(1) 역 할 : 압축기에서 토출된 고온·고압의 기체냉매의 열을 상온하의 공기 및 냉각수 중 에 방출시켜 응축·액화시켜 주는 기기
(2) 분 류
① 공냉식 응축기 : 공기를 자연 또는 강제적으로 순환시켜 응축시키는 방법으로 전열이 불량하여 응축온도 및 압력이 높아지므로 소형 후레온 냉동장치에서만 사용이 가능하다.
② 수냉식 응축기 : 응축기 배관애에 냉각수를 통과시켜 응축열을 제거시켜 주는 방법으로
공냉식보다 전열계수가 양호하여 대용량의 후레온 및 암모니아 냉동장치에
많이 이용된다.
가. 입형 쉘 엔드 튜브식 응축기(Vertical shell and tube condenser) 나. 횡형 쉘 엔드 튜브식 응축기(Horizental shell and tube condenser)
(1) 특징
① 프레온 및 NH3 냉동장치의 소형에서 대형까지 일반적으로 사용된다. ② 쉘내에는 냉매, 투브내에는 냉각수가 역류되어 흐르도록 되어 있다. ③ 수액기의 역할을 겸용할 수 있어 별도의 수액기를 필요로 하지 않았다. ④ 입·출구에 각각의 수실이 있다. ⑤ 일반적으로 쿨링 타워와 함께 사용한다. ⑥ 열통과욜 : 900Kcal/m2h℃
① 와이어 브러쉬 등의 솔로 털어낸다. ② 스팀 클리이너를 사용하여 4∼6kg/cm2의 증기로 불어낸다. ③ 공기 압축기를 사용하여 먼지를 불어낸다.
(2) 수냉식 응축기
① 화학적 세관방법 : 염산 및 황산(10∼20%의 수용액), 쿨민 등의 화공약품을 냉각수 와 합성시켜 세관한다.
A. 정치법
① 냉각수 출입구의 접속을 풀어내고 호스를 접속시킨다. ② 호스를 들어 올려 깔대기를 끼우고 세정액면이 응축기 상부보다 1m이상 되도록
세정액을 채운다. ③10∼15시간 정도 방치 후 세정액을 방출하고 깨끗한 물로 20분 정도 반복 세척한다.
B. 순환법
① 냉각수 출입구의 접속을 풀어내고 응축기 배관에 세제 순환펌프,탱크등을접속시킨다. ② 세정액을 탱크에 넣어 펌프를 운전시켜 세정작업을 실시한다. ③ 일정시간 경과 후 세정액을 방출하고 수세작업을 실시한다. ② 기계적인 세관방법 : 냉각수 배관에 와이어 브러쉬 (Wire brush)를 꽂고 워터 건 (Water gun) 으로 압력 250PSI(약 18kg/cm2) 정도로 쏘아 이 조작을 수회 반복하여 스케일을 제거시킨다.
응축기의 안전관리
(1) 응축압력이 정상보다 높을 때의 원인
① 냉각수량 부족 및 수온상승시(공냉식인 경우 송풍량 부족 및 외기온도 상승시) ② 응축기 냉각관에 스케일(물 때 및 유막)이 과대하게 끼어있을 때 ③ 불응축 가스가 장치내에 혼입되었을 때 ④ 냉매의 과충전이나 응축부하 증대시
(2) 응축압력이 이상 상승시 장치에 미치는 영향
① 토출가스 온도상승(실린더 과열로 오일의 열화 및 탄화) ② 압축비 증대 ③ 냉매순환량 감소로 인한 체적 효율감소 ④ 냉동능력 저하 ⑤ 윤활 불량으로 인한 활동부품 등의 마모 초래 ⑥ 압축소요 동력증대 ⑦ 축수하중 증대
(3) 응축압력 상승시의 대책
① 설계수량을 검토하여 적당량의 냉각수를 통수시키고 냉각수 배관 계통내를 점검한다. ② 스케일 정도를 조사하여 빠른 시간내에 냉각관 청소를 해준다. ③ 가스퍼져를 점검하고 불응축가스를 장치 내에서 배출시킨다. ④ 냉매충전량과 부하정도를 점검한다. ⑤ 균압관을 점검하여 수액기내로 액이 자유롭게 흘러내리도록 한다.