부하 전력 알아볼려고하는데요
단상일때는 한선의 전류 나간 전류와 들어온 전류의 합은 같기때문에 한선 측정전류×220정도 하면 얼추 맞잖아요
그럼 3선일때는 어떻게 하는거죠?
각상의 전류가 R상 70 s상 69 t상 68정도가 된다고하면
측정전력은 r상일때 누트3x380x역율1x r상측정전류 70 는 r상의 전력이 20,000w정도라고 하고
나머지 s t상도 각각 20,000w정도가 나왔다고하면
r s t상의 각 전력을 더한 60,000w정도가 그 부하의
총 전력이 되는건가요? 맞나요?
틀리다면 알려주세요
알고싶습니다
첫댓글 틀립니다. 이 문제는 좀 복잡한데요 루트3 x 380 에서 루트 3이 왜있을까요? 네 바로 380이 Y기준 상전압 x 루트 3 을 내포하고 있는 값이기 때문에 이를 루트 3 곱하여 3으로 만들기 위함입니다. 앞을 3으로 왜 만들까요? 3상 전력이니까 앞의 VI 1상분에 3을 곱하는 겁니다. 여기서 중요한 점은 이러한 루트3 x 선간전압 x 선간전류 = 3 x 상전압 x 상전류 의 대표 공식은 3상 평형 부하일때만 성립하는 것입니다. 한마디로 각 상의 선간전압, 선간전류의 값이 모두 같아야 하며, 위상이 120도 차이 날때만 성립이 된다는 얘깁니다. 전기기사에서는 이부분을 님이 말씀하신것처럼 깊게 파고 드는 문제가 없습니다. 평형부하로 놓고 문제를 풀죠
님이 말씀하신대로 풀려면 각상의 VI 를 구한다음 각상 전력의 전압 전류 위상차를 고려하여 벡터적으로 계산하여야 3상 합전력이 나오는 겁니다. 복잡합니다. 기술사 준비하실 예정이라면 계산하는 법을 찾아보시는 것도 나쁘지 않습니다
기술사 준비까지 나오는 어려운 문제 였군요ㄷㄷㄷ
음 기사 문제에선 못본거같아요...
쉽게 3상전력 합을 알고싶다고 생각했는데 쉽게 볼일이 아니였네요ㄷㄷㄷ
답변감사합니다