준회원게시판 현x엔지니어링 시공 상상 초월
헬로카봇 추천 0 조회 437 23.07.12 10:40 댓글 10
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 23.07.12 10:48

    첫댓글 하자증권이 있으니 하자 신청 ....

  • 작성자 23.07.12 11:01

    하자 신청을 해서 돌아온 답변이 저거입니다.. 우린 도면대로 했다 ㅋㅋㅋ

  • 23.07.12 11:20

    보기에 우수관 처럼 보이는데 우수관은 하수관에 연결하면 안됩니다. 저걸 그냥 땅에 흘리던지 우수로에 연결해야 합니다.

  • 23.07.12 14:40

    오수관과 우수관을 동일한 관거로 연결하여 수송하는 것을 합류식 하수도라고 하고 이를 나누는 것을 분류식 하수도라고 합니다.
    이를 합류식으로 할지 분류식으로 할지는 건축주 개인이 선택할 수 있는 문제가 아니라 해당 지역에 기반시설로 설치된 하수관거의 상황에 따라 달리 결정되는 것입니다. 건축허가를 낼때 하수관거 부분은 하수과에서 당연히 점검을 하여 이에 맞추어서 보완명령을 내릴 것입니다.
    합류식 하수관은 빗물과 오수가 섞여서 내려가고 이는 배출하기 전 하수처리장에서 동시에 처리할 수 있는 시설이 있는 지역에 설치됩니다. 분류식의 경우 빗물은 우수관으로 받아져서 바로 강으로 흘러보내지는데, 오수는 별도로 하수처리장으로 따로 넘어가서 처리된 후 배출됩니다.
    이러한 하수관거의 종류에 따라 건축물의 경우 정화조설치 없이도 공사가 가능한 지역이 있고 정화조를 설치해야하는 지역이 있습니다.
    일률적으로 합법이다 불법이다 할 내용은 아니며, 기반시설로 설치된 하수관의 방식에 따라 정해지는 것입니다.
    근거법률은 하수도법입니다.

    궁금해서 네이버 검색해봤습니다

  • 작성자 23.07.12 14:57

    땅이든 하늘이든 물이 위에서 흘러내리면 어디로든 빠지게 만들어야 정상적인거 아닌가요? 글의 팩트는 물이 안빠지게 시공을 해두고 정상적 시공이라고 우기는게 잘 못 인거죠

  • 23.07.12 14:59

    @헬로카봇 국토부에 민원신청하세요. 부실여부 판단해줄겁니다.
    시에 민원 넣으셔도 되구요.

  • 23.07.12 11:47

    허허....개판이구만진짜 윤석열이 이럴떄 한마디하면 쫄아서 난리 날텐데 석열이 이새끼는 할말은 안하고 힘없는애들만 공격하고 에혀

  • 23.07.12 13:42

    전문가가 아닌 제가 보기에도 비정상인데
    대기업도 생ㅇㅇㅊ들이구만
    진짜로 모르는거면 더 큰일이고
    어디에 어떤 짓을 했는지 알 수가 없으니

  • 23.07.12 18:19

    자연배수는 무신

    수맥을 터놨네

  • 23.07.12 22:56

    건설업 진짜…