Ⅳ. 석고보드 본드 붙임
1. 일반조건
가. 석고보드 및 방수석고보드(이하 석고보드라 한다) 벽마감은 석고보드를 부착하기 전에 석고보드 하부를 뒷면 50㎜, 전면 450㎜ 높이로 폴리에틸렌 필름으로 감싸거나
또는 기타 자재를 사용하여 습기침투 방지 및 시공중 오염방지를 위한 조치를 하여야 한다.
나. 외부창틀이나 분합문틀과 접하는 석고보드는 폴리에틸렌 필름 등으로 감싸 습기침투가 없도록 하여야 한다.
다. 석고보드 이음새와 코너부분은 두드러짐이 없도록 본드로 매운 후 샌드페이퍼 등으로 평활하게 면처리를 한다.
라. 석고보드의 옆면이 노출되는 경우는 모서리 보강철물로 보강하되 수직으로 줄바르게 시공한다.
마. 건축공사 수급인은 전기스위치박스 위치를 정확하게 석고보드 위에 표시하여 전기공사수급인이 필요한 크기만큼 정밀하게 개공할 수 있도록 하여야 한다. 또한 석고보드 천정인 경우, 조명기구 보강재를 설치하고 그 위치를 석고보드 위에 표시하여야 한다.
2. 벽면 본드붙이기
가. 먼저 실을 띄어 벽면의 수평을 맞춘 후 본드두께 조절용 합판(4㎝×5㎝×9㎜)에 본드를 발라 60×90㎝ 간격으로 벽면에 부착하여 본드두께를 유지할 수 있도록 한 다음 2시간 경과하여 도면과 같이 석고본드를 바르고 석고보드를 눌러 붙인다. 전기스위치박스 주변은 4면을 본드로 보강한다.
나. 본드의 혼합은 시공이 좋도록 반죽하되 1시간 이내에 사용하여야 한다.
다. 벽면에 본드를 30×40㎝ 간격으로 직경 5㎝정도(눌렀을 경우 7㎝정도)로 점찍어 석고보드를 수평이 되게 붙인 다음 3시간 이내에는 충격이나 힘을 가하지 않도록 한다.
라. 벽면의 도어로크가 닿는 부위에는 석고본드를 전면 바름하여 부착하거나, 도어스토퍼를 설치한다.
마. 석고보드 부착시 수분흡수를 방지하고 본드의 양생촉진을 위하여 마감처리에 문제가 없는 경우 석고보드를 천정과 바닥으로부터 10㎜정도를 띄어 부착할 수 있다.
3. 못 및 나사못 붙이기
가. 목제띠장 바탕에는 못 등으로, 철제띠장 바탕에는 나사못으로 설치하되, 그 간격은 15㎝이내로 한다. 못 및 나사못 시공주위는 요철이 없도록 평활하게 마무리한다.
나. 석고보드 이음은 바탕띠장 위에서 이루어지도록 한다.
4. 단열재 지지핀공법 벽틀 위 석고보드 붙이기
핀 위에 석고본드를 소요두께의 2배 정도 되게 직경 5㎝ 정도, 눌렀을 경우는 8㎝ 정도 되도록 붙이고, 석고보드를 석고본드 두께를 이용하여 수직, 수평이 되게 붙인다.
5. 단열재 프리캡공법 벽틀 및 압출법 보온판 프리캡공법 벽틀 위 석고보드 붙이기
가. 수평자를 이용하여 프리캡의 수평을 조절한 후 프리캡을 90˚돌려 고정시킨 후 Φ
6x25㎜나사못을 사용하여 석고보드를 설치한다.
나. 각각의 프리캡에는 1개 이상의 나사못을 고정하며, 석고보드의 이음부위에는 각 석고보드에1개씩의 나사못을 고정한다. 나사못 시공주위는 요철이 없도록 평활하게 마무리 한다.
6. 압출법 발포폴리스티렌 보온재 위 석고보드 붙이기
가. 압출 발포폴리스티렌 보온판에 접착제를 200×300㎜ 간격, 크기 50㎜각, 두께 3㎜정도로 점찍어 바른 후 벽면에 압착하여 붙인다.
나. 24시간 이상 경과한 후 동일 방법으로 보온판 위에 접착제를 점찍어 바른 후 탈락되 지 않도록 석고보드를 눌러붙인 다음 녹막이 처리가 된 콘크리트 못을 이용 @450× 900㎜ 간격으로 고정시킨다. 못머리는 비닐테이프 등으로 감춘다.
다. 접착제를 바른 후 2분 이내에 붙임재를 부착하여야 한다.
7. 압출법 보온판 플레이트공법 벽틀 위 석고보드 붙이기
석고보드 부착은 단열재 접합면과 엇갈리게 하여 플레이트가 부착된 위치에 지정 나사못을 이용하여 석고본드와 동일한 위치와 간격으로 고정한다. 나사못 시공주위는 요철이 없도록 평활하게 마무리한다.
8. 시공허용오차
시공이 완료된 석고보드면의 평활도는 3m당 3㎜ 이내의 오차 범위 내에 들도록 한다.
9. 시공시 유의사항
가. 석고판 + 방바닥 미장이 맞닿는 부위의 석고판 하부 마구리에 발수제를 침투시켜
미장시 수분침투에 의한 석고판 부풀음 및 곰팡이 발생 방지한다.
나. 석고판 반입 즉시 마구리에 발수 처리를 하고 절단시도 즉시 발수처리를 하여 모든 석고판은 시공전 마구리 처리가 되로록 한다.(단, 겹쳐진 상태에서 발수제를 칠할 경우 발수제가 접착제 역할을 하여 분리시 파손우려가 있으므로 이에 유의)
다. 벽체 석고판 시공시 절단된 부분을 위로 향하게 설치한다.
라. 전기박스 주변 본드채움 철저
마. 석고보드는 제조회사에 따라 옆마구리 면이 경사지게 되어있는 경우도 있어 석고
보드 부착시 주위하여 맞댄면의 틈이 벌어지지 않게한다.
바. 부위별 적용규격