① 철골부재의 용접 이음에 의해 압연강판 두께 방향으로 강한 인장구속 발생
② 이때 용접금속의 국부적인 수축으로 압연강판의 층(Lamination) 사이에 계단모양의 박리균열이 발생하는 현상
③ T형이음, 구석이음에서 많이 발생
하자 방지대책
1). 설계단계
- (시방표기) 부위별 접합방법, 사용재료의 규격 등을 시방에 상세히 명기
- 개선방법을 상세도에 표기
- 용접 및 볼트접합 기능공의 자격제한 명시
- 기능공의 현장 기능시험 기준을 시방에 명시
2). 시공단계
- 시공전 용접봉은 KS 제품 반드시 확인
- 접합부 바탕처리 상태 확인(스케일 및 녹, 잔유 등이 없도록 관리)
- 주요부재는 철골공장에서 자동용접
- 용접부 개선 각도 도면과 일치 시공
- 가설전기의 전류 확인
- 접합부는 전수 육안검사하고 불량시 재시공
- 비파괴시험<UT, MT, RT, PT(침투탐상)> 실시
- 용접방법 미준수 기능공에 1차 경고후 2차발생시에는 현장에서 퇴출
2. 볼트불량 하자원인