조건-
기준 용량 100[MVA]
변압기 용량 10[MVA]
공칭 전압(수전전압) 66 KV
% 임피던스 100[MVA] 기준 16[%]
I=100,000KVA/(72KV*루트 3) 여기서 72KV는 정격전압
I=10,000KVA/ (66KV*루트 3)
==============================================================
먼저 차단기의 용량을 산정하려면,..
Ps = 루트3 * 정격전압 * 정격차단전류 = ..." 되겠죠
Ps = 루트3 * 72[kv] * ? [kA] = ... 이구요..
주어진 조건에서는 위의 공식 보다는..
기준용량이 나와있고, 또한 %임피던스가 나와 있기에..
Ps = ( Pn / %Z ) * 100
이렇게 하면 차단 용량이 나오고,
또 정격차단전류" 를 알고 싶다면,..
다시 위에 공식에 대입을 해서 하면 되죠...
Ps = 100[MVA] * 100 / 16 = 625 [MVA]
Is = 625000[KVA] / 루트3 * 72[KV]=5.012[KA] 가 나오네요..
========================================================
변압기용량 10[MVA] 에서 변류기를 알고 싶다면,..
우선 변성되는 전압을 알아야 합니다..
가령 1차측은 님 말대로 66[KV] 한다면,..이건 1차측 전압입니다..
그래서 님의 말대로 1차와 2차 모두 변류기는 같은 꼴이 되죠..
님은 한개가 빠졌기 때문입니다..바로 변압기의 2차 전압이죠..
그럼 2차 역시 1차 처럼 계산을 하고,..
전류의 값에 1.25~1.5 배를 해서 CT비를 산정하면 됩니다..
그 배수만큼 변류기는 커 질거에요..
계산을 하지 않고도, 변압기의 정수만 알아도 대략적인 CT비를 알수가
있습니다..
66000 / 22900 = 2.8821
그럼 1차측의 CT비가 100/5 라면, 이 변압기의 2차측에
변류기는 100 * 2.8821 = 300 / 5 가 대략적으로 나오겠네요..