상세한 해설집은 다산에듀 번개배송으로 받아보실 수 있습니다.번개배송 구매 링크 ▶ ▷ http://www.e-dasan.net/shop-item.php?gcode=L2104NU&gcd=530
첫댓글 4)번의 5번 매입스위치 2구 : 내선 전공수 0.085*2개*2 = 0.34인->문제 규격에서 매입스위치 2구로 명시 되어 있고, 3)번 문제 수량에서 2개가 답인데.. 마지막에 곱하기 2는 안하는것이 맞는것 같은데... 아시는분 댓글 부탁합니다.
텀플러 스위치 단로용(1구용) 내선전공이 0.085이며 설치공사는 단로용(1구용) 2개씩 2개소이므로 그렇게 계산되었다고 생각합니다.
문제 조건에서 전열회로는 1회로인데, 분전함에서 2라인이 내려오는 것으로 해서 후강전선관과 전선의 길이를 산정한것 같습니다..1회로니까 1라인으로 내려와 분기점에 박스를 설치하고 분기해야되는것 아닌가요?
와 진짜 어렵다 ..
스위치와 아웃트렛박스에서 왜 3가닥인가요? 아웃트렉박스 +,- 두가닥 아닌가요?여기도 접지선이 들어가나요?스위치는 a,b+,-선해서 4가닥 아닌가요? 답변 좀 주십시오 너무 헷갈리네요
스위치는 a선 2개 b선 1개 이렇게 3개이고 아웃트랫박스랑 콘센트는 어떻게 되나요?
첫댓글 4)번의 5번 매입스위치 2구 : 내선 전공수 0.085*2개*2 = 0.34인
->문제 규격에서 매입스위치 2구로 명시 되어 있고, 3)번 문제 수량에서 2개가 답인데..
마지막에 곱하기 2는 안하는것이 맞는것 같은데... 아시는분 댓글 부탁합니다.
텀플러 스위치 단로용(1구용) 내선전공이 0.085이며 설치공사는 단로용(1구용) 2개씩 2개소이므로 그렇게 계산되었다고 생각합니다.
문제 조건에서 전열회로는 1회로인데, 분전함에서 2라인이 내려오는 것으로 해서 후강전선관과 전선의 길이를 산정한것 같습니다..
1회로니까 1라인으로 내려와 분기점에 박스를 설치하고 분기해야되는것 아닌가요?
와 진짜 어렵다 ..
스위치와 아웃트렛박스에서 왜 3가닥인가요? 아웃트렉박스 +,- 두가닥 아닌가요?여기도 접지선이 들어가나요?스위치는 a,b+,-선해서 4가닥 아닌가요? 답변 좀 주십시오 너무 헷갈리네요
스위치는 a선 2개 b선 1개 이렇게 3개이고 아웃트랫박스랑 콘센트는 어떻게 되나요?