수배전반 관급자재 공장검수를 갈려고 하는데요
특히 유의해서 봐야할 사항 있으면 답글달아주시면 감사하겠습니다.
그리고 한가지만 더 질문드리면
수배전반 도장의 두께는 KS규격이나 표준규격으로 나와있는것 있나요?
당현장의 시방서에는 명기가 안 되어있지만, 타 현장 시방서 검토해보니 40,60㎛던데요
더운날씨 현장에서 고생하시는 감리원분들의 건강을 빕니다
첫댓글 규격은 없고, 배전반 제작사의 도장절차서를 제출 받아 검토 해보면 두께가 나와 있습니다 보통 60um 이상으로 되어 있습니다. . 참고도서: 전기수용설비의 시공 및 감리지침서, 도서출판 신기술 , 내용 : 감리업무 수행시 각종 제작사양서 검토 방법 설명
소중한 답변감사합니다~
한국전기협동조합 KEMC2101참고 하세요
goodtime님 항상 소중한 답변 감사합니다.. 추가로 문의할게 있어서 메일하나만 보내겠습니다.
수배전반 단자반에 케이블 연결하는데 지장이 없는지 미리검토하시면 좋구요..볼트조립상태,변압기size,인터록회로 등등 여부확인
여러 중요한 요소들이 많지만 저의 경우는 먼저 차단기의 규격과 단락용량의 적정 여부, ATS의 절환여부, 각종 퓨즈의 정격 및 퓨즈와 충전부와의 이격거리, 내진 및 진동에 의한 볼트 고정상태를 우선적으로 보고 그다음의 기타 순으로 보고 있습니다 제 소견에는 가장 중요한건 단락용량이라 생각됩니다
소중한 답변 감사 드립니다. 장마기간 현장의 안전을 기원합니다.
수전설비 공장검수에서 중점적으로 볼것 1. 도장두께 60미크론이상, 2. 각계전기, 기기 시방서 및 사양서 동일부분 확인, 3. 절연저항 측정, 4. 내압테스트, 5. 접지전선굵기확인, 6. 상별부스바 색상확인, 7. 각종터미널 ks제품확인, 8.사양서명기된 차단기 규격확인. 9. 방열구 및 휀 설치 및 접지선인출 여부. 10. 현장설치에 따른 판넬상부 여유공간. 11. 휴즈 및 모선과 외함의 이격거리 등등~~~~ 기타 시방서 참조, 도면시방 참조, 각종 내선규정검토하여 참고할 것.
첫댓글 규격은 없고, 배전반 제작사의 도장절차서를 제출 받아 검토 해보면 두께가 나와 있습니다 보통 60um 이상으로 되어 있습니다. . 참고도서: 전기수용설비의 시공 및 감리지침서, 도서출판 신기술 , 내용 : 감리업무 수행시 각종 제작사양서 검토 방법 설명
소중한 답변감사합니다~
한국전기협동조합 KEMC2101참고 하세요
goodtime님 항상 소중한 답변 감사합니다.. 추가로 문의할게 있어서 메일하나만 보내겠습니다.
수배전반 단자반에 케이블 연결하는데 지장이 없는지 미리검토하시면 좋구요..볼트조립상태,변압기size,인터록회로 등등 여부확인
소중한 답변감사합니다~
여러 중요한 요소들이 많지만 저의 경우는 먼저 차단기의 규격과 단락용량의 적정 여부, ATS의 절환여부, 각종 퓨즈의 정격 및 퓨즈와 충전부와의 이격거리, 내진 및 진동에 의한 볼트 고정상태를 우선적으로 보고 그다음의 기타 순으로 보고 있습니다 제 소견에는 가장 중요한건 단락용량이라 생각됩니다
소중한 답변 감사 드립니다. 장마기간 현장의 안전을 기원합니다.
수전설비 공장검수에서 중점적으로 볼것 1. 도장두께 60미크론이상, 2. 각계전기, 기기 시방서 및 사양서 동일부분 확인, 3. 절연저항 측정, 4. 내압테스트, 5. 접지전선굵기확인, 6. 상별부스바 색상확인, 7. 각종터미널 ks제품확인, 8.사양서명기된 차단기 규격확인. 9. 방열구 및 휀 설치 및 접지선인출 여부. 10. 현장설치에 따른 판넬상부 여유공간. 11. 휴즈 및 모선과 외함의 이격거리 등등~~~~ 기타 시방서 참조, 도면시방 참조, 각종 내선규정검토하여 참고할 것.