문제18. 공급전압을 6600 V 로 수전하고자 한다. 수전점에서 계산한 3상 단락용량은 70 MVA 이다. 이 수용장소에서 시설하는 수전용 차단기의 정격차단전류 Is [ kA]를 계산 하시오.
에서 V는 7200V 가 아닌 왜 6600V로 계산을 하였는지 헷갈려서 이렇게 질문을 올려봅니다.
첫댓글 단락용량이니까 공칭전압으로 계산한겁니다.