저의 현장에 소화전 펌프 용량이 증가하여 차단기선정을 하려고 합니다
일단 소화전펌프75kw,스프링쿨러펌프75kw 입니다. 75kw니깐 리액터 기동을 하려고 합니다
자 여기서 저의 계산은?
각각의 분기메인은 75kw/380v*1.732*2.75(기동전류의 의한 내선규정?) = 313A 입니다
내선규정에 의하면 400/250 을 쓰라고 돼어있네요
그래서 각각의 분기 차단기는 400/250 입니다
여기서 메인 차단기는?
저의 짧은지식은 한개의 정격전류(114)*2.75 + 나머지 펌프 전류를 더합값(114)=427.5A 이므로
차단기는 600/500을 쓰는게 맞는것인지의문 입니다
아니면 펌프용량을 합산하여 계산하는것인지?
75+75=150 이므로 150KW/380*1.732 = 227.91A 입니다 여기서 여유를 1.5~2배를 줘서 340~454입니다
그래서 400/350 및 400/400 및 500/400 중 가장 알맞는 차단기는 무엇일까요
또한 리액터 및 와이텔타 결선시 케이블 선정 방법도 궁굽합니다
예를 들어 일반 3상 부하 50KW 일시
차단기는 1.25 정도 여유를 줘서 50KW/380*1.732*1.25 = 100/100 을 쓰면
케이블은 100A 이상인 25SQ 4가닥을 쓰면 됩니다
근데 펌프 부하 3상 50KW 일때 와이델타 결선을 하면
차단기는 정격전류의 2.75배를 하여 => 정격전류는 50KW/380*1.732 = 76A * 2.75 = 209 A 그래서 225/225 쓰면
케이블은 225A 맞게 95SQ를 써야 하는지요?
궁금한것은 왜 와이텔타를 써씀에도 전선과 차단기의 용량이 증가하는지 하고
저의 계산법이 맞는지 굼궁합니다
너무 두서없이 막쓴것 같은데 고수님들 도와주세요. 확실한 답을 갈켜주실뿐 안계신가요