답변 감사드립니다 전력왕님 궁금한게 제가 올린 저 문제에서 1차 전류 x 1.5= 9.45[A] , 변류비 10/5 1차 전류 x 1.5= 37.82[A] 변류비 40/5 이렇게 풀이되 있는데, 가장 가까운 값이라는 것의 기준이 정확히 뭔지 모르겠습니다 그러니까 만약에 1차 전류 x 1.5= 37.82[A] 이면 40이 아닌 38/5 아님 39/5도 될 수 있는게 아닌가 해서요..
@베이비몽몽CT비 정격은 정해져 있어요. 5/5 다음 10/5 그다음 15/5 이렇게요. 그러면 9.45[A]가 나왔으면 10/5가 가장 가깝겠지요? 그리고 37.82[A]가 나왔으면 CT비는 30/5 , 40/5 순으로 갑니다. 그러면 30/5보단 40/5가 가깝죠? 그래서 40/5로 선정합니다!
첫댓글 일반적으로 1차 정격전류값이 35[A]가 나오면 곱하기 1.25~1.5를 해서
43.75~52.5[A] 사이의 CT비를 선정해주면 됩니다. 50/5가 되겠네요.
답변 감사드립니다 전력왕님
궁금한게 제가 올린 저 문제에서
1차 전류 x 1.5= 9.45[A] , 변류비 10/5
1차 전류 x 1.5= 37.82[A] 변류비 40/5
이렇게 풀이되 있는데, 가장 가까운 값이라는 것의 기준이 정확히 뭔지 모르겠습니다
그러니까 만약에 1차 전류 x 1.5= 37.82[A] 이면 40이 아닌 38/5 아님 39/5도 될 수 있는게 아닌가 해서요..
@베이비몽몽 CT비 정격은 정해져 있어요. 5/5 다음 10/5 그다음 15/5 이렇게요. 그러면 9.45[A]가 나왔으면
10/5가 가장 가깝겠지요? 그리고 37.82[A]가 나왔으면 CT비는 30/5 , 40/5 순으로 갑니다. 그러면 30/5보단 40/5가 가깝죠? 그래서 40/5로 선정합니다!
@베이비몽몽 표 참고해주세요!
@전력왕 김정전 명쾌한 설명 감사드립니다~!
속이 뻥 뚫리네요 ㅎㅎ
표가 있었군요..
@전력왕 김정전 혹시 궁금한것이 있는데 정규반 제꺼 교재에는 ct비에 10다음이 12고 20다음에 25도 있던거 같은데
변경이 된것인가요? 궁금합니다...
@정민이우 그 부분 사진찍어서 보여주실 수 있나요??
@전력왕 김정전 16년 교재라 그런가 개정판에는 다르나요
@정민이우 제가 교재가 없어서 체크를 못해서 원장님 답변 찾아왔습니다..
아래의 표준 ct비를 참고해 주시기 바랍니다.
이 값들 중에서 해당값을 선정하면 됩니다.
ct비 5 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 250 300 400 500 600 750 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000
이게 표준 CT비 라고 합니다. 아마 개정된 모양입니다.
@전력왕 김정전 그렇군요 이걸로 외워야겟네요..감사합니다
@전력왕 김정전 혹시 위에 표하고 적어주신거 보면 ct비 250 2500이애매한거같은데 뭐가 맞나요? 위에껀 250이없고 적어주신건 2500잇고 위에 표엔 없네용
근데 (3)에 1차 전류는 왜 22900에 루트3을 나눠주는 건가요??