ⓞ② 자 유 게 시 단자대, 터미널 열화관련 질문
프뤼 추천 0 조회 250 07.05.27 15:20 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 07.05.28 13:19

    첫댓글 음,,이상한 노릇이네요... 일단 열이 많이 난다는것은 조임이나 압착상태가 불량하단얘긴데... 님께서도 미리 그것은 다 확인하신것같은데... 암튼, 다시한번 확인해보시고 압착터미널을 다시금 교체해보시면 어떨까요? 언듯보면 압착이 잘되어있는것처럼 보이더라도 막상 확인해보면 잘 안되어있는경우도 있더라구요. 이긍, 제가 괜히 하나마나한 얘기를 한건 아닌지 모르겠네요.. 모쪼록 정확한 원인규명과 조치가 완료되면 다시금 올려주셔서 모두들 공유할수있도록 해주세요... 더운날씨에 조금더 건강유의하시길~~

  • 07.05.28 21:21

    저도 예전에 접촉기가 자꾸 트립이 되더라고요...나중에 알고 보니 단자대에 접촉이 느슨하게 되어 진동에 의해 열이 발생되어 그렇더라구요......그래서 단자대를 꽉 조으고 나니까.....이상이 없더라구요......

  • 작성자 07.05.31 00:54

    단자대는 꽉 조여져 있구요... 압착상태도 양호한 편입니다. 이상한건 전류는 S상이 20A 가까이 높은데 열은 T상에서 발생하니 그것이 더욱 의아하네요;;

  • 07.06.01 22:01

    우리 아파트도 그런데요.75A인데 50A전류가흘러요 제생각에는 전류의 1.5배 많은 용량으로 교체돼야 될듯합니다.