전병칠 교수님 유부투에 보면 전기 선임 조건을 설명해주신게 있습니다
10만 볼트 미만 전기 산업기사 4년 기사 기능장 2년 이라 되어 있는데
10만 볼트 미만은 한 공장의 전체 전기 를 말하는 건지 요
아니면 개별 변압기의 볼트를 말하는 건지요
또한 아래의 변압기는 1차기 22900V 인거 같은데
10만 볼트 미만 이면 22900V 4 대 의 선임 조건이 되는 건지 알고싶습니다
변입기 명판을 보면
RATED POWER 9000 KVA
H.V 22900V
L.V 3300Y/1950V
RATED CUR. H.V 226.9A
L.V 1574.6 A
BIL H.V 125 KV
L.V 40KV
등등 있습니다
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
공장 전체의 전기를 말하므로 선임가능하십니다.
rated power : 정격용량
HV : 1차 고압측전압
LV : 2차 저압측 전압 3300 : 선간전압, 1950 : 상전압
RATED CUR : 정격전류
BIL : 기준충격절연강도
덕분에 하나 배워갑니다. 원장님 감사합니다.
감사합니다~^^