가스 시설에서의 방호벽 이야기 가스 시설에서 폭발 사고 시 위험을 경감시키는 차원에서 설치하는 소극적인 대처법으로 방호벽의 종류와 설치장소에 대하여 알아보자
(1) 방호벽 개요
가스시설에서 가스가 누출되어 주위의 점화원에 의해 점화·폭발을 일으키거나 가스설비의 결함 또는 불의의 사고로 인하여 가스 설 비가 파열되어 폭발이 일어났을 경우 주위의 다른 설비나 사람이 상주하는 보호시설 등에 피해가 확산되는 것을 막는 것이 중요하다. 이 같은 경우를 대비하여 가스관계법에서는 사고위험성이 높은 장소에는 방호벽을 설치하여 피해파급을 방지하도록 규정하고 있다.
(2) 방호벽과 설치 효과
방호벽은 그 기능상 폭발압력에 견디도록 설치하여 폭발사고로 터 타 시설물을 보호하고 장애물효과에 의하여 화염전파를 억제 하는 방폭벽으로 규정하고 있다. 장애물효과란 누출된 가스가 점 화원에 의하여 점화되었을 때 장애물 뒤쪽에 와류가 발생하여 화 염전파속도가 둔화되고 화염표면에서 발생한 압력파가 장애물에 의해 감쇄된다는 것이다.
(3) 방호벽의 종류 및 규격
(4) 방호벽의 기초
방호벽의 기초는 다음과 같은 기준으로 설치하여야 하며, 방호벽 설치 대상설비의 폭발압력에 대하여 충분히 견딜 수 있도록 고려 하여야 한다.
(가) 일체로 된 철근 콘크리트 기초일 것
(나) 높이는 350mm이상, 되 메우기 깊이는 300mm이상
(다) 철근콘크리트제 방호벽 기초의 두께는 144mm(방호벽 두께의 120%)이상
(라) 강판제 방호벽의 지주는 기초에 400mm이상의 깊이로 묻거나 M20이상의 앵커볼트로 고정(그림 참조)
(5) 그밖에 방호벽에 설치 시 고려사항
(가) 콘크리트 배합과 강도
콘크리트는 원칙적으로 KS F 4009(레디믹스 콘크리트)를 사용하며 규격은 다음과 같다.
(나) 강판제 방호벽의 부식방지도장 강판제 방호벽은 강판표면을 깨끗이 청소한 후 부식방지도장 을 2회 정도하고 마무리 도장을 하여야 한다.