[실기] 타교재 질문 전등설비에 따른 전선수량?
길머 추천 1 조회 456 16.10.16 14:15 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.10.17 19:30

    첫댓글 와우 그림이 멋있습니다.
    이해하기 쉽게 많은 도움이 되네요 ㅎ

  • 작성자 16.10.17 22:30

    D번의 전선수량은 위의그림에 나와있는 삼로스위치와 전원의 방향을 잘생각하시면 수량을 알수있어요
    그리고 위의그림을 자기것으로 만들면 나중에 실무에 도움됩니다 왜 실무에 도움되냐면

  • 작성자 16.10.17 22:37

    다산에듀서고형광등 접속점에서 누전이 일어났다고 가정을 하면 일단은 모든 등을 전원과 분리했는 상태이면 접속점에서 4각박스와 접속되었다고 가정을 합니다 그러면 위의 그림대로 대충 전체회로도가 머리속에 남으면 가장먼저 해야할일은 메가기로 분전반 해당
    배선용차단기를 오프시킨뒤 절연저항을 측정합니다 두선중에 S상,T상중에 한선을 골라냅니다

  • 작성자 16.10.17 22:49

    다산에듀화장실등과 다산에듀서고등 사이에 전선을 분리해서 메가기로 측정을 합니다 그러면 다산에듀화장실등위로 인지 밑으로인지
    알수있습니다 분명히 밑으로 누전을 알수있답니다 두번째로 다산에듀서고등에서 다산에듀사무실등으로 연결된 중간지점에 분리한다음 다시 메가기로 측정을 하면 위 인지 아래인지 알수가 있답니다

  • 작성자 16.10.17 22:55

    이제 남은지점은 서고스위치및 서고등 4각박스으로 좁혀지지요 그러면 거의 정답이 나와있답니다 물론 그림을 보고 간단하게 이야기 한다고 생각하겠지만 단락사고보다 지락사고가 원인을 알기 어려우므로 먼저 저런식으로 아웃라인을 알고 범위를 좁혀나가야만
    쉬이 고칠수가 있읍니다