장 점 - 내식성이 우수하다. 내식용 수지는 산(Acids), 알칼리(Alkalies), 염(Salts), 용제류(Solvents) 등에 대한 우수한 내식성을 갖추고 있다. 열경화성 수지이므로 고온에서도 연화하거나 변형되지 않고 또한 저온에서도 부서지거나 크랙(Crack)이 생기지 않는다. 비중 : 철의 약1/5 (1.4 - 1.9) . 인장강도(引張强度) : 철의 1/3 성형품의 형상 또는 용도에 따라 수적법(Hand lay up), 필라멘트 와인딩법(Filament winding) 등 각종 성형법이 개발되어 있으며, 대형설비나 복잡한 성형이라도 단한번에 성형되고 또한 현장에서 직접시공으로 수송이 곤란한 초대형 기기 제작도 가능하여 불필요한 수송비를 절감할 수 있다. 열전도율이 철의 1/180 정도로 낮고 단열성이 양호하므로 보온 보냉이 필요없다. -가볍고 강하다. 비중이 철에 비해 약 1/4정도로 대단히 가변운 반면 중량에 대한 강도비가 크기 때문에 수송이나 설치, 부착공사가 용이하고 대형기기, 탱크, 파이프, 환경오염방지, 화학장치, 기타 산업설비의 제작도 용이하다. -반투명 합니다. 반투명하여 내면을 외부에서도 볼 수 있다. -금속이온이 용출되지 않는다. 금속제품 등에서 볼수 있는 이온의 용출이 없기 때문에 용기내부에서 발생하기쉬운 이온에 대한 이상에는 염려하지 않아도 된다. -외관이 미려하고 도장이 필요없다. 원하는 다양한 색상을 별도의 도장 없이 제작 과정에서 안료의 배합등으로 색상을 낼 수 있습니다. -접착성이 강하기 때문에 타 재질과의 혼성이 용이하다. |
- 강판 저수조 |
장 점 - 기계적 강도가 강하다. - 탄성률이 높고 충격에 강하다. - 가공성이 좋고 가격도 비교적 싸다. 단 점 - 동녹이 발생하기 쉽다. - 도료의 수지피막은 매년 점검이 필요하다 |
- 스텐레스 저수조 |
장 점 - 기계적 강도가 강하다. - 표면이 평탄하고, 깨끗하다. - 관리가 철저하면 수질오염지수가 낮다. 단 점 - 단가가 높다. - 염소가스에 의한 녹발생(공식)이 심하다. - 청소가 난해하며 많은 노력이 요구된다. |
- 폴리에칠렌(PE) 저수조 |
장 점 단점 -투광성이 강하여 반드시 옥내에 설치하거나 차폐시설이 있어야 한다. |
- 콘크리트 저 수 조 |
장 점 - 성형이 자유롭다. - 기계적 강도가 강하다. - 가격이 저렴하다. - 내구성이 길다. - 보수가 용이하다. - 표면강도가 높아 부재의 접착이나 설치가 용이하다 단 점 - 타설시 결함부가 생긴다. - 중성화되면 알칼리 용출로 인해 식수로 부적합하다. - C1이온에 의해 중성화가 될 가능성이 높다. - 균열이 발생한다. - 산에 약하다. - 표면이 평탄치 못하다 |
- SMC(Sheet MoldingCompound) |
장 점 - 기계적 강도가 강하다. - 성형품 치수정도가 우수하다. - 미려한 표면을 얻을 수 있다 - 표면광택이 우수하다 - FRP 제품과 동일하다. 단 점 - 인장력이 약하다. -고무경화로 누수가 우려된다. -알칼리성 유기용제에 약하며 가연성이 있다. |
저수조 시설점검과 개.보수 |
저수조의 시설점검은 수도시설의 노후. 부식여부 및 누수여부와 이물질의 유입상태등을 점검하여 이상유무를 확인하고 문제점이 발견되면 적절한 개 . 보수 조치를 취하기 위하여 당해 건축물의 소유자 또는 관리자가 실시하는 시설점검과 청소감독원이 작업원의 안전과 효과적인 청소를 위하여 청소작업전에 저수조 시설의 이상유무를 확인하는 시설점검이 있다. - 외부점검 : 균열 및 외곽청소 상태 점검 - 내부점검 : 저수조시설의 내부점검은 그 특성상 물을 배수한 상태에서만 가능하므로 6개월마다 청소를 할 때에 점검할 수밖에 없으므로 저수조의 관리자는 청소할 때에 저수조의 내부를 점검하여 이상유무를 확인한다. - 노후, 부식여부의 점검 저수조 내부시설의 노후, 부식여부를 다음사항에 따라 점검한다. 가. 저수조 내벽의 균열사항 점검 나. 저수조 내벽 및 구조물의 도장상태 다. 외벽 도장 불량으로 빛의 투과여부 라. 저수조 내벽의 재질상태 점검 마. 배관의 부식사항 점검 바. 저수조내의 퇴적물 점검 사. 기타 - 누수여부 점검 저수조의 누수는 매우 위험한 요인을 갖고 있다. 천장, 벽, 바닥에 생긴 균열이나 구조물의 열화로 인하여 외부로부터 오수가 역유입 되거나 스며들지 않는가를 육안으로 면밀하게 점검하여야 한다. 저수조 내부점검표 - 저수조 내부 점검표
- 시설점검시 유의 사항 저수조의 재질별 특성과 개, 보수방법 - 콘크리트 저수조 - FRP 저수조 - SMC(Sheet Mold Compound)저수조 - 스테인레스 저수조 위와 같이 저수조의 보수는 방수 및 재질에 따른 문제점을 개선함이 무엇보다 중요하며, 처저한 방수와 함께 위해 물질이 용출되지 않는 도료로 코팅하거나 내식성 재질로 리-라이닝하여 수질오염을 최개한 줄여주는 것이 중요하다. - 폴리에칠렌 저수조
배관 부식에 따른 개. 보수방법 - 부식방지방법의 종류 - 스케일 제거를 위한 세관 방법 - 적용시 주의사항으로는 (2)"스크레이퍼"법 (3)수세법(워터 제트법) (4)충격파 세척법 기타 개, 보수 방법 2)저수조내에 빛의 투과 및 수온의 변화가 없도록 개선하여야 한다. 기존 저수조의 재질 및 도장의 불량으로 저수조 내에 빛이 투과되는 것을 차단하여야 한다. 또한 태양열에 대한 내부 수온의 상승에 따른 용존산소의 감소로 인한 수질의 변화를 막아주어야 한다. 이는 태양빛에 의한 조류의 생성과 미생물의 번식 및 수온 상승에 따른 수질의 변화에 따라 잔류염소의 감소로 세균부활 현상이 일어나기 때문이다. |
◈ 저수조 내부 부식상태 |
바닥에 설치된 배관의 부식상태 |
내부 관통배관의 부식상태 |
급수.소화용 배관 부식상태 |
Steel 배관의 부식상태 |
급수배관의 부식상태 |
고가수조 보강대의 부식상태 |
고가수조보강대 부식상태 |
고가수조보강대 부식상태 |
부식된 보강대 부분 |
부식상태의 저수조 내부 |
도장이 박리된 저수조 내부 |
콘크리트 저수조 내부 |
경남권 최고 방역(소독) 저수조청소(물탱크청소) 전문업체[우리환경산업] 010-3790-7924