상세한 해설집은 다산에듀 번개배송으로 받아보실 수 있습니다.
번개배송 구매 링크 ▶ ▷ http://www.e-dasan.net/shop-item.php?gcode=NYZMY08&gcd=315
첫댓글 감사합니다^^
전선 수량에서 분전함 파트 구할 때 기준이 전선 상부라 말씀 하셨는데 왜 2m인지 이해가 잘가지않습니다.바닥은폐배선이므로 0.8×3×2가 아닐까요?
해당 강의에서 분전함 파트 일 때 상부 기준으로 한다고 쳐도 1.8m 가 나와야 될텐데 왜 2m일까요? 제가 놓친 부분이 있다면 알려주시면 감사하겟습니다
"바닥" 에서부터 상부이면 1.8m 가 맞을텐데 콘센트 배선을 "바닥 밑에" 은폐해서 했기 때문에 "슬래브배관 공간 0.2m 까지 고려해 주셔야 되요바닥부터 분전함 1.8m + 슬래브배관 공간 0.2m = 2m
분전함의 길이가 1.3m짜리라고 생각하시면 될것같네요..;;
혹시 왜 HFIX 전선의 내선전공이 0.065인지 알 수 있을까요..?
오타네요 0.01입니다
상기 (1)번의 3번은 206.4 (타교재는 201.4) / (2)번의 3번은 2.064 (타교재는 2.014)로 어느것이 맞는지요?
후강전선관 16mm 중에서 전등에서 스위치 거리 구할때 (2+1.8)*4 아닌가여?? 왜 1.8*4로 할까여?? 천장이면 등기구에서 스위치까지 거리를 구하면 2도 더하는거 아닌가요??
분전함의 길이가 1m가 되어야 맞을텐데... 강의 자료에선 1.2m로 되어있네요
콘센트에 연결된 전선관은 분전함 하부에서부터 계산하는 건가요? 바닥 은폐배선인건 알겠는데 재료산출조건에서 전선산출은 분전함 상부기준으로한다고해서요
감사합니다. ^^
마지막에 노퓨즈 브레이커를 선정하는 이유를 설명을 들어도 잘 모르겠습니다.
첫댓글 감사합니다^^
전선 수량에서 분전함 파트 구할 때 기준이 전선 상부라 말씀 하셨는데 왜 2m인지 이해가 잘가지않습니다.
바닥은폐배선이므로 0.8×3×2가 아닐까요?
해당 강의에서 분전함 파트 일 때 상부 기준으로 한다고 쳐도 1.8m 가 나와야 될텐데 왜 2m일까요? 제가 놓친 부분이 있다면 알려주시면 감사하겟습니다
"바닥" 에서부터 상부이면 1.8m 가 맞을텐데
콘센트 배선을 "바닥 밑에" 은폐해서 했기 때문에 "슬래브배관 공간 0.2m 까지 고려해 주셔야 되요
바닥부터 분전함 1.8m + 슬래브배관 공간 0.2m = 2m
분전함의 길이가 1.3m짜리라고 생각하시면 될것같네요..;;
혹시 왜 HFIX 전선의 내선전공이 0.065인지 알 수 있을까요..?
오타네요 0.01입니다
상기 (1)번의 3번은 206.4 (타교재는 201.4) / (2)번의 3번은 2.064 (타교재는 2.014)로 어느것이 맞는지요?
후강전선관 16mm 중에서 전등에서 스위치 거리 구할때 (2+1.8)*4 아닌가여?? 왜 1.8*4로 할까여?? 천장이면 등기구에서 스위치까지 거리를 구하면 2도 더하는거 아닌가요??
분전함의 길이가 1m가 되어야 맞을텐데... 강의 자료에선 1.2m로 되어있네요
콘센트에 연결된 전선관은 분전함 하부에서부터 계산하는 건가요? 바닥 은폐배선인건 알겠는데 재료산출조건에서 전선산출은 분전함 상부기준으로한다고해서요
감사합니다. ^^
마지막에 노퓨즈 브레이커를 선정하는 이유를 설명을 들어도 잘 모르겠습니다.