**연돌현상(Stack Effect, 굴뚝효과)**은 건축물 내부와 외부의 **기온 차이**로 인해 발생하는 공기의 유동 현상을 말합니다.
마치 거대한 굴뚝처럼 건물 내부의 공기가 수직으로 빠르게 이동하는 현상으로, 주로 **고층 건물**이나 **아파트**에서 겨울철에 두드러지게 나타납니다.
### 1. 연돌현상의 발생 원리
* **겨울철 (상향류):** 건물 내부의 따뜻한 공기는 가벼워져 위로 올라가고, 상층부로 빠져나갑니다. 이를 채우기 위해 건물 하층부(로비나 지하주차장 등)의 차가운 외기가 내부로 강하게 유입됩니다.
* **여름철 (역연돌현상):** 냉방으로 인해 내부 공기가 외기보다 차가워지면 공기가 무거워져 아래로 내려가는 역연돌현상(Reverse Stack Effect)이 발생하기도 합니다. (다만, 내·외기 온도 차가 큰 겨울철에 훨씬 심하게 나타납니다.)
### 2. 주요 문제점 (부작용)
연돌현상이 심할 경우 다음과 같은 다양한 문제가 발생합니다.
* **출입문 개폐 불능:** 하층부 외부 출입문이나 엘리베이터 문에 강한 음압이 걸려 문이 잘 열리지 않거나, 반대로 닫힐 때 쾅 소리를 내며 강하게 닫혀 안전사고 위험이 있습니다.
* **에너지 손실:** 하층부로 들어온 찬 공기를 계속 데워야 하고, 상층부로는 따뜻한 공기가 빠져나가므로 냉난방 부하가 급증합니다.
* **소음 및 진동:** 엘리베이터 샤프트(통로)나 문틈을 통해 공기가 고속으로 흐르면서 "휘이잉" 하는 고주파 소음이 발생합니다.
* **화재 시 위험성 증대:** 유독가스와 연기가 엘리베이터 통로, 계단실을 통해 상층부로 순식간에 확산(연돌효과가 연기 확산의 주원인)되므로 피난에 치명적입니다.
* **냄새 확산:** 화장실 배기구나 주방 후드 등을 역류하여 다른 세대의 냄새가 유입되기도 합니다.
### 3. 방지 및 저감 대책
건축 공학적으로 연돌현상을 완화하기 위해 다음과 같은 설계·운영적 대책을 활용합니다.
* **회전문(Revolving Door) 설치:** 주출입구에 일반 문 대신 회전문을 설치하여 외부 공기의 직접적인 대량 유입을 차단합니다.
* **방풍실 구성:** 출입구를 이중문 구조로 만들어 공기가 한 번에 드나들지 못하도록 완충 공간을 둡니다.
* **엘리베이터 홀 및 계단실 구획:** 각 층의 엘리베이터 홀에 방화문을 설치해 수직 통로와 거주 공간을 차단(기밀성 강화)합니다.
* **공조 시스템 제어:** 건물 하층부는 급기를 늘려 압력을 높이고(양압), 상층부는 배기를 조절하여 건물 내부의 압력 균형을 맞춥니다.