배기가스 고온이 발생하는 원인은 하나 또는 둘 이상의 원인에 의해서 발생하는 경우가 많습니다.조급하게 생각하지 말고 한가지씩 확인하면서 조치하시기 바랍니다.
배기가스 고온 이상 (주)토퍼스엔지니어링 www.toppers.co.kr흡수식 냉온수기가 운전 중에배기가스의 온도가 높아져 정지하는 경우가 있습니다.설정값에 따라 약간 다를 수 있지만 일반적으로 배기가스 온도가 300℃이상 올라가면 경보가 울리고 버너는 정지합니다. 그리고 화면에 그 내용이 표시됩니다.배기가스 고온이상으로 경보가 울리면 버너는 바로 정지하고 용액펌프, 냉매펌프 등은 희석운전을 종료한 후에 정지합니다.1. 고온재생기 연관(SMOKE TUBE)에 그을음이 많은 경우에 발생할 수 있습니다. 연관을 소제하고 그을음 발생원인을 찾아 해결해 주어야 합니다.가스 압력이 높아지면 입열량이 많아져 배기가스의 온도가 올라갈 수 있습니다. 가스압력을 확인합니다. 가스 압력 조정기의 이상 또는 설정이 부정확한 경우에도 가스압력이 올라가 배기가스 고온이 발생할 수 있습니다.버너 조절장치의 링크가 풀리거나 오작동하는 경우 가스량이 많아져 배기가스 온도가 높아질 수 있습니다. 링크장치의 이상 유무를 확인합니다.정상 작동시 개도를 표시해 두면 이상 발생시 알기 쉽습니다.배기가스 연도의 배기상태가 불량할 때에도 배기가스 고온이 될 수 있습니다. 연도 댐퍼 등의 열림상태를 확인합니다.기름을 연료로 사용하는 경우에는 가스보다 그을음에 의한 연관의 오염이 발생하기 쉽습니다. 연료의 압력, 링크의 상태 등 버너의 관리에 각별히 주의하여야 합니다.버너 조절장치의 링크가 풀리거나 오작동하는 경우 가스량이 많아져 배기가스 온도가 높아질 수 있습니다. 링크장치의 이상 유무를 확인합니다.
?정기적으로 공연비를 측정하여 최적의 연소상태를 유지하여야 합니다.
?
경우에 따라서는 흡수액의 순환에 문제가 있는 경우에도 배기가스 고온의 원인이 될 수 있습니다.
흡수액의 결정, 고온재생기 액면 부족, 흡수액펌프 이상 등등