오늘 시험은 총 16문제가 출제되었고, 난이도는 평이한 수준인 듯 합니다
1. 차동식스포트형 감지기 명칭 / 리크공의 기능을 쓰시오[6점]
(1) 명칭 : ⓐ 리크구멍 ⓑ (고정)접점 ⓒ 다이어프램 ⓓ 감열실
(2) 리크공의 기능 : 감지기의 오작동 방지
2. 전압강하 구하기[5점]
( 거리 : 60m, 감지기 작동전류 : 400mA, 전선굵기 : 1.6mm)
e = 35.6 × 60 × 0.4 / 1000 × π × 0.8의제곱) = 0.424[V] 답 ; 0.42[V]
(이 문제의 함정은 전선굵기 1.6mm입니다. 전선 단면적 스퀘어로 환산해야 합니다)
3. 심벌 명칭 쓰기(기출문제 그대로입니다)[4점]
ⓐ사이렌 ⓑ경보벨(동그라미속에 B가 있는 그림) ⓒ정온식스포트형감지기 ⓓ연기감지기
4. 수신기 시험 양부 판정기준 쓰시오[6점]
ⓐ공통선시험 : 하나의 공통선이 담당하고 있는 경계구역의 수가 7이하 일것
ⓑ회로저항시험 : 하나의 감지기회로의 합성저항치가 50옴 이하 일것
ⓒ지구음향장치시험 : 음향장치 부착면의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90dB 이상일것
(해당 경계구역의 감지기, 발신기를 작동 시켰을 때 해당 지구음향장치가 작동하고
음량이 정상일 것)
5. 송배전 방식, 교차회로 방식 사용 이유를 쓰시오[4점]
ⓐ송배전방식 : 회로도통시험을 용이하게 하기위해서
ⓑ교차회로방식 : 설비의 오작동을 방지하기위해
6. 유도등 문제 [6점]
(1)유도등 2선식, 3선식 배선그리기
답 :

(2)점등상태 - 2선식 : 평상시 점등상태 유지
- 3선식 : 평상시 소등상태, 화재발생시 원격스위치(그림 표기명)에 의해 점등
충전상태 - 2선식 : 상시 충전상태 유지
- 3선식 : 상시 충전상태유지
7. 시퀀스 와이-델타 기동문제[6점]

ⓐ 와이델타 결선 --> 그리기
ⓑ MCCB 투입시 PL등 점등 --> 그리기
(NFB 투입시 점등되는 PL등을 그리시오란 문제이므로 주회로 전원 표시등으로 MCCB 아래 그렸습니다)
ⓒ 보조회로 접점 그리기(아무런 조건 제시도 없음)
ⓓ Y결선의 상전압의 정격전압의 몇배인가? 1 / 루트3
ⓔ Y기동전류는 델타 결선의 얼마인가? 1/3
8. 아래 설비의 명칭과 작동원리를 기술하시오[6점]
(그림이 생소합니다. 개방형헤드는 일제살수식이라고 생각하는데,
대충, 준비작동식으로보고 아래 그림에 나온 부분으로 기술 했습니다)

(1) 설비명 : 준비작동식 스프링클러 설비
(2) 작동원리 : 감지기 A회로, 감지기 B회로가 동시에 작동하여 솔레노이드밸브가 작동해서
프리액션밸브 1차측 배관의 가압수가 2차측으로 공급되어 개방형 헤드를 통해 소화.
9. 이산화탄소 소화설비 가닥수 문제(RM 2개)[13점]
(1) 감지기 간의 가닥수 --> 루프와 말단 부분은 4가닥, 나머지는 8가닥으로 하면 됨
감지기와 RM간의 가닥수 : 8가닥
RM 과 RM 간의 가닥수 : 9가닥(감지기 공통은 전원 공통과 별도)
RM과 제어반의 가닥수 : 14가닥
제어반과 PS, SOL간의 가닥수 : 각각 2가닥
(2) RM 과 RM 간의 배선 용도를 쓰시오
: 전원+, 전원-, 기동, 방출표시등, 감지기 A, 감지기 B, 사이렌, 방출지연스위치, 감지기 공통 --> 9가닥
(3) RM과 제어반의 가닥수중 추가되는 부분 용도를 쓰시오
: 기동, 방출표시등, 감지기 A, 감지기 B, 사이렌
10. 자탐설비 가닥수 문제(우선경보방식 - 아래 그림과 유사)[10점]

(1) 가닥수 : A(13), B(20), C(23), E(4)
(2) D간선의 용도 쓰시오
: 회로선 15, 회로공통선 3, 경종표시등공통선 1, 경종선 7, 표시등선 1, 발신기 1, 전화 1 ==> 29가닥
(3) (계단/15)의 의미를 쓰시오 : 계단의 경계구역으로 15번째 회로
(4) 심벌명칭 --> 정온식스포트형감지기(방수형)
(5) 총 몇 회로인가? 15회로
11. 아래 그림 에서 - 기출 그대로 입니다.[6점]

12. 금속관공사 ( ) 메우기. - 7개[7점]
ⓐ 금속관이 외부 노출 시공--> ( ? ) 공사
ⓑ 금속관이 콘크리트 매입 시공--> ( ? ) 공사
ⓒ 금속관을 이중 천장안에 시공 --> ( 가요전선관-?)공사
ⓓ (후강)전선관 - 관 내경의 근사값 짝수
ⓔ (박강)전선관 - 관 외경의 근사값 홀수
ⓕ 금속관내의 사용 전선은 ( 절연-? )전선이고,
ⓖ 금속관내에서는 전선의 ( 접속 ) 이 없어야 한다.(접속점-?)
13. 화재표시작동시험을 하기 위해서 확인해야할 사항 3가지 쓰시오[6점]
(몰라서 대충 기술)
ⓐ 감지기회로의 종단저항 누락 여부 확인
ⓑ 감지기회로 배선의 단선 유무 확인
ⓒ 회로 도통시험 스위치 접점불량 여부 확인
14. 감지기 부착높이 20m 이상[3점]
ⓐ 불꽃감지기
ⓑ광전식(분리형, 공기흡입형) 중 아날로그 방식(이건 못 적었네요...)
15. 축적기능이 없는 감지기를 사용하는장소(경우) 3가지 쓰시오[6점]
ⓐ 교차회로방식에 사용되는 감지기
ⓑ 급속한 연소 확대가 우려되는 장소에 사용되는 감지기
ⓒ 축적기능이 있는 수신기에 연결하여 사용하는 감지기
16. 아래 문제 그대로 입니다.[6점]

--------
첫댓글 교재는 멀로 쓰신건가요?
독학으로 하신건가요?
보통 많이 알려진 유명저자의 교재를 많이 보시는듯 합니다.
저도 그 책과 동영상강의를 이용했는데 책에 오류가 너무 많아서 별로 권해드리고 싶지 않습니다.
올려주신. 거에. 대해선 감사드립니다.
하지만 100%가 아니고 90%정도네요. 자탐설비는 책에 있는걸 올리셨는데. 시험문제랑은 전혀 다름니다. 무심코 보면서 멘붕 왔었네요. 전압강하. 문제도 다름니다. 나머지는 다 기억은 않되도 비슷합니다. 이렇게 올려 주신거에 대해 깊은 감사드립니다.
예~ 혹시 필요하신 분 계시면 참조하시라고 퍼온 내용입니다^^.
소방실기 기출에서 많이나왔나요?
기출문제를 쓰더라도 100% 그대로 내지 않고 약간 변형해서 내는듯 합니다.
제가 공부량이 적어서 정확하게 카운트는 못하겠고 변형문제 포함하면 대략 40%정도 되었던 것 같습니다.
글쓴이는 다른 분이고 타 카페에서 퍼온글입니다.
그리고 이번에 시험 보신 분들 출제오류 건으로 참조하실 내용입니다.
http://cafe.daum.net/skilldadan/PTwd/8606
감사합니다
감사합니다.
감사합니다.
답을 어떻게 썼는지 확실히 기억이 안나는 문제가 일부 있네요
부분점수 주는 여부에 따라 합격 불합격 갈릴거 같네요 ㅠㅠㅠㅠ
빈칸없이 다 적은 시험은 15년 4회 실기 시험이 처음입니다 ..
이래도 불합격되면 저는 할말이 없읍니다 ㅠㅠㅠ 조용히 다시 마지막 16년 1회 시험 공부하렵니다 ㅠㅠ