□ 실기 문답 게시판 전기기사 합성 %임피던스는?
훌륭한사람 추천 0 조회 304 08.09.28 12:53 댓글 9
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 08.09.28 12:54

    첫댓글 9.5% 고고싱

  • 08.09.28 12:54

    엥? 9.5 아닌가요? 4+5.5=9.5. 이렇게 나왔는데...

  • 작성자 08.09.28 12:55

    ㅜ.ㅜ 큰일 났네...쩝..4는 어디서 나왔나요???

  • 08.09.28 12:55

    기준용량 10mva......전원측 임피던스 10/250*100 을해서 구하고 합성임피던스 구함됩니다... 차단용량은 150mva선정

  • 08.09.28 12:56

    저도 그렇게 했음.

  • 08.09.28 12:55

    단락용량이 105.26 나와서 차단기 용량을 100 으로 선정했는데.. 틀릴까요??

  • 작성자 08.09.28 12:56

    아~~~~~~~~~~~~~~~~전원측...어쩐지 너무 쉽다 했는데..ㅠ.ㅠ

  • 08.09.28 12:57

    9.5입니다. 4는 앞에 전원측에서 나왔죠...

  • 08.09.28 13:02

    (2)번은 9.5 % (3)번은 차단용량 150 MVA 이게 맞는건가요? (1)번은 내맘대로 그렸음 ㅋㅋㅋ