덕트 : 아연도금강판(일명 함석), 갈바륨강판, 스테인리스강판, PVC, FRP, ABS, 단열복합(우레탄 폼 또는 phenolic foam), 후렉시블 호스(±50mmAq, 15m/s 이내), 섬유 + 베인격자형 그릴과 레지스터, 축류형 디퓨저(nozzle, panka nozzle), 복류형 디퓨저(아네모스탯, T-line, breeze line, calm line, slot line, 천장 높이가 3m 이상이면 오토 팬) + 릴리프(크린룸, 수술실), 풍량조절(VD), 에어타이트(ATD, 고무판), 역류방지(B.D.D), 방화(FD, fuse), 방화풍량조절(FVD), 피스톤 릴리즈(P.R.D, 소화설비), 전동(MVD)
※ 공조기의 부하 감소량(kcal/hr) = 공기 질량×댐퍼개도 증가량×엔탈피 차이
배관(선팽창계수, 스프링 백) : 흑강관(steam, 이중관 형태), 아연도강관(백강관, SPP, 냉각수용), 주철관(메커니컬조인트, 오·배수용), 스테인리스강관(용접 또는 그루브조인트면 KS D 3576, 압착조인트면 KS D 3595, 냉·온수용, 펌핌용), PB관(16~35A), PE-Xa관(XL관, 엑셀관), PE-RT관(KS M ISO22391), PE복합압력AL관(KS D 9202), PP-C관(KS M ISO15874), PVC관(클램프, 오·배수용), PE관(융착식), PLP관(용접식, 대구경), 동관(L-type, 연수/암모니아/초산/황산/힘에 약함, 냉매용) + sluice/gate(유체 차단), globe/stop(유량 조절 ⊃ angle, needle), BFV, ball/cock, diaphragm, 역류방지와 체크(풋 밸브, 리프트식, 스윙식, 스모렌스키) + hanger(rigid, spring, constant), support(spring, roller, pipe shoe, rigid), restraint(anchor, stop, guide), brace(방진구, 완충구), ears, shoes, lugs, skirts + 슬리브형(단·복식), 벨로즈형(단·복식, 팩리스, 축 방향의 신축을 흡수), 스위블형(지블이음/지웰이음/회전이음), 루프형(가요성, 곡률 반지름은 관 지름의 6배 이상, 고온·고압용), 볼 조인트(+ 오프셋 배관)
※ Sch No. = 10×사용압력(kg/㎠)×안전율/인장강도(kg/㎟), 허용응력 = 인장강도/안전율, 안전율 4
※ 내화도, 용융온도 : 제겔콘으로 측정(SK26~SK30, SK31~SK33, SK34~SK40 2,000℃), 오트콘으로 측정(PCE 1,430℃ 이상)
내화재(SK26, 용융온도 1,580℃ 이상) : 분쇄→혼련→성형→건조→소성, 원료/광물조성/화학조성/내화도/용도/형상/가열처리/특수
└ 열팽창, spalling(열응력, 침식 및 변질, 힘), slacking(염기성 magnesia 또는 dolomite), bursting(중성 크롬질, 1,600℃ 이상)
└ 견적 : CASTABLE(CRESTO-75) + PLASTIC(BLU-RAM HS) + MORTAR(SUPER#3000), 보일러공 23년 노임단가 210,465원
내화 단열재(SK10, 용융온도 1,300 ℃ 이상) : 하중연하점
단열재(규조토질 800~1,200℃, 점토질 1,300~1,500℃) : 열전도율이 낮은 열 차단재입니다.
└ 단열재 미사용 시 방출열량 1,250kJ/hr, 단열재 사용 시 방출열량 0.1kW이면 보온효율은 [1,250-(0.1×3,600)]/1,250 = 0.712
보랭재·보온재(유기질 100~300℃, 무기질 300~800℃) : 열전도율이 약 0.1kcal/m·hr·℃ 이하(20℃ 기준)인 열 차단재입니다. 두께가 75mm 넘으면 2층 시공해야 합니다. 물 반죽 시 보호망을 25mm마다 설치하고, 70% 이상 건조되어야 2차 시공합니다.
└ 보온효과↑ 열전도율↓ 두께↑(1W/m·℃ = 0.86kcal/m·hr·℃) 온도↓ 습도↓ 밀도↓ 기공 크기↓ 기공 균일도↑ + 흡음효과
└ 용융 석영을 방사한 세라믹 파이버(실리카 울 또는 고석회질 규산유리, 밀도 0.05~0.15, 열전도율 0.05~0.24, 1,000~1,300℃), 세라울(1,200℃), 규산질/석회질/암면 등을 혼합한 규산칼슘(밀도 0.2~0.35, 열전도율 0.055~0.07, 650℃), 석면을 3~15% 함유한 펄라이트(밀도 0.2~0.3 열전도율 0.055~0.065, 650℃), 슈퍼라이트, 미네랄울(록울, 밀도 0.04~0.15, 400~600℃), 석면(밀도 0.1~0.4, 열전도율 0.045~0.055, 550℃), 석면을 함유한 규조토(밀도 0.5~0.6 열전도율 0.08~0.095, 500℃, 진동이 없어야 하고, 삼여물 사용시에는 250℃), 그라스울(일명 유리섬유, 밀도 0.01~0.1, 24~120k, 열전도율 0.035~0.057, 300~350℃, 방수 처리하면 600℃), 안산암/현무암/석회석 등을 원료로 하는 섬유상의 암면(밀도 0.2~0.45, 열전도율 0.045~0.065, 600℃, 강산에 약함), 글라스 폼(밀도 0.16~0.18 열전도율 0.05~0.06, 300℃), 석면을 15% 함유한 탄산마그네슘(밀도 0.22~0.35 열전도율 0.05~0.07, 250℃), 탄화코르크(밀도 0.13~0.18, 열전도율 0.045~0.05, 130℃), 폴리우레탄 폼(밀도 0.03, 열전도율 0.032, 130℃, 패널형), NBR 또는 EDM 재질의 고무발포(110~125℃, 850 접착제 사용), 텍스류(열전도율 0.057~0.058, 120℃), 양모/우모펠트(밀도 0.1~0.15, 열전도율 0.046, 100℃), 폴리에틸렌 폼(일명 아티론, 80℃), 폴리스티렌 폼(밀도 0.03, 열전도율 0.03, 70℃), 염화비닐 폼(밀도 0.03, 열전도율 0.035, 60℃), 기포성 수지(열전도율 0.035), 아스팔트를 결합한 펠트, 알루미늄박(복사열의 반사)
└ 외경 30mm, 길이 15m의 배관(내·외부 온도차 80℃)에 두께 15mm의 보온재(열전도율 0.2093kJ/m·hr·℃)를 시공하였을 때의 시간당 손실열량은 2×π×15×80/{(1/0.2093)×ln(0.03/0.015)} = 2276.7kJ/hr
└ 외경 64mm, 길이 100m의 배관(내·외부 온도차 80℃)의 보온 전 열전달율(≠ 열관류율, 1/∑열저항)이 14.3W/㎡·℃, 보온 후 방산열량이 32.55W/m이면 보온효율은 (23,001-3,255)/23,001 ≒ 0.858 (∵ 보온 전 방산열량이 14.3×π×0.064×100×80 ≒ 23,001W)
└ 마감재 : PE필름(포리마), PVC필름(매직), 금속 자켓팅(칼라함석, Al), APS커버(수폴커버), NPA커버, 베파베리아(은박지), 천
└ 보온 안 하는 곳 : 회기덕트, 제연설비의 급기덕트, 동결심도 이하의 지중 매설관, 냉동기 및 패키지형 공조기의 냉각수 관 등