초고속 특등급 아파트 올바로 확인하고 시공하기 ....
- 약 200만호 초고속아파트 부실화를 동탄은 답습 말아야
다음 내용은, 국내 최초로 유비쿼터스 도시로 건설되는 동탄신도시의 초고속 특등급 아파트를 올바로 시공하기 위한 Check List 입니다. 동탄신도시 아파트 현장별로 반드시 확인하고 적용하여, 약 200여만호 초고속 아파트의 부실화 답습을 사전에 차단, 동탄신도시 아파트 어디에서도, 다양한 종류의 첨단 유비쿼터스 서비스(장래 제공되는 현재는 알 수 없는 서비스도 포함하여)를 불편 없이 사용하시기 바랍니다.
특히 각 세대내에 설치되는 세대통신단자반은 벽체 콘크리트에 매입되는 것으로서, 일단 시공이 완료되면 수정이 안되므로, 필히 벽체 공사 전에 설치 위치와 규격 등을 꼼꼼히 확인한 후 시공하도록 하여야 합니다
1. 각 세대 내에 설치되는 세대통신단자반의 설치 위치와 규격
확인과 선택
* 올바른 설치위치와 규격
1). 거실장 후면(또는 벽 코너) 에 설치 할 시;
- 필요 규격 500 * 500 * 100mm : 광전변환장비 등 단자반내에 설치
- 최소 규격 400 * 300 * 100mm : 광전변환장비, PLC변환장비 등은
거실장 선반에 외장형으로 패치코드 접속 설치
2). 현관 전실 신발장 뒤에 설치할 시 ;
- 최소 필요 규격 700 * 500 * 130mm : 광전변환장비, PLC변환장비
등 장비는 단자반 내부에 설치
- 이 경우 신발장은 앞으로 여닫는 방식으로 설치하여야 함
- PLC 변환장비 : 인터넷가전의 전력선통신(PLC) 신호를 UTP RJ45 신호로
변환하는 장비
** 기피하여야 하는 세대통신단자반 설치위치
1). 주방 측벽 식탁 하부
2). 현관 전실하단 측벽
3). 작은방 문 열리는 벽면
4). 이유 : 빠르게 변화되고 사용되는 다양한 종류의 가입자단말장비
를 외장형 방식으로 패치코드와 연결 접속하여 사용이
불가.
* 결국 다양한 종류의 유비쿼터스 서비스 사용이 불가하게 됨.
2. 각 세대내에 설치되는 세대통신단자반의 구성방식을 확인 선택
* 올바른 구성방식
1). FDF 4Core : Fiber Distribution Frame (광케이블 분배접속기)
2). 광전변환장비 : 융합된 광 케이블 신호를 UTP 동케이블 전기신호로 변환
3). 크로스 커넥션 (Cross-Connection) 방식 RJ45 단자대와 RJ45
패치코드
4). Digital TV용 분배기
5). PLC /RJ45 신호변환장비 (필요시, 홈오토 판넬에 설치 가능)
** 틀린 구성방식
1). FDF 4Core
2). 광전변환장비
3). 단자대 없음 (또는 인터커넥션방식 단자대만 설치)
4). Digital TV용 TV분배기
5). PLC /RJ45 신호변환장비 (필요시, 홈오토 판넬에 설치 가능 )
6). 이유 :
: 크로스 커넥션 (Cross-Connection) 방식의 RJ45 단자대와 RJ45 패치
코드 구성이 없어, 특등급 인증검사를 올바로 받을 수 없고,
그로인하여 신호누화에 의한 통신장애가 발생하여, 사용 중 통신
차단이 생기기도 하며, 또한, 빠르게 변화되는 다양한 종류의
장비를 외장형으로 연결 접속이불가능하여 사용할 수가 없게 함
3. 답습하지 말아야 할 약 2백만호에 달하는 초고속 아파트 부실화 원인
1). 특히, 세대통신단자반에 인터커넥션 방식(각 각의 인입/인출 케이블의
끝에 Plug를 달아 단자대 또는 단말장비에 직접 삽입 접속하는 방식)
의 단자대 또는 단말장비의 설치를 방치, 근단/원단 신호누화 등의
초고속정보통신건물인증검사를 사실과 다르게 처리함으로서, 신호
누화 장애 발생 등 초고속 아파트가 부실화된 원인.
2). 세대통신단자반에 크로스커넥션 방식의 단자대를 필히 설치하여야
하는 근거
- 정보통신부고시 제1997-76호 4.2.2. 세대단자반 규정
- 정보통신부, 초고속정보화건물 인증심사기준 별표 3, 별표 6.
- (미) EIA/TIA 568B.1
4. 각 세대통시단자반 내에 설치되는 광전변환장비의 특성 확인과
선택
* 인터넷ㆍ방송(DTV)ㆍ통신(VoIP)의 융합된 신호가 SM(싱글모드) 1코아의
광케이블로 전송 접속되는 광전변환장비 선택이 바람직.
* 현재 비용은 조금 고가이나 빠른 속도로 확산 추세에 있는 PON (Passive
Optical Network) 방식의 광전변환장비 선택이 바람직.
* 각 동 통신장비실에서, 인터넷ㆍ방송(DTV)ㆍ통신(VoIP) 신호를 융합하여
각 세대까지 SM 1코아 (인증기준은 SMx2+MMx2의 4코아 배선)로 배선하는
분산형 방식 선택이 바람직..
** 다른 방식으로는,
- 인터넷ㆍ방송(DTV)ㆍ통신(VoIP)의 융합된 신호가 SM(싱글모드) 2코아
또는 MM(멀티모드) 2코아 + SM 1코아로 전송하는 과소비 방식]
- 비용은 조금 저렴하나, 종래방식인 AON (Active Optical Network)
방식의 주 통신장비실에서 인터넷ㆍ방송(DTV)ㆍ통신(VoIP) 신호를
융합하여 각 세대까지 SM 1코아를 포함 인증기준은 SMx2+MMx2의 4코아
배선로 직접배선하는 집중형 방식.
5. 주 통신장비실에서 각 동 통신장비실간의 광케이블 배선방식
확인이 중요
* 주 통신장비실(MDF)에서 각 동 통신장비실까지 인터넷+통신 융합의 SM
1코아와, Digital TV용의 SM 1코아 배선 등 SM 2코아 배선 방식 선택
이 바람직.
- 나머지 광케이블 4코아는 예비용의 타 통신회사용으로 사용 가능
** 다른 방식으로는,
주 통신장비실(MDF)에서 각 세대까지 인터넷ㆍ방송(DTV)ㆍ통신(VoIP) 신호
를 융합하여 SM 1코아를 포함 인증기준은 SMx2+MMx2의 4코아 배선로 직접
배선하는 집중형 방식.
- 광 케이블 배선량이 상당히 증가, 향후 기술대응이 어려움
6. 세대내에 통신ㆍ방송 통합용 인출구 사용이 바람직
* 초고속 특등급의 경우 각 방별 인출구 수량
- RJ45 8핀 모둘라 인출구 x 4개씩 (용도: 인터넷, VoIP, IPTV 용 등)
- Digital TV용 F형 인출구 x 1개씩( 용도: CA/MA 사용시 2개씩 필요)
1). 각 방 개별 인출구 시공시 배관 및 매입박스 시공 수량
- 30평형대(방3개) 배관 수량 : 13 ~ 14개 배관 시공
- 30평형대(방3개) 매입박스 수량 : 11 ~ 12개 시공
2). 각 방 통합형 인출구 시공시 배관 및 매입박스 시공 수량
- 30평형대(방3개) 배관 수량 : 9 ~ 10개 배관 시공
- 30평형대(방3개) 매입박스 수량 : 8 ~ 9개 시공
3) 통신ㆍ방송 통합 배관배선의 법령 근거
- 정보통신부령 제855호(1993.3.8) 텔레비젼공동시청안테나시설등의설치기준에관
한규칙 제22조(설치범위) ② 다음 각호의 경우에는 종합유선방송의 전송선로용
배관을 공동으로 사용할 수 있는 구간에 한하여 따로 설치하지 아니할 수 있다.
1. 공동시청안테나시설과 종합유선방송용전송선로설비를 공동으로 사용할 수
있는 경우.
2. 건축법시행령 제98조의 규정에 의한 구내통신선로설비 또는 이동통신
구내선로설비용 배관과 종합유선방송의 전송선로용 배관을 공동으로
사용 할 수 있는 경우.
- 정보통신부고시 제2000-16호(2000.2.25) 구내통신선로설비등의설치방법
제11조(구내배선 요건) ④통신용선로와 종합유선방송설비, 공동
안테나시설 등을 동일 배관에 함께 수용할 경우에는 선로상호
간 누화로 인하여 통신소통에 지장이 없도록 하여야 한다.
-----------------------------------------------------------------------
상기 외 의문사항 및 추가로 필요하신 사항은 icnk51@hanmail.net 으로
보내 주시면 답변 해 드리겠습니다.
또는 naver 등 검색창에서 초고속 아파트, 초고속정보화건물인증심사
기준 단어 등을 입력하시면 다양한 자료를 받아 보실 수 있습니다. ...
------------------------
|
첫댓글 좋은정보 감사합니다....^^*
이원철님 감사 합니다 ^^* 그렇찬아도 차주에 현장에 한번 다녀올려 하거든요 좋은 자료가 될거 같습니다
조종연 차현준 님.. 적어도 1층 바닥 스라브 공사 시작전에 본 자료를 올려 놓아야 하는데.. 단자반 규격 등을 정하는라 늦어졌습니다... 본 자료는 여러번 수정을 거쳐 완성된 자료이므로, 동탄신도시 각 아파트 현장에서 자료를 공유하여 골조 공사시에 반드시 적용하여도 무방하겠습니다.
좋은 정보 감사합니다.^~^ 스크랩 해갈께요.
신도 동호회의 전문위원이신 이원철님께서 좋은자료를 올려주섰네요.비 전문가인 저같은 사람은 아무리보아도 모르겠지만요^^:: 우선 본 자료는 이원철님이 직접 분석하고 작성해주신겁니다.사실 건설회사와 협의시 이 전문위원님이 건설회사에 기술지도까지 해주시는수준입니다. 각 동호회에 통신 전문가분들이 있을겁니다
자료 검토후 건설회사와의 협의시 꼭 확인해보아야합니다.우리 동호회 전문위원님들 말씀이 특등급이라도 다 같은 특등급이아니고 어떻게 설치하니냐에따라 그 기능이 많이 차이날수있다고하네요^^ 그리고 이자료는 1단계와 2단계 그리고 이번에 분양하는 3단계에 활용할수있을겁니다.많은곳에서 유익하게 쓰였으면하네요^^
좋은 게시물이네요. 스크랩 해갈게요~^^
좋은 게시물이네요. 스크랩 해갈게요~^^
좋은 게시물이네요. 스크랩 해갈게요~^^