스프링클러의 알람밸브 압력이 1차측보다 2차측이 더 높을 경우가 있습니다. 펌프에서 가압하는 부분이 1차측이고 실내의 스프링클러 헤드와 연결된 부분이 2차측인데 2차측 압력이 더 높으면 안됩니다.
스프링클러 알람밸브 1,2 차 압력
알람밸브의 2차측 압력이 더 높을경우 해결방법
시험밸브 개방
알람밸브의 1,2차 압력은 같아야 한다. 2차측 압력이 높을경우 시험밸브함을 열어 배수를 시켜
알람밸브 2차측 압력을 1차측과 맞춰 놓아야 합니다.
1차측 압력이 2차측보다 더 낮다는 것은 펌프에서 누수가 되는 원인이 강합니다.
펌프나 기타 배관내에서 누수가 조금씩 되어 압력이 낮아진 것입니다.
https://rlqns2966.tistory.com/500
배관내 압력 높아짐
http://www.kfpea.kr/bbs/board.php?bo_table=qna11&wr_id=5258&sst=wr_datetime&sod=asc&sop=and&page=14
현장에서 점검일을 하고 있는데요.희안한 경우를 보아서 원인이 뭘까 아무리 생각을 해봐도 답이 안나오네요.그래서 질문을 올립니다.
현장은 일반근생건물에 지하2층에 지상11층 건물이며 건축면적 786.94 연면적 9340.59이며 층별로 알람밸브가 있으며 소화전 1개씩 있습니다. 펌프는 겸용이며 자연압은 약0.6MPa입니다.펌프 정지값은 0.8MPa이나 펌프기동 후 0.8MPa에 펌프가 정지를 하나 시간이 2~3시간이 지나면 그냥 배관내 압이 1.0MPa로 올라갑니다.건물내에 공사를 하지도 않았으며 예전엔 이상이 없었는데 약5개월전부터 배관내 압력이 올라가는 증상이 생겼다 그럽니다.압력계 불량인가 싶어 압력계를 교체했지만 압력계에 이상도 없었고 배관내에 에어가 찼는가 싶어 에어도 빼보았지만 그것도 아니고(충압펌프를 기동했을때 압은 겁나가 잘 찹니다.) 아무리 생각을 해도 이유를 모르겠네요.혹시나 의심이 가는 부분이 있으면 답변 부탁드립니다.
박정철 작성일 08-11-28 17:47
1. 압력스위치를 새것으로 안되면
2. 압력탱크을 비웠다가 다시 셋팅해보시고 이도 안되면
3. 릴리프밸브 셋팅을 다시해서 정지점을 릴리프밸브 터지는 시점과 동일하게 하여 압력을 배출해보심이 어떨지.
제 경험상으로는 2번일듯 싶습니다
ex) 주사기 앞쪽을 막고 피스톤을 누르면 압력이 꽉찹니다. 시간이 지나면 주사기내의 높아진 압력은 낮은 쪽으로 서서히 이동하게 되겠지요. 펌프 정지점에서 과압이 걸립니다. 압력탱크에 공기가 많이 차있으면 그 압축공기가 2차측의 압력을 높이는 원인일 듯 십습니다.
김상로 작성일 08-11-28 19:11
이틀후면 12월이고 12월이면 다시 점검을 갈테니까 여러분들의 의견에 맞추어 한번 해 볼랍니다.12월에 제가 점검을 갈지 모르겠지만 가게되면 결과 보고 드리죠.감사합니다.
이종식 작성일 08-11-17 09:59
그렇군요.....
나중에라도 원인을 알면,
좀올려주셨으면 좋겠습니다...
다른사람들도 참고 할수 있도록..
김상로 작성일 08-11-15 08:15
낮은 층의 알람밸브 2차압력이 1.0MPa이상이 되는곳이 있긴 있었습니다.클래퍼의 누수라고 한다면 2차에서 1차로 물이 밀려갈것이고 그럼 1,2차 압이 거의 동압이 되어야할텐데 그런 증상은 없는것 같습니다.1차는 0.5MPa이고 2차는 1.0MPa이상정도 되던데..일단 2차측 압력을 거의 전층에 빼보긴 했는데 다음달 점검때 다시 한번 점검을 해봐야죠.
이종식 작성일 08-11-10 21:24
펌프를 겸용으로 사용하신다고 했는데, 알람밸브 클래퍼의 누수는 아닐까?
생각해봅니다.
혹시 알람밸브 2차측 압력이 1.0MPA 이상은 아닌지요?
펌프의 정지는 0.8MPA 일때 펌프가 정지하지만,
어떤층에 설치된 알람밸브의 클래퍼에 이물질등이 끼어
알람밸브 2차측압력이 아주 서서히 1차측으로 누수되면서
1차측 압력이 1.0MPA 로 되는것은 아닐까? 생각해봅니다.....
평상시 2차측 압력이 1차측 압력보다 약간 높은게 정상인데,
알람밸브의 클래퍼가 누수 되는 층의 알람밸브의 압력은
1차와 2차의 압력이 같아 질테니까...확인 가능하리라 생각해봅니다.
김상로 작성일 09-01-19 18:25
12월에 못가고 오늘에야 갔다왔습니다.12월 갔다온 사람에게 대충 이야기는 들었지만(괜찮았다 그러더라구요.) 제가 확실히 알아보기 위해 답변을 못올리고 있었습니다.그당시 알람밸브 2차압이 1차에 비해 너무 높아 층층이 내려오면서 1차압이랑 대충 맞췄었는데 그러고나서 배관내 압 높음 현상이 없어진것 같더라구요.그래서 보긴엔 이종식님의 의견이 맞았던것 같습니다.알람밸브 클래퍼 누수로 밖에 볼수가 없네요.감사드립니다.
알람밸브세팅방법
https://www.youtube.com/watch?v=0J01oMPEzbc
알람밸브의 세팅방법과 클래퍼 패킹교체
https://www.youtube.com/watch?v=87r8joTK1DU
알람밸브 오작동 시 원인 및 해결방법 I 소방시설관리사
https://www.youtube.com/watch?v=pmizggqIgak
알람스위치 오동작 해결 방법(148)
https://www.youtube.com/watch?v=cZrX9ItrQVU
알람밸브 세팅방법 !!
https://www.youtube.com/watch?v=EXc2I2WT2q4
알람밸브 폐쇄시키는 방법
1. 펌프정지(기계실) 수동으로 셀렉터 스위치 변경
1. 수신기 펌프정지. 부져 및 기타 정지
2. 알람밸브 개폐밸브 폐쇄
3. 경보정지밸브 잠금
4. 퇴수밸브 개방 천천히 할 것
5. 시험밸브 개방 할 것
6. 문제가 발생한 것 조치 할 것
알람밸브 셋팅하는 방법
1. 충압펌프 자동으로 주펌프 예비 펌프 정지시킬 것
2. 시험밸브 폐쇄
3. 드레인 밸브 폐쇄
4. 1차측개폐밸브 서서히 개방 할 것
(수격작용 기타 방지 할 수 있음)
5. 1차/2차 압력 이상 없음 확인한다.
6. 경보정지밸브 개방 한다
7. 시험밸브 개방해서 에어제거 할 것
이상이 없으면 주펌프 예비펌프 자동으로 할 것
수신기 정상으로 할 것