 전선
· • 연선(stranded wire) : 여러 단선을 필요한 굵기에 따라 합쳐 꼰 전선
③ 경동선과 연동선
• 경동선 : 인장 강도가 커서 가공 선로에 사용한다.
• 연동선 : 전기 저항이 작고, 부드러운 성질이 있어서 주로 옥내 배선에 사용한다.
④ 전선의 고유저항
• 경동선 :
• 연동선 :
⑤ 종류와 용도
• 절연전선
: 절연 전선은 나전선에 고무나 비닐 등의 절연물을 피복하여 전기적으로 절연한 것으로 종류와
용도는 아래와 같다.
- 옥외용 비닐 절연전선 (OW 전선)
단심의 경동선 또는 경동 연선위에 내구성이 좋은 비닐을 피복한 것
- 인입용 비닐 절연 전선 (DV 전선)
경동선 또는 경동 연선에 비닐 피복을 한 다심의 전선
- 450/750[V] 이하 염화 비닐 절연 전선 (IV 전선)
단선 또는 연선의 경동선이나 연동선에 비닐을 피복한 것
- 450/750[V] 이하 고무절연전선
천연고무를 사용해서 절연 피복 후 종이를 감고 합습용 도장을 한 것
• 코드
: 코드는 전등이나 전기 기구에 접속하여 사용하는 이동전선이며 사용전압 400[V]이상의 전로에
사용할 수 없다.
• 케이블
- 전력 케이블 : 전력 케이블은 전선을 고무, 비닐 등으로 절연하고 연피, 강대 외장 및 알루미늄
테이프로 외장을 한 것이다.
- 비닐 절연 비닐 시스 케이블 (VV 케이블) : 절연과 외장에 비닐을 사용한 것
- 고무 절연 클로로프렌 시스 케이블 (RN 케이블) : 절연체로 천연 고무, 외장으로 클로로프렌을
사용한 것
- 가교 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 케이블 (CV 케이블) : 폴리에틸렌의 결점인 열적 특성을 가교
반응에 의해 개선한 것
- 미네랄 인슈레이션 케이블 (MI 케이블) : 전선과 외장인 동관 사이를 산화마그네슘과 같은
무기물의 절연물로 충전한 것
• 캡타이어 케이블 : 공장, 광산, 농장 등에서 이동용 전기기계 기구 및 이와 유사한 용도로 사용. 도체위에 절연 피복을 하고 그 위에 외장을 한 케이블로 내마모성, 내충격성,
내굴곡성, 내수성이 있다.
- 캡타이어 케이블 : 외장이 천연 고무 혼합물
- 클로로프렌 캡타이어 케이블 : 외장이 클로로프렌 고무 혼합물
- 비닐 캡타이어 케이블 : 외장이 비닐 혼합물
⑥ 허용 전류
: 전선 및 케이블의 허용 전류는 피복 절연물의 종류, 도체의 굵기, 시설 조건등에 의하여 결정
되는데, 이것은 온도가 어느 정도 이상 상승하면 절연체의 절연을 약화시켜 전선으로서의 기능을
다하지 못하게 되기 때문이다.
⑦ 전선의 접속과 병렬 사용
• 전선의 접속
- 접속점의 전기적 저항을 증가시키지 않는다.
- 접속점의 기계적 강도를 20[%]이상 감소시키기 않는다.
- 접속점의 절연을 약화시키지 않도록 테이프나 와이어 커넥터로 보호한다.
- 옥내배선 공사에서 전선의 접속은 박스 안에서 하고, 접속점에 장력이 가해지지 않도록 한다.
• 트위스트 접속 : 단선의 분기 접속에 있어서 분기선의 굵기가 6[㎟] 이하의 가는 전선을 접속하는
방법
• 브리타니어 접속 : 두 선을 포개고 조인트 선을 감는 방법으로 10[㎟] 이상의 굵은 단선에 적합
- 1절 전선
• 전선의 병렬 사용
- 동일한 도체, 동일한 굵기, 동일한 길이일 것
- 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널 러그에 완전히 접속할 것
- 전류의 불평형을 초래하지 않도록 할 것
- 전선 각각에는 퓨즈를 장치해서는 안되며, 퓨즈를 장치해야 할 경우는 공용 퓨즈로 할 것
⑧ 개폐기
• 나이프 스위치 : 대리석이나 페크라이트판 위에 고정된 칼과 칼받이의 수에 따라 단극, 2극,
3극용으로 분류되며, 투입 방법에 따라 단투용과 쌍투용이 있다.
• 커버 나이프 스위치 : 수용가의 인입구에 설치하는 자기제 상자형의 스위치로 상자 속에 퓨즈와
칼날, 칼받이가 있다.
• 배선용 차단기 (NFB) : 옥내에서 커버 나이프 스위치 대신 많이 사용되며, 배선의 단락이나
과부하로 규정값 이상의 전류가 흐르면 신속하게 전로를 차단한다.
• 누전 차단기 (ELB) : 누전 차단기는 옥내 배선 회로에 누전이 발생 했을 때 이를 감지하고, 회로를
자동 차단하여, 감전사고 및 화재를 방지할 수 있다.
• 전자 개폐기 : 전자 개폐기는 개폐 조작을 전자석의 힘으로 하는 것으로 전동기의 자동 조작,
원격 조작에 널리 사용되며, 바이메탈을 이용한 열동 계전기(thermal relay)가 있어
과부하시 자동으로 전로를 개방하게 한다.
• 스위치 : 스위치는 전등이나 소형의 전기 기구 등에 흐르는 전류를 개폐하는 옥내배선기구
⑨ 접속 기구
• 소켓과 리셉터클 : 소켓은 전선의 끝에 접속하여 백열전구를 끼워 사용하며, 리셉터클은 벽이나
천장 등에 고정시켜 소켓처럼 사용하는 배선기구이다.
• 콘센트와 플러그 : 콘센트는 전기 기구의 플러그를 꽂아 사용하는 배선 기구로 매입형, 노출형,
방수형 등 여러 종류가 있으며, 멀티탭은 하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를
꽂아 사용할 수 있는 배선 기구이다.
⑩ 퓨즈 : 퓨즈는 전로에 과전류가 계속 흐르는 것을 방지하기 위해 사용하는 일종의 자동 차단기로
전류에 의해 발생하는 열로 퓨즈가 녹아 전선로를 끊어지게 하는 것으로 개방형과 포장형이
있으며 전기설비기준의 적용을 받는다.
• 고압용 퓨즈 : 고압 전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 1.25배에 견디고 2배의 전류에 2분안에 용단
되어야 하고, 포장 퓨즈는 정격 전류의 1.3배에 견디고, 또한 2배 전류로 120분
이내에 용단되는 것이어야 한다.
• 저압용 퓨즈 : 과전류 차단기로 시설하는 퓨즈 중 저압 전로에 사용하는 퓨즈는 수형으로 붙인
경우, 정격 전류의 110[%]를 통하였을 때 이에 견디고, 200[%] 전류가 흘렀을
경우에는 아래 표의 시간 이내에 용단 되어야 한다.
정격 전류 [A] |
정격 전류의 200[%]의 용단시간 [분] |
1~30 |
2 |
31~60 |
4 |
61~100 |
6 |
101~200 |
8 |
201~400 |
10 |
401~600 |
12 |
⑪ 공구
• 와이어 게이지 : 전선의 굵기를 측정하는 것으로 측정할 전선을 홈에 끼워서 맞는 곳의 숫자가
전선 굵기가 표시된다.
• 버니어 캘리퍼스 : 어미자와 아들자의 눈금을 이용하여 길이, 바깥지름, 안지름, 깊이 등을 하나의
측정기로 측정할 수 있다.
• 펜치 : 전선의 절단, 전선 접속, 전선 바인드 등에 사용한다.
• 와이어 스트리퍼 : 절연 전선이 피복 절연물을 벗기는 자동 공구이다.
• 프레서 툴 : 솔더리스(solderless) 커넥터 또는 솔더리스 터미너를 압착한다.
• 클리퍼 : 굵은 전선을 절단할 때 사용한다.
• 스패너 : 너트를 죄는데 사용한다.
• 벤더 : 금속관을 구부리는 공구이다.
• 파이프 커터 : 금속관을 절단할 때 사용한다.
• 오스터 : 금속관의 나사를 내는 공구이다.
• 리머 : 금속관을 쇠톱이나 커터로 끊은 다음, 관 안의 날카로운 것을 다듬는 공구이다.
• 홀소(hole saw) : 배·분전반 등의 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 사용한다.
⑫ 금속 전선관의 종류
• 금속 전선관의 종류 : 금속 전선관 배선은 금속 전선관 속에 절연 전선을 넣어서 시공하는 것으로
기계적 충격이 강하고 전선의 인입과 교체가 용이한 등의 특징을 갖고 있어
공장이나 빌딩 등의 배선에 널리 이용되고 있다.
• 후강 전선관 : 관의 근사 안지름 :16[mm]부터 104[mm]까지 10종
• 박강 전선관 : 관의 근사 바깥 지름 : 15[mm]부터 75[mm]까지 8종
• 후강과 박강 금속 전선관 모두 길이는 3.66[m]이고, 관의 양 끝은 나사로 되어 있으며, 산화
방지를 위해 아연 도금 또는 에나멜 도장이 되어 있다.
⑬ 금속 전선관의 시공
• 관의 절단 및 나사내기 : 금속 전선관의 절단은 파이프 바이스에 고정시키고 파이프 커터 또는
쇠톱으로 절단하고, 절단한 내면을 리머로 다듬어 전선의 피복이 손상
되지 않도록 하고, 나사 내기는 오스터로 한다.
• 금속 전선관의 구부리기 : 금속 전선관을 구부릴 때 관의 단면이 심하게 변형되지 않도록 구부려야
하며, 그 안 쪽의 반지름은 관 안지름의 6배 이상이 되게 한다.
• 금속 전선관에는 3개소를 초과하는 굴곡 개소를 만들면 안 된다. 굴곡 개소가 많은 경우 또는
관의 길이가 30[m]를 초과하는 경우에는 도중에 풀 박스를 설치한다.
• 금속 전선관을 콘크리트에 매입할 경우 1.2[mm]이상, 기타의 경우에는 1.0[mm]이상이어야 한다.
• 금속 전선관을 직접 지중에 매입하여 배관해서는 안된다. 다만 공사상 부득이한 경우 후강
전선관을 사용하고, 방수와 방부 조치로 황마를 감거나 콘크리트로 감싸는 등의 방호 조치를 하는
경우는 예외이다.
• 전선과 금속 전선관의 굵기 선정
- 금속 전선관의 배선에는 절연 전선을 사용해야 하며 지름 10[㎟]를 초과할 때는 연선을 사용한다.
단, 1[m]이하의 금속 전선관에 넣는 것은 관계가 없으며, 관내에서는 전선의 접속점을 만들어서는
안된다.
• 교류 회로에서 1회로의 전선 모두를 동일관 내에 넣는 것을 원칙으로 한다.
• 교류 회로에서는 전선을 병렬로 사용하는 경우에는 관내에 전자적 불평형이 생기지 않도록 한다.
• 관의 굴곡이 적어 전선을 쉽게 끌어낼 수 있을 때는 전선의 피복을 포함한 단면적의 총 합계가
관내 단면적의 48[%] 이하가 되도록 할 수 있다.
• 굵기가 다른 절연 전선을 동일관 내에 넣는 경우 전선의 피복을 포함한 단면적의 총 합계가 관내
단면적의 32[%]이하가 되도록 선정하여야 한다.