■VCB 2차~TR1 1차측(TR1 VKSSPF) |
▶1번: 메인VCB 2차에서 변압기(TR2)를 보호하기 위한 전력퓨즈(PF2) 1차로 갔다.
▶2번: 메인VCB 2차에서 변압기(TR1)를 보호하기 위한 전력퓨즈(PF1) 1차로 갔다.
▶3번: 변압기(TR1)를 보호하기 위한 전력퓨즈(PF1)
▶4번: 변압기(TR1) ▶5번: 변압기 온도메타기 ▶6번: 변압기 2차측(저압) 라인
▲(왼쪽 사진)-VCB 후면 모습. 1차는 ▲(오른쪽 사진)-1번: VCB의 2차측
▲(왼쪽 사진)-VCB 2차측에서 TR1의 1차측 사이에 ▲(오른쪽 사진)-PF 2차측에서
변압기 판넬 내부의 온도를 나타내주고 있는 온도메타기
TR1 2차~ATS1 2차측(LV-1,4 판넬) |
▶1번: 전력콘덴서 보호용 MCCB 차단기(3P. 100/100AT. 25KA) ▶2번: 전력콘덴서(3∅380V. 40kVA)
▶3번: 기중차단기1(ACB1. 4P. 42KA. 1600AF/1600AT) ▶4번: 계기용 변류기(3개. 1500A/5A. 15VA)
▲LV-2 판넬의 결선도
13,14,20,21번이 위 LV-4 수배전계통도의
▲(왼쪽)-TR1 전면 판넬 내부 모습
후면의 PF가 1차쪽이고, 터미널단자로 케이블이 연결된 전면이 2차측이다.
▲(오른쪽)-ACV1 모습
-.1번: 수동작동시 -.2번: 수동작동시 -.3번: 현재
▲(왼쪽)-ON표시램프가 점등된 상태 ▲(오른쪽)-저압반 MCCB 차단기(LM 판넬)
▲(왼쪽)-MCCB 판넬 후면에 있는 ZCT
-.1번: ZCT -.2번: 누전경보기로
▲(오른쪽)-ZCT 확대
-.Z1번: 누전경보기의 -.Z0번: 공통
▲(왼쪽)-MCCB 판넬 전면문짝에 설치된 사각표시램프
▲(오른쪽)-누전경보기(ELD)
-.10회로: LV-1판넬에 있는 부하에 사용 -.6회로: LV-4판넬에 있는 부하에 사용
▲(왼쪽)-산업용계량기(3상4선식)와 보안등용계량기(단상)
▲(오른쪽)-보안등 라인의 ATS(12번), 차단기(13번), 마그네트(14번)