※MC1마그네트(상시마그네트)가 상시(건물전원 인가시)에 접접이 붙지 않을때 체크방법
1.ARD내 배터리 차단기 및 ON/OFF 스위치를 내린다
2. 건물전원 차단기를 내린다
3. 테스터기를 저항으로 놓고 다음을 각각 체크
3-1 MC1마그네트 코일(A1, A2단자) 저항값 체크
(마그네트 코일저항값이 종류에 따른 저항값과 상이하면, 마그네트 코일이 소손된 것으로 마그네트를 교체해야 한다.)
*참고-주요 마그네트 종류별 코일저항값
MC32S(AC220V)-330Ω
MC32S(AC380V)-860Ω
MC40S(AC220V)-320Ω
MC40S(AC380V)-840Ω
MC50S(AC380V)-560Ω
MC65S(AC380V)-550Ω
MC65S(AC440V)-980Ω
MC75S(AC380V)-240Ω
MC100S(AC380V)-255Ω
MC130S(AC380/440V)-11MΩ
3-2 바리스터 저항값 체크
(마그네트 코일 양단에 초록색 동전모양으로 취부되어 있으며, 구형모델은 취부되지 않음으로 체크안해도 됨, 저항값 무한대가 나오면 양품이나, 특정 저항값이 나오면 바리스터 소손된 것이며, 바리스터를 제거하거나 교체해야 함)
3-3 J1(또는 JM1)라인 휴즈 도통체크
(마그네트 코일 A1단자에서 메인보드의 J1(또는 JM1)콘넥터로 연결된 라인 중간에 취부되어 있으며, 구형모델은 취부되지 않음으로 체크안해도 됨)
3-4 메인보드의 J1(또는 JM1)콘넥터 분리후 보드상의 두핀 도통체크
(도통이 되면 정상이나, 도통이 안되면 보드불량판정)