다름이 아니라 LS산전 20A 누전차단기가 자꾸 떨어져서 궁금점이 생겼습니다.
첫댓글 계산식은 님의 생각이 맞습니다.그런데 대개 32와트는 상품명이고 자세히 보면 입력 전력과 전류가 계산식과는 다르게 표시되어 있습니다.효율, 역률과도 관련이 있으니 정확히 아시려면 후쿠메타를 이용하여 측정하시기 바랍니다.누전차단기가 트립되는 원인은 과전류도 있지만 순간적으로 누전되거나또는 누전차단기 자체 불량인 경우가 저의 경험으로는 많았습니다!
감사합니다 확인해봐야 겠습니다근데 전등에는 역률이 적용되지 않는걸로 아는데 맞나요?
안정기의 코일 때문에 미소 하지만 역률이 100%는 아닌 것으로 알고 있습니다!
바위섬님 답변 정말 감사합니다!
1.누전차단기 불량 (시험용 버튼을 눌러서 확인 ) - 2.예비용차단기에 연결 그래도 내려가면 전등 누전이나 과전류3.시험용버튼을 눌렸는데 동작 돼지 않는다면 누전차단기교체 하심 되네요
방법을 알려주셔서 감사합니다!
삭제된 댓글 입니다.
차단기에 허용 와트수가 있군요 새로운걸 배워갑니다