빨간색의 식Ps = Pn × 100/%Z는 언제 사용하는건지 질문 드립니다!
첫댓글 빨간색의 식은 단락용량을 구할때 사용합니다.대신 문제에서 차단용량을 구하라고했는데 파란색으로 쓰신 차단용량 공식을 사용할수없다면빨간색식으로 쓰셔야 합니다.
흠..다시 한 번 생각해봐야할게, 14년도 2회 4번의 (4)번 문제를 보면, 차단용량을 구할 때 파란색으로 쓸 수 있는데도 불구하고 빨간색으로 구했거든요
@문해찬 VCB의 단락전류가 2777.06암페어 라는 말씀이신가요?
@독하다독해 아니요~ 그 값은 B점 단락전류 값이고 VCB의 단락전류 값은 1차측 전압과 임피던스 값을 대입해서 다시 구해야겠죠~?
@문해찬 네 그렇게 구하시면 333.33MVA 나오실텐데..아닌가요?
@문해찬
@문해찬 저도 공부하는 수험생이라.....정확한 답변이 됐을지는 모르겠네요.원장님께서 이 글을 보시면 정확한 답변 기다리겠습니다^-^!!!
@독하다독해 바쁘실텐데 많은시간 할애해주셔서 감사합니다~ 많은 도움이 됐네요, 제 질문은 빨간색 식이 어느용량을 구하는가였는데, 14년도 1회 5번의 (2) 문제에는 빨간색 식을 넣으면 안풀려서~~ 했었던 질문입니다~ㅎ
@문해찬 우선 앞서 말씀드렸다시피 빨간색 식은 단락용량 구할때 사용합니다.단, 차단용량을 구할때 차단용량 구하는 공식으로는 문제가 풀리지 않을때는 빨간삭 식을 사용해서 구한다. ~ 가 제가 인강듣고 알고있는 수준입니다.저도 공부되고 좋네요ㅎㅎ 굿밤되십쇼~
차단용량(PS)=루트3 * 정격전압* 정격차단전류 로 구할수 없으면 단략용량(PS)=100/%Z*Pn 사용하란 뜻 같네요차단용량은 단락용량보다 크거나 같아야 합니까요 첫번째 식에서 정격전압이나 차단전류(단락전류) 주어지지 않으면 두번쩨식으로 차단용량을 구하는 것으로 보여 집니다
첫댓글 빨간색의 식은 단락용량을 구할때 사용합니다.
대신 문제에서 차단용량을 구하라고했는데
파란색으로 쓰신 차단용량 공식을 사용할수없다면
빨간색식으로 쓰셔야 합니다.
흠..다시 한 번 생각해봐야할게, 14년도 2회 4번의 (4)번 문제를 보면, 차단용량을 구할 때 파란색으로 쓸 수 있는데도 불구하고 빨간색으로 구했거든요
@문해찬 VCB의 단락전류가 2777.06암페어 라는 말씀이신가요?
@독하다독해 아니요~ 그 값은 B점 단락전류 값이고 VCB의 단락전류 값은 1차측 전압과 임피던스 값을 대입해서 다시 구해야겠죠~?
@문해찬 네 그렇게 구하시면 333.33MVA 나오실텐데..아닌가요?
@문해찬
@문해찬 저도 공부하는 수험생이라.....정확한 답변이 됐을지는 모르겠네요.
원장님께서 이 글을 보시면 정확한 답변 기다리겠습니다^-^!!!
@독하다독해 바쁘실텐데 많은시간 할애해주셔서 감사합니다~ 많은 도움이 됐네요, 제 질문은 빨간색 식이 어느용량을 구하는가였는데, 14년도 1회 5번의 (2) 문제에는 빨간색 식을 넣으면 안풀려서~~ 했었던 질문입니다~ㅎ
@문해찬 우선 앞서 말씀드렸다시피 빨간색 식은 단락용량 구할때 사용합니다.
단, 차단용량을 구할때 차단용량 구하는 공식으로는 문제가 풀리지 않을때는 빨간삭 식을 사용해서 구한다. ~ 가 제가 인강듣고 알고있는 수준입니다.
저도 공부되고 좋네요ㅎㅎ 굿밤되십쇼~
차단용량(PS)=루트3 * 정격전압* 정격차단전류 로 구할수 없으면 단략용량(PS)=100/%Z*Pn 사용하란 뜻 같네요
차단용량은 단락용량보다 크거나 같아야 합니까요 첫번째 식에서 정격전압이나 차단전류(단락전류) 주어지지 않으면 두번쩨