차단기 선정 및 케이블허용전류
개폐기(차단기) 적정용량 선정
1. 기본계산식 단상인 경우 P= V I Cosθ
3상인 경우 P= √3 V I Cosθ
* 참고사항 부하전류는 단상 220v는 1㎾는 4.5A로 계산되고
3상 380/220V는 1㎾당 1.5A로 계산된다.
① MAIN 차단기 정격전류 용량은 단상 220V는 1㎾당 6A로 계산되고
3상 380. 220V는 1㎾당 2A로 계산된다.
② 분기차단기 정격전류 용량은 단상에서는 1㎾당 5A로 계산된다.
(EX) 단상 220V 용량 10㎾라고 가정하면 10㎾ Χ 5A = 50A 선정
3상 380V 용량 10㎾라고 가정하면 10㎾ Χ 1.7A = 10.7A 이므로 15A 또는 20A를 선정
③ 단상용량(㎾) Χ 3 = 3상4선식 용량(㎾)
단상 220V, 계약전력 24㎾ 이상은 CT계량기 설치함
3상 380/220V, 계약전력 72㎾ 이상은 CT계량기 설치함
2. 차단기 선정
* 차단기 용량(A) ≧ 계산된 전류
배선용차단기의
정격전류(A) |
부하설비의 용량(㎾) |
분기회로의
최소전선 굵기(동선) |
단상 220V |
삼상 380V |
IV전선 기준치 |
15 |
2.4이하 |
7.4이하 |
직경 1.6㎜ |
20 |
2.4초과 3.3이하 |
7.4초과 9.88이하 |
30 |
3.3초과 5.06이하 |
9.88초과 14.82이하 |
직경2.6㎜(5.5㎟) |
40 |
5.06초과 6.6이하 |
14.82초과 19.76이하 |
직경3.2㎜(8㎟) |
50 |
6.6초과 8.36이하 |
19.76초과 24.7이하 |
14㎟ |
60 |
8.36초과 9.9이하 |
24.7초과 29.45이하 |
75 |
9.9초과 12.32이하 |
29.45초과 37.05이하 |
22㎟ |
100 |
12.32초과 16.5이하 |
37.05초과 49.4이하 |
38㎟ |
125 |
16.5초과 20.46이하 |
49.4초과 61.37이하 |
60㎟ |
150 |
20.46초과 24.64이하 |
61.37초과 73.91이하 |
175 |
24.64초과 28.82이하 |
73.91초과 86.26이하 |
100㎟ |
200 |
28.82초과 33.0이하 |
86.26초과 98.61이하 |
225 |
33.0초과 36.96이하 |
98.61초과 110.96이하 |
150㎟ |
3. 과전류차단기의 시설
① 과전류차단기는 배선용차단기 (MCCB)를 설치한다.
② 전로 및 기구보호를 위한 인입구, 간선의 전원측, 분기점에는 과전류차단기를 시설한다.
③ 세대 인입구에는 누전차단기(ELB: 과전류 겸용)를 설치한다.
④ 간선에 시설한 과전류차단기를 정격전류의 55% 이상의 허용전류를 갖는 전선으로 분기하는 경우에는
임의의 분기점에 시설한다.
⑤ 과전류차단기를 정격전류의 35% 이상 허용전류를 갖는 전선으로 분기하는 경우에는 8m이하의
분기점에 시설한다.
⑥ 과전류차단기의 정격전류는 그 전선의 허용전류 이하의 것을 사용한다. 단, 전동기회로에 전기를 공급하는
경우 그러하지 아니하다.
⑦ 분기 과전류차단기를 시설을 생략할 수 있는 경우(내선규정 150-10)
* 분기선이 간선에 직접 접속되어 있는 경우, 분기선의 허용전류가 간선 허용전류 또는 과전류차단기의
정격전류의 55% 이상일 경우 .
* 분기선이 간선에 직접 접속되어 있는 경우, 분기선의 허용전류가 간선허용전류 또는 과전류차단기의
정격전류 35% 이상으로서 길이가 8m 이하인 경우.
* 분기선의 길이가 3m 이하로 부하측에 다른 간선을 접속하지 않은 경우
4. 부하 최대전류 〈 차단기 정격전류〈 전선의 허용전류
5. 접지선의 선정방법
차단기 정격용량 Χ 0.052 = 접지선의 굵기
한전 신규·지장전주 신청 업무안내
계약전력에 적정한 용량을 선정(정격용량 및 전선의 허용전류)
출처 한국전력공사
계약전력(㎾) |
최대전류(A) |
NFB(ELB)
정격용량(A) |
1상2선 220V |
3상4선 380V |
2 |
7 |
12 |
15 |
3 |
9 |
16 |
20 |
5 |
14 |
24 |
30 |
6 |
18 |
32 |
40 |
7 |
23 |
40 |
50 |
9 |
28 |
48 |
60 |
11 |
35 |
60 |
75 |
14 |
47 |
80 |
100 |
19 |
59 |
100 |
125 |
24 |
71 |
120 |
150 |
29 |
89 |
140 |
175 |
31 |
94 |
160 |
200 |
35 |
106 |
180 |
225 |
39 |
118 |
200 |
250 |
CV케이블(가공용)의 허용전류
규 격
(IEC) |
가공용 |
허용전류(A) |
부하설비(㎾) |
2C |
4C |
단상2선
220V |
3상4선
380V |
2.5㎟ |
36 |
32 |
7 |
19 |
4㎟ |
49 |
42 |
9 |
24 |
6㎟ |
63 |
54 |
12 |
32 |
10㎟ |
86 |
75 |
17 |
44 |
16㎟ |
114 |
100 |
22 |
59 |
25㎟ |
149 |
127 |
29 |
75 |
35㎟ |
185 |
158 |
36 |
93 |
50㎟ |
225 |
192 |
44 |
114 |
70㎟ |
289 |
246 |
57 |
146 |
95㎟ |
352 |
298 |
69 |
177 |
120㎟ |
410 |
346 |
81 |
205 |
150㎟ |
473 |
399 |
93 |
237 |
185㎟ |
542 |
456 |
107 |
270 |
240㎟ |
641 |
538 |
126 |
319 |
300㎟ |
741 |
621 |
146 |
368 |
CV케이블(지중용)의 허용전류
규 격
(IEC) |
지중용(전선관, 덕트 등) |
허용전류(A) |
부하설비(㎾) |
2C |
4C |
단상2선
220V |
3상4선
380V |
2.5㎟ |
34 |
29 |
6 |
17 |
4㎟ |
44 |
37 |
8 |
21 |
6㎟ |
56 |
46 |
11 |
27 |
10㎟ |
73 |
61 |
14 |
36 |
16㎟ |
95 |
79 |
18 |
46 |
25㎟ |
121 |
101 |
23 |
59 |
35㎟ |
146 |
122 |
28 |
72 |
50㎟ |
173 |
144 |
34 |
85 |
70㎟ |
213 |
178 |
42 |
105 |
95㎟ |
252 |
211 |
49 |
125 |
120㎟ |
287 |
240 |
56 |
142 |
150㎟ |
324 |
271 |
64 |
160 |
185㎟ |
363 |
304 |
71 |
180 |
240㎟ |
419 |
351 |
82 |
208 |
300㎟ |
474 |
396 |
93 |
235 |
IV전선 · VV케이블의 허용전류
규 격
(IEC) |
허용전류(A) |
부하설비(㎾) |
2C |
4C |
단상2선
220V |
3상4선
380V |
2.5㎟ |
30 |
25 |
5 |
14 |
4㎟ |
40 |
34 |
7 |
20 |
6㎟ |
51 |
43 |
10 |
25 |
10㎟ |
70 |
60 |
13 |
35 |
16㎟ |
94 |
80 |
18 |
47 |
25㎟ |
119 |
101 |
23 |
59 |
35㎟ |
148 |
126 |
29 |
74 |
50㎟ |
180 |
153 |
35 |
90 |
70㎟ |
232 |
196 |
45 |
116 |
95㎟ |
282 |
238 |
55 |
140 |
120㎟ |
328 |
276 |
64 |
163 |
150㎟ |
379 |
319 |
75 |
189 |
185㎟ |
434 |
364 |
85 |
215 |
240㎟ |
514 |
430 |
101 |
255 |
300㎟ |
593 |
497 |
117 |
295 |