수영장을 만들다 보면 balancing Tank라는 말들이 필수적으로 나온다
Balancing Tank가 무었이지? 궁금할 것 같다.
Balance Tank, Balancing Tank 같은 말이다. 수위유지 탱크, 수위 유지하는 탱크 ...
같은 의미다.
수영장을 처음 접했을 때, 개념 잡기가 어려웠다. 여러사람들이 이야기들을 말하고 있지만
정작 핵심을 피하고 두리뭉실 이야기를 하고 있었다.
이것은 정말 중요한 포인트를 모르기 때문???
Balancing Tank를 논하기 앞서 알아야 할 사항이 있다.
수영장에 담수를 하면 물 높이에 따라 수영장과 연결된 배관속의 물은 같은 높이로 움직인다.
만일 수영장에 배관을 심어 놓으면 물을 채우는 높이 만큼 같은 수위로 올라간다.
중학교 물리시간에 배운 상식이다.
이것은 수영장을 구축하는데 매우 중요한 사항이다.
그림은 이상하지만, 수영장 옆면에 배관을 심어 놓고 물을 채우면 옆면 배관에도 같은 수위로 물이 올라간다.
우리는 이의 원리를 이용하여 수위 조절 시스템을 구성한다.
작은 배관에 Ball Top 또는 전극봉을 넣어 고수위/중수위/저수위에 따라 닿는 위치에 따라 전기가
흐르는데 이의 원리를 이용, 수위조절 시스템을 구축한다.
갑자기 balancing Tank를 이야기 하다가 수위조절 기능을 이야기 하니, 의아하게 생각할 것 같다.
Balancing Tank는 이 단순한 원리를 이해하여야 한다.
Balancing Tank는 수위조절 기능이 목적이다. 수영장 내부의 수위를 목표지점에 맟추기 위함이다.
즉, 목표수위 지점을 넘치거나, 부족할 때 물의 공급량을 조절하여 목표수위 지점까지 항상
도달하게 한다.
.
전체 수영장 담수량의 5~10%을 별도의 Tank안에 보관하면서 수영장에 물을 공급한다.
수영장의 물의 순환 구조를 보면, 수영장 물이 여과기--> 보일러--> 약품처리기 --> 수영장으로
들어간다. Balace Tank가 있으면, 수영장 물 --> Tank --> 여과기 --> 보일러 --> 약품처리기 -->
수영장 순서로 물이 순환한다.
따라서 여과기는 Balance Tank에서만 물을 공급받고, 수영장의 넘치는 물들은 Balance Tank로 모이게 한다.
Balance Tank 내부엔 일정 수위를 유지하는 기능이 있어야 한다. Tank안 정상 위치까지 물을 담아두어야 하며
범람위치에서는 물을 배수하는 기능... 저수위에서는 정상수위까지 물을 공급하는 Pump가
있어야 한다.
또한 수위 접점에 따라 여과기 순환펌프를 가동/정지할 수 있는 연동기능을 구축하여야 한다.
물이 부족한 저수위에서는 수영장에 물을 공급할 수 없기 때문(공기유입으로 인한 순환펌프의 문제를
야기할 수 있음)
수영장 규모에 따라 다르지만 펜션에서 사용하는 수영장은 여과기로 걸려지는 시간당 물을 순환량이 최소 10톤 이상된다. 따라서 이 수량 이상을 공급할 수 있도록 일정량의 물을 Tank에 유지하고 있어야 한다.
Balance Tank의 위치도 매우 중요하다. 수영장 높이와 같거나 높아야 한다.
만일 수영장 높이보다 낮다면 물을 언제나 Balance Tank로 넘쳐 흐르며, 영원히 수영장 물은 채워지지 않는다.
이것을 피하기 위해 물을 Trench로 일정 부분 넘치게 하는 방법을 사용한다.
Over flow나 Infinite 방식에서 사용한다.
수영장 내부에서 물을 Balance Tank와 연결하지 않고, Trench로 넘쳐 흐르는 물만을 tank에
저장, 수위를 관리하는 방법이다.
물의 부족을 추가하기 위해 , 외부에서 공급할 수 있는 기능을 필수적으로 만들어야 한다.
이 방식은 Balace Tank가 일반적으로 수영장 보다 낮은 지하에 위치한다.
문제는 많은 면적을 필요로 한다. 특히 펜션등을 면적에 한계가 있어 Balace Tank를 유지하기
어렵다.
따라서 Hybrid 방식
Trench와 수영장 바닥 또는 옆면에서 배관을 심어 물을 안정적으로 공급하는 방식으로
Balace Tank없이 구축하는 방식을 많이 사용한다. Balance Tank를 사용하지 않기 때문에
면적의 효율적 활용이 가능하다.
담수형에서는 수영장 내부와 연결된 배관을 추가적으로 매립, 수위조절 기능을 하게한다.
이때 물이 역류하지 못하도록 배관에 체크밸브 등 별도의 장치을 하여야 한다.