산업재해 예방 및 안전·보건, 인간공학 및 위험성평가, 기계·기구 및 설비 안전관리
전기설비 안전관리, 화학설비 안전관리, 건설공사 안전관리
● 산업재해 : 근로자가 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것.
● 중대재해 : 사망자가 1인 이상, 3개월 이상 부상자가 2인 이상, 부상자 또는 질병자가 10인 이상
● 무재해시간 = 실근무자 수×실근무시간(건설업은 1일 10시간), 무재해일수(전체 근로자 중 절반 이상의 근로자가 근로한 경우)
○ 환산재해율 = (사망자 수×5 부상자 수)×100/상시 근로자 수, 안전활동률 = (활동건수×1,000,000)/(근로시간×평균 근로자 수)
○ F.R = 재해건수×1,000,000/총근로시간, F = F.R/10, S.R = 근로손실일수×1,000/총근로시간, S = S.R×100
○ 연천인률 = 연간 재해자 수×1,000/연평균 근로자 수 = F.R×2.4, 평균강도율 = S.R×1,000/F.R, FSI = root(F.R×S.R)
☆ Safe-T-Score = (현재 F.R-과거 F.R) / root(과거 F.R×1,000,000/현재 총근로시간) ≤ -2
● 1fc = 10Lux, 조도(초정밀 750Lux, 정밀 300Lux, 보통 150Lux, 기타 75Lux) = 광도/거리^2
● 시각(분) = 57.3×60×L/D, 시력 = 1/시각, 수평면 시계 200˚, 색상 명도/채도 : 7.5R 4/14, 5Y 8.5/12, 2.5PB 4/10, 2.5G 4/10
● 1phone = 1,000Hz, Oxford 지수 = WD 지수 = (0.85×습구온도)+(0.15×건구온도), 정전 E = C·V^2/2 = Q·V/2 = Q^2/(2C)
● 휴식시간 R = 60×(E-4)/(E-1.5), E(kcal/min), 육체리듬 23일 주기, 감성리듬 28일 주기, 지성리듬 33일 주기
○ 피로(EMG, ECG, ENG, EEG, EOG, RMR 7, GSR, 플리커법, 스테로이드, 아드레날린, 반응시간)↑ ~ 점멸융합주파수↓
● 시스템 안전공학 : 시스템 위험 분석기법, 안전성 평가 6단계, 결함수분석(top-down, 연역, 정량, 기능 결함의 원인을 분석)
○ 고장률 λ = 고장건수/총 가동시간, 1/λ = MTBF(MTTF), 신뢰도 R(t) = e^-(t/MTBF), 고장률/고장간격/신뢰도는 지수분포를 따름
○ 고장강도율 = 정지시간/가동시간, 가용도 = 가능시간/(가능시간+불능시간), 수리율 μ, 1/μ = MTTR = Σ수리시간/수리횟수
☆ 인간과오율 HEP, 설비가동율 = MTBF/(MTBF+MTTR)
● 안전인증 대상 기계·기구(크레인, 프레스, 보일러 등), 자율안전확인 대상 기계·기구(연삭기 또는 연마기, 혼합기, 컨베이어 등)
○ 롤러기의 급정지장치 조작부 : 직경 4mm 이상의 와이어로프, 직경 6mm 이상의 절단하중이 2.94kN 이상인 합성섬유 로프
● 유해위험방지계획서 대상 기계·기구 및 설비 : 가스집합 용접장치, 화학설비, 건조설비, 금속이나 광물의 용해로
○ 아세틸렌 용접장치에서 127kPa 초과하는 용해 아세틸렌(자연발화 406~408℃, 1.54m/s, Cu 70%↓)을 발생시키면 안 됩니다.
● 공정안전보고서 제외 대상 설비 : 원자력 설비, 직접 사용하기 위한 난방용 연료의 저장설비, 군사시설, 도·소매시설
● 접지를 시행하지 않아도 되는 전기기계·기구 : 이중 절연구조, 절연대 위에 설치한 경우, 비접지식 전로에 접속한 경우
● MSDS 작성 및 비치 제외 대상 제제 : 방사성 물질, 화약류, 폐기물, 의약(외)품, 화장품, 농약, 비료, 식품(첨가물)
● 유해위험방지계획서 대상 건설공사 : 최대 지간길이 50m 이상인 교량, 지상높이 31m 또는 연면적 30,000㎡ 이상인 건축물
● 응력(재료에 외력이 작용할 때 그 내부에 생기는 저항력) = 하중/단면적, 안전율(안전계수) = 인장강도/허용응력 = 극한강도/허용응력 = 극한강도/최대 설계응력 = 극한강도/사용응력 = 파괴하중/최대 사용하중 = 파단하중/안전하중 = 극한하중/정격하중 = S/L, 안전여유 = 극한강도-허용응력, 와이어로프의 안전율 = 가닥수×로프의 파단강도/허용응력, fatigue, yielding point, creep
○ 총하중 = 정하중+동하중, 와이어로프 한 가닥에 걸리는 하중 = 정하중/[2×cos(θ/2)], 작업발판의 최대 적재하중은 250kg
가수전류 8~15mA 霧狀水
| 실효값 I
| 직류성분값 Iav
| 파고율 ≥ 1 = 최대값/실효값 | 파형율 ≥ 1 = 실효값/직류성분값 |
sinωt | Im/root2 = 0.707×Im | 2×Im/π = 0.637×Im | 1.414 | π/(2×root2) = 1.11 |
전파정류형 | Im/root2 = 0.707×Im | 2×Im/π = 0.637×Im | 1.414 | π/(2×root2) = 1.11 |
반파정류형 | Im/2 = 0.5×Im | Im/π = 0.318×Im | 2 | π/2 = 1.57 |
구형 | Im | Im | 1 | 1 |
반파구형 | Im/root2 = 0.707×Im | Im/2 = 0.5×Im | 1.414 | 1.414 |
1차함수형 | 6.67 | 5.0 | 1.499 | 1.334 |
2차함수형 | 6.32 | 3.3 | 3.160 | 1.915 |
톱니형 | Im/root3 = 0.577 | Im/2 = 0.5×Im | root3 | 2/root3 = 1.155 |
삼각형 | Im/root3 = 0.577 | Im/2 = 0.5×Im | root3 | 2/root3 = 1.155 |
세형 | root5×Im/3 = 0.745×Im | 2×Im/3 = 0.667×Im | 3/root5 = 1.342 | root5/2 = 1.118 |
제1류 위험물 : 산화성 고체, 주수에 의한 냉각소화(무기과산화물은 제외) 50kg(NaClO2, NaClO3, NaClO4, Na2O2) > 300kg(NaBrO3, NaNO3, NaIO3) > 1,000kg(Na2Cr2O7) |
제2류 위험물 : 가연성 고체, 주수에 의한 냉각소화(금속분은 제외) 100kg[황화린(P4S3, P2S5, P4S7), 적린(P), 유황(S8)] > 500kg(금속분) > 1,000kg(고형 알코올) |
제3류 위험물 : 자연발화성 및 금수성, 탄산수소염류 분말소화기, 마른 모래 10kg(Na, R-Al, R-Li) > 20kg[황린(P4)] > 50kg[Zn(C2H5)2] > 300kg(Ca3P2, CaC2, Al4C3, NaH) |
제4류 위험물 : 인화성 액체, 질식소화 50L(특수 인화물) > 400L(알코올류) > (제2·3석유류) > 6,000L(제4석유류) > 10,000L(동·식물류) |
제5류 위험물 : 자기반응성 및 폭발성, 다량의 주수에 의한 냉각소화, 물의 flash율 10kg(ROOR', R-O-NO2) > 100kg(H3NO, H8N2O6S) > 200kg(R-NO2, R-NO, RNNR', RN2, N2H2) |
제6류 위험물 : 산화성 액체, 탄산가스로 질식소화, 마른 모래 300kg(HClO4, H2O2, HNO3, H2SO4), 부식성 염기류는 40% 이상인 NaOH, KOH, 부식성 산류는 60% 이상인 HF |
압축가스 : 상온에서 쉽게 액화되지 않는 가스, 35℃에서 1MPa 이상인 것 └ 150kg/cm^2로 충전된 5m^3 용기의 저장능력은 (150+1)×5입니다. 천연가스 : 단계를 두는 것은 온도차를 최소화하기 위함입니다. └ SMR Cycle, Cascade Cycle(3Cycle), C3/MR Cycle(2Cycle), OCP Cycle(3Cycle) └ Dual Mixed Refrigerant, Mixed Fluid Cascade Process, AP-X Process |
● 연소속도 : 아음속의 폭연 deflagration 0.1~10m/s(수소 2.91m/s), 초음속의 폭굉 detonation 1,000~3,500m/s(아세틸렌)
● 폭발범위 = 폭발한계 : 폭발이 일어날 수 있는 특정한 농도 범위
○ 안전간격 = 최대안전틈새 = 화염일주한계 : 0.6mm 초과하면 1등급, 0.4mm 이하이면 3등급
○ UFL : 폭발이 계속되는 최고의 용량비, 온도상승 시 상승, 압력상승 시 상승
○ LFL : 폭발이 시작되는 최저의 용량비, 온도상승 시 하강, 압력상승 시 불변, 위험도 H = (UFL-LFL)/LFL
● 폭발현상 : slop-over, boil-over, froth-over, unconfined vapor cloud explosion, BLEVE
○ 농도가 너무 희박하거나 진하면 폭발압력이 낮아집니다. 폭발압력(산소농도)은 Cst보다 약간 높은 농도에서 최대입니다.
● 화학설비 및 부속설비 : 반응 또는 혼합장치, 분리장치(증류탑, 흡수탑, 추출탑, 감압탑), 저장 또는 계량설비, 열교환기류(응축기, 냉각기, 가열기, 증발기, 고로), 화학제품 가공설비(카렌다, 혼합기, 발포기, 인쇄기, 압출기), 분체화학물질 취급장치(분쇄기, 분체분리기, 용융기), 분체화학물질 분리장치(결정조, 유동탑, 탈습기, 건조기), 화학물질 이송 또는 압축설비, 자동제어 관련 설비, 비상조치 관련 설비(긴급차단밸브), 가스누출감지 및 경보 관련 설비, 폐가스 및 분진처리설비, 안전 관련 설비(샤워기)
● 건조설비 : 위험물을 가열·건조하는 경우 내용적 1㎥ 이상, 위험물이 아닌 물질을 가열·건조하는 경우 고체 또는 액체연료의 최대 사용량 10kg/hr, 기체연료의 최대 사용량 1㎥/h 이상, 정격용량 10kW 이상이면 건조실을 독립된 단층 건물로 하여야 합니다. (단, 최상층에 설치하거나 내화구조일 때에는 그러지 아니합니다.)
● 특수화학설비 : 위험물을 기준량 이상으로 제조 또는 취급하는 경우, 350˚C 또는 980kPa 이상에서 운전되는 설비
Tip. 안전관리자가 해결할 수 있는 내용 : 콘크리트의 측압↑ ~ 콘크리트의 비중, slump, 타설속도, 다짐, 응결시간↑ ~ 거푸집의 부재 단면적, 평활도, 수밀성, 강성↑ ~ 철골 또는 철근량, 외기온도, 습도↓
Tip. 안전관리자가 해결할 수 없는 내용 : 데크플레이트 단부재의 최소 걸침걸이가 20mm 이상이고, 데크플레이트 강판이 최소 연단거리 5mm 이상 확보된 #8 직결나사(200mm 이하 간격)로 beam에 고정되었다면, 구조상 안전(안전율 1.57)합니다.
첫댓글 교류 순시치(ε) = maximum value×sin(ωt), 교류 기전력(ξ) = maximum value×sin(ωt+Φ)
frequency = (cycle/s)×극수/2 또는 synchronous speed×극수/120 = 1/T = ω/(2π), 라디오파 30,000~100,000Hz