전도전열량 = 열전도율 *전열면적 * (고온 - 저온) 벽체의 두께 벽을 통한 열손실량도 동일하다, 보통 벽체의 두께는 Cm로 나오고 전열면적이나, 벽면적은 m로 나오므로 m로 환산한다 저온이 -라면 - -이니까 +가 된다 열관류율(열통과율) = 1 1 두께 b2 b3 1 고온측열전달율 열전도율 x2 x3 저온측 열전달율 전열량 = 면적 * 온도차 1 + 두께 + 1 고온측열전달율 열전도율 저온측 열전달율 보일러 출력 정격출력 = 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 + 시동부하(예열부하) 상용출력 = 난방부하 + 급탕부하 + 배관부하 방열기 부하 = 난방부하 + 급탕부하 난방부하 = 상당방열면적 * 1㎡당 표준증기 응축량 = 상당방열면적 ( EDR ) * 방열기 표준방열량 상당방열면적 = 정격출력 /표준방열량 = 열손실지수 * 난방면적 = 방열기 소요방열면적 * 방열기 방열량 방열기 방열량 = 방열기 방열량 보정계수 * 방열기 표준방열량 = 방열기 방열계수 * 온도차 = 온도차 * 방열기 표준 방열량 62 온도차 = 방열기 평균온도 - 실내온도 = 방열기입구온도 + 방열기 출구온도 _ 실내온도 2 = 열관류율 * (실내온도 - 외기온도) * 난방면적 * 방위에 따르는 부각계수 급탕부하 = 급탕량 * 비열 * 온도차 = 시간당 온수 사용량 * 물의 평균 비열 * 온도차 온도차 = 출탕온도 - 급수온도 온도차가 없을 경우 1리터에 60 kcal/h로 계산한다 전열면적 = 급탕부하 연료의 발열량 * 연소율 * 효율 소요증기량 = 급탕부하 539 배관부하 = (난방부하 + 급탕부하) * 배관부하율
시동부하 = ( ( 철무게 * 철비열) +(물무게 + 물비열))*온도차 보일러 출력 = (난방부하 +급탕부하) * (1+배관부하) * (1 +시동부하) 출력저하계수 = 출력저하계수는 보통 1이다 = (난방부하+급탕부하) * (1+배관부하)*(1+시동부하) 보일러 출력 = 난방부하 + 급탕부하 (1+배관부하)*(1+시동부하) 보일러 출력 - 급탕부하 = 난방부하 (1+배관부하)*(1+시동부하) 급탕부하 = 온수량 * 비중 * 온도차 난방부하 = 방열면적 * 표준방열량 상당증발량 = 시간당 증발량 *(증기엔탈피 - 급수엔탈피) 539 상당증발량에 의한 정격출력 = 상당증발량 * 539 증발계수 = 상당증발량 = 증기엔탈피 - 급수엔탈피 시간당증발량 539 증발배수 상당증발배수 = 상당증발량 (환산증발배수) 시간당 연료사용량 = 중유사용량*비중*539
실제증발배수 = 시간당 증발량 시간당 연료사용량
전열면 증발율 = 증기발생량 보일러 가동시간 * 전열면적
상당증발율 = 상당증발량 ( = 전열면의 상당 증발량) 전열면적 실제증발율 = 시간당 증발량 전열면적 부하율 = 시간당 실제증발량 * 100 보일러 용량(최대 증발량) 보일러 마력 = 상당증발량 15.65 전열면 열부하 = 시간당 증발량 * ( 증기엔탈피 - 급수엔탈피 ) 전열면적 과열기 열부하 = 과열증기발생량 * (과열증기엔탈피 - 포화증기엔탈피 ) 과열기의 전열면적 연소실 열부하율 = 시간당 연료소비량*(연료의 저위발열량 +공기의 현열+연료의 현열) 연소실 용적 연소실 용적 = 정격용량 * 539 연소실 열부하율 * 열효율 보일러 효율 = 증기발생량 * (평균증기압 전열량 - 평균급수온도) * 100 시간당연료사용량 * 저위발열량 * 연료비중
= 시간당 증발량 * ( 증기엔탈피 - 급수엔탈피 ) * 100 시간당 연료사용량 * 저위발열량 *연료비중 증기엔탈피는 건포화증기 엔탈피를 말하는 것으로 즉 포화수엔탈피 + 증기건조도* 증발잠열이다
= 상당 방열량 * 539 * 100 시간당연료사용량 * 저위발열량 * 연료비중 = 시간당 온수사용량 * 물의 비열 * 온도차 * 100 시간당연료사용량 * 저위발열량*연료비중
보일러의 효율은 열손실법과 입출열법이 있다 열손실법 = 입열합계 - 손실합계 * 100 입열
= 보일러실에 공급된 열량 시간당연료사용량 *저위발열량 * 연료비중 ( = 연료의 발열량) 연소효율 = 연소열 * 100 입열 입출열법 = 유효출열 * 100 입열 = 증기발생에 사용된 열량 보일러실에 공급된 열량 보일러 효율 = 증기발생에 사용된 열량 * 100 연료의 발열량 보온관의 열손실 열량 = 3.14 * 바깥 지름 * 길이 * 표면열전달율 * 온도차 * ( 1- 보온 결과 보온효율) = 3.14 * 바깥지름*길이*표면열전달율*온도차 바깥지름=나관 + 보온두께 나관열손실열량 = 3.14* 바깥지름*길이*표면열전달율*온도차------나관 = 표면적*바깥지름*길이*표면열전달율*온도차 보온효율 = 나관의 열손실 열량 - 보온관 한후 열손실 열량 * 100 나관의 열손실 열량 보온전 손실 열량 = 보온시공후 손실열량 ( 1- 보온시공후 보온율) 배기까스 흡수열량(과열기를 통해서) = 배기까스분출양 * 배기까스 비열 * 효율 * 온도차 굴뚝의 최소단면적 = 연소가스량 * (1 + 0.0037*연소가스온도 ) 3600 * 연소가스 유속 연소가스량 Nm³/h , 연소가스 유속 m/s--h로 보일러 팽창탱크 용량 온수보일러= 난방면적 * 0.2 스프링 안전밸브의 분출용량 ( 22, 10, 5, 2.5 ) = 1.03*분출압력 +1 * 밸브시트 단면적 (목부단면적) 22 오일 프리히터 용량 = 연료소비량 * 비열 * 온도차 * 연료의 비중 860 * 효율 증기소비량 = 최대소비량 * 비중량 * 비열 * 온도차 539 * 효율 가스용량 = 매시간 소비량 * 온도차 가스발열량 * 열효율 온수 순환량 = 시간당 난방부하 온수의 비열 * (송수온도 - 환수온도) 펌프송수량 = 비중량 * 유량( m3/h) * 전양정 kw 102 * 효율 송풍기 마력 = 송풍압 * 분당 송풍량 ps 75 * 60 * 효율 전열면적 코르니시 = 3.14 * D * L (외경) 랑카샤 = 4 * D * L (외경 ) 수관 = 3.14 * D * L* N ( 외경 ) 연관 = 3.14 * D * L * N ( 내경) 전수두 = 수두 + 압력 + 속도2 비중 2 * 9.8 (중력가속도) 압력강화 = 증기비중량 + 최대길이 + 속도2 안지름 2 * 9.8 압력을 kg/㎠로 주어지므로 이를 mH₂O 로 바꿔야 한다 써비스탱크 용량 K = 중유비중 1 + 팽창계수 * 온도차 용량 = 질량 k 응축수량 = 650 * 1.3 * 상당방열면적 ( = 장치내의 전 응축수량) 539 = 방열량 기화잠열 응축수 펌프의 양수량 = 장치내의 전 응축수량 * 3 60 * 539 물받이 탱크 유효 용량 = 응축수 펌프 양수량 * 2 온수팽창량 = 보일러내의 전수량*( 1 - 1 ) 온수의 밀도 보일러 가동전 밀도 이론통풍력 = 273 * 높이 * 공기비중 - 가스비중 절대공기온도 절대가스온도 섹션수 = 시간당 난방부하 표준방열량 * 쪽당 표면적 일일분출량 = 급수량 * (1 - 응축수회수율 ) * 급수고형분 허용농도 - 급수 고형분 혼합온도 = ( 질량1*비열1*온도1 ) + ( 질량2*비열2*온도2 ) 첫 번째 물질무게 + 두 번째 물질무게 발열량 계산 고위발열량 = 저위발열량 + 600*( 9*수소 + 물) = 8100*C + 34000*(H - 산소/8) + 2500*S 저위발열량 = 고위발열량 - 600*(9*H + 물) Hl = 8100*C + 28600(H-O/8) + 2500*S - 600*(9/8*O + 물)
|
첫댓글 존 자료 감사 드립니다,...
감사