안녕하세요 교수님
강의를 듣고 궁금해서 문의드립니다.
비상콘센트 설치대상중
11층 이상인 특정소방대상물인 경우
지하층을 포함하는 것이 맞나요?
혹시 맞다면 지하층이 3개층이면 9층부터 설치하는 게 맞는거죠
첫댓글 11층 이상이라고 하는 것은 지하층을 포함하지 않는 층수입니다.지하층이 아무리 많다하더라고 지상층은 지상 11층 이상부터 설치할 수 있습니다.
첫댓글 11층 이상이라고 하는 것은 지하층을 포함하지 않는 층수입니다.
지하층이 아무리 많다하더라고 지상층은 지상 11층 이상부터 설치할 수 있습니다.