공사기사_2018 2018년도 공사기사실기 과년도 2회 (견적)
다산에듀 추천 1 조회 5,182 19.03.21 17:13 댓글 13
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 19.04.04 17:15

    첫댓글 감사합니다^^

  • 19.04.05 18:54

    전선 수량에서 분전함 파트 구할 때 기준이 전선 상부라 말씀 하셨는데 왜 2m인지 이해가 잘가지않습니다.
    바닥은폐배선이므로 0.8×3×2가 아닐까요?

  • 19.04.08 01:00

    해당 강의에서 분전함 파트 일 때 상부 기준으로 한다고 쳐도 1.8m 가 나와야 될텐데 왜 2m일까요? 제가 놓친 부분이 있다면 알려주시면 감사하겟습니다

  • 19.04.10 09:39

    "바닥" 에서부터 상부이면 1.8m 가 맞을텐데
    콘센트 배선을 "바닥 밑에" 은폐해서 했기 때문에 "슬래브배관 공간 0.2m 까지 고려해 주셔야 되요
    바닥부터 분전함 1.8m + 슬래브배관 공간 0.2m = 2m

  • 19.04.24 14:18

    분전함의 길이가 1.3m짜리라고 생각하시면 될것같네요..;;

  • 혹시 왜 HFIX 전선의 내선전공이 0.065인지 알 수 있을까요..?

  • 19.06.26 23:40

    오타네요 0.01입니다

  • 19.09.10 20:14

    상기 (1)번의 3번은 206.4 (타교재는 201.4) / (2)번의 3번은 2.064 (타교재는 2.014)로 어느것이 맞는지요?

  • 19.10.15 17:02

    후강전선관 16mm 중에서 전등에서 스위치 거리 구할때 (2+1.8)*4 아닌가여?? 왜 1.8*4로 할까여?? 천장이면 등기구에서 스위치까지 거리를 구하면 2도 더하는거 아닌가요??

  • 19.10.31 18:33

    분전함의 길이가 1m가 되어야 맞을텐데... 강의 자료에선 1.2m로 되어있네요

  • 20.05.16 00:02

    콘센트에 연결된 전선관은 분전함 하부에서부터 계산하는 건가요? 바닥 은폐배선인건 알겠는데 재료산출조건에서 전선산출은 분전함 상부기준으로한다고해서요

  • 20.11.02 09:40

    감사합니다. ^^

  • 20.11.06 04:51

    마지막에 노퓨즈 브레이커를 선정하는 이유를 설명을 들어도 잘 모르겠습니다.