본 연재는 키와체르멧 제품사업부 이명렬 차장의 특별연재 입니다.
- 아래 -
- 우선 사다리, 발판 사다리, 계단에 대한 구분은 아래 각도에 따라 구분됩니
다.
- 사다리: 75°~ 90°범위
- 발판 사다리: 45°~75°범위
- 계단: 20°~ 45°
1) 일반 사항 (설계, 제조)
n 제어반을 비롯한 기계의 주요 접근 part 는 가급적 지면에서 서비스 할 수 있도
록 위치시킬 것을 추천합니다.
n 기계 상부 서비스를 위해 접근 시 사다리 또는 발판 사다리는 가급적 사용하지
않도록 해야 합니다.
n 계단 사용이 불가피할 경우 사다리 또는 발판사다리가 사용될 수 있으며 이 부
분에 대한 결정은 위험 분석 평가를 통해 검토 및 결정을 합니다.
n 계단의 경우 30°~38° 범위에서 사용할 것을 추천합니다.
2) Working platform or Walkway
n 동작 또는 유지보수를 위해 상부(2 층 이상)에 설치된 작업 통로에 대한 규정으
로써 큰 tool 을 옮겨야 할 필요성이 있는 경우 해당 tool 에 맞는 통로 폭을 갖
고 있어야 합니다.
n 기본적으로 부식에 대한 보호가 이루어져야 하며 배수홀등을 이용하여 물 등이
축척 되지 않는 구조여야 합니다.
n 상부에서 물건이 떨어지지 않도록 해야 합니다. 이 부분에 대한 안전을 보장하
기 위해 toe-plate (옆면 가드 레일의 하부 바닥에 부착하는 보호 판)를 설치하기
도 합니다.
n 과압에 의한 분출 위험이 있는 곳에는 작업자가 해당 위험 부를 거치지 않도록
작업 통로가 이루어져야 합니다. (불가피 할 경우 별도의 안전 보호 대책이 필요)
n Working platform 의 높이는 해당 유지 보수 등의 작업이 500~1700mm 범위 내
에서 이루어 질 수 있도록 고려 설치 되어야 합니다.
n 유지보수시 부피가 큰 작업공구가 필요한 경우 해당 공구를 옮길 수 있는 충분
한 공간을 갖고 있어야 합니다.
n 2 인 이상의 인원이 투입되는 동시 작업이 필요한 부분에 대해서는 인원수에 맞
는 공간을 확보하여야 합니다.
n 상해자 발생 시 운반에 필요한 공간 확보가 이루어져야 합니다.
n 특정한 경우를 제외하고는 플랫폼에서 터널 등의 머리 위 공간은 2100mm 이상
이 되어야 합니다.
n 바닥은 특정 이 물질 (먼지, 물 )등이 차지 않도록 해야 합니다.
n 바닥에 걸려 넘어지는 위험을 방지하기 위해 바닥간 높이 차는 4mm 를 넘지 않
아야 합니다.
n 작업 통로 바닥 하부에 어떤 유지보수가 필요한 기계 part 가 있어 바닥을 제거
해야할 필요성이 있는 경우 조인트 등의 체결부위에 대한 육안 검사가 용이한
구조여야 합니다.
n 유럽 규격에서 요구되는 설계 강도 요구 조건은 1 평방 제곱 미터당 200kg 의
하중을 견딜 수 있어야 합니다.