♥‥자주찾는질문(FAQ) 스크랩 방화관리 2급 요점정리
소망 추천 0 조회 379 15.06.25 23:57 댓글 0
게시글 본문내용

중요한것들만 정리해놨어요

도움이 될겁니다.

인터넷 아무리 뒤져도 제대로된 내용들이 없어

올려봅니다.

 

1. 공동방화관리
고층건축물 ( 지하층을 제회한 층수 11층 이상인것)
지하가
복합건축물로 연면적 5,000제곱미터이상인것 5층이상인것
도매시장 소매시장
특정소방대상물 중 소방본부장 서장이 지정한곳
2.방화관리자의 업무
소방계획서 작성  자위소방대조직    피난시설및 방화시설의 유지관리   소방훈련및 교육
소방시설및 소방관련시설의 유지관리  화기 취급의 감독
방화관리상 필요한 업무
문제: 아닌것은?   민방위공사 감리 
3.관계인은  30일 이내 방화관리자를 선임해야함   
선임신고는 선임한날로 14일이내 소방소에신고
4.방화관리자를 선임하지 안으면 300만원 벌금
5.방화관리업무를 수행하지않으면 200만원이하의 과태료
6.거짓신고는 200만원 과태료
7.신고하지 않는자는 100만원과태료
8.소방기본법의 궁극적 목적 : 공공의 안녕질서의 유지와 복리증진
9. 소방시설 :소화설비   경보설비   피난설비  소화용수설비  소화활동설비
문제: 아닌것은? 방화설비
10. 관계인 : 소유자,점유자,관리자[방화관리자]
11. 소방대상물 건축물 차량 선박건조구조물 산림 그밖의 공작물
  아닌것은? 항해중인 선박
12.피난층은? 지상으로갈수 있는 출구가 있는층
13.불연재료,준불연재료,난연재료,방염재료
14.무창층? 바닥면적의 30분의 1이하층
15.비상구의 쿠기  가로75 세로150이상
16.건축허가및사용 승인 동의 기간은 ? 7일이내 [연면적3만제곱미터이상인경우는 10일] 
17.개수명령위반시   1년이하의 징역 1000만원이하의 벌금
18.다중이용시설범위 : 학원 [100명이상 300명미만] 두학원이상인경우 300명이상인학원
19.소방신호 : 경계,발화,해제,훈련신호
20.화재경계지구 지정권자: 시.도지사...   소방검사는? 본부장 소방서장
21.화재경계지구의 지정지역 : 시장,공장창고의 밀집, 목조건물밀집, 위험물저장및 처리시설밀집,
석유화학제품 생산공장,소방시설,소방용수시설 또는 소방출동로가 없는지역
22.소방훈련,교육,자체점검은 년 1회
23.협회의 업무
안전관리교육조사,간행물발간,의식고취,행정기관이 위탁하는업무,회원의 복리증진
문제: 아닌것은? 소방기구의 형식승인
24.소방시설 점검을 하지않는자 1년이하의 징역또는 1000만원이하의 벌금
25.연소: 화학반응의 일종, 발열과 발광을 수반하는 산화반응
26.연소의 3요소 : 가연성물질 ,산소공급원, 점화원   [4요소는 : 연쇄반응]
문제 : 점화원이 아닌것은? 기화열..
27.연소의 관련용어 : 인화점,연소점,발화점
28.연소범위 : 휘발유 1.4% ~ 7.6%     프로판가스 : 2.1% ~ 9.5%
29.연소형태 
1.분해연소 : 목재 석탄 플라스틱 [고체연료 중유등]
2.증발연소 : 휘발성이 높은 가연성액체 [알코올 휘발유]
3.확산연소: 도시가스 [기체연료]
4.표면연소: 숯,목탄  그물질자체가 연소하는현상
30. 연기  
수평방향: 0.5 -1
수직방향 : 2-3
계단 : 3-5
31.연기의 특징 광선흡수,유독가스,상층에서 하층으로 내려옴,고열,유동 확산이빠름
32. 소화방법의 종류 : 제거소화 , 질식소화 [산소의 농도 15-21%일경우질식], 냉각소화, 억제소화[소화기]
33.화재분류 아닌것은? 가스 [위험물]
1.A급 화재   일반화재 - 목재 종이 천
2.B급 화재 유류화재 - 석유 동식물유
3.C급 화재 전기화재 - 변압기 배전반
4.D급 화재 금속화재 - 마그네슘 칼륨
34.보행속도 : 1.33m/s
35.화재성상단계 : 출화 - 성장 - 최성 - 감쇠
성장 [플레쉬오버현상]
최성기때 목조건물의 최고온도는 1200   내화구조는 1000도
36.위험물 
1류 위험물 산화성고체   산소다량함유
2류 위험물 가연성고체
3류 위험물 자연발화성  금수성
4류 위험물 인화성액체 물보다가볍고  증기는 공기보다무겁다 [동식물,휘발유 등유등]
5류 위험물 자기반응성 [산소+가연물]
6류 위험물 산화성액체   강산으로 산소를 발생하는 조연성액체[자체는 불연]
일부는 물과 접촉하면 발열
37.화재원인 : 전선합선 단락에 의한 발화 , 누전, 과전류,규격미달전선,기계기구의 과열,절연불량 정전기의 불꽃
38. 액화석유가스 : 주성분: 프로판,부탄,,  비중:1.5~ 2 ,, 폭발범위: 2.1~ 9.5%
39. 액화천연가스 : 주성분: 메탄..  비중: 0.6 ,,  폭발범위 : 5~15% 
40.소방시설의 종류 : 소화 , 경보, 피난, 소화용수,소화활동설비
소화설비 : 소화기구 , 옥내소화전, 스프링클러 , 물분무등 소화설비,  옥외소화설비
물분무등소화설비의 종류 :  물분무소화설비,  포소화설비 ,  이산화탄소소화설비,
할로겐화합물, 청정소화약제, 분말소화설비 강화액소화설비
41. 경보설비 : 소리가 나는것들 [경보 자동화재속보설비  통합감시시설 방송 자탐설비 가스누설경보기
42.피난설비 [기구] : 미끄럼대,피난사다리, 구조대, 완강기, 피난교, 밧줄, 공기안전매트 등
피난설비가 아닌것은? 피난계단
43.소화활동설비  연3 제비무
제연설비   연결송수관설비 , 연결살수설비, 비상콘센트, 무선통신보조, 연소방지[지하공동구에 설치]
문제 : 활동설비가 아닌것은? 자동화재탐지설비
44.자동확산소화용구는   식당주방, 보일러실 특정지역에
45. 아파트 주방은 자동소화기 [기능은? 과열감지.가스누설감지.차단기능 자동소화기능,수신부 자동감시기능]
46. 분말소화기 : 적응화재: abc급  주성분: 제1인산암모늄  담홍색[분홍색]
47. 축압식소화기의 정상 압력계위치는 ?  0.7 ~ 0.98MPa 녹색  [사용가능범위]
48. 소화기 설치기준 : 소형: 20미터이내 보행
대형소화기: 30미터이내 보행 ** 옥내소화전은 수평 25미터
49.소화기 능력단위 A3 B5 C적응
50.옥내소화전 2.6*5개가 한계임. 5m이내에 소화전함이 있어야함
5개이상인 경우는 5개  방수량 130 방수압 0.17~ 0.7MPa 
51. 10M= 1KG= 0.1MPa
52. 옥내소화전의 수원 : 지하수조, 압력수조, 고가수조
53.가압송수장치 : 펌프 , 고가수조방식, 압력수조방식[압축된공기]
54. 순환배관 : 펌프의 체절운전시 수온이 상승하여 펌프에 무리가 발생하므로 순환배관상의 
           릴리프밸브를 통해 과압을 방출하여  수온상승을 방지하는 설치
55. 옥내소화전설비의 구성  - 수원, 가압송수장치, 배관 , 소화전함
56. 옥내소화전의 방수구와 발신기기준은 같다 [ 수평거리 25M 바닥에서 1.5M 이하위치]
57.옥내소화전의 호스구경 40mm  옥외소화전의 구경은? 65mm
58. 펌프 체절운전시 정격토출압 140%이하  토출량150%일땐 토출압 65%
59.옥외 소화전  -  2개이상일땐 2개  수평 40m  [옥내는 5개이상일때 5개  , 수평 25m]
방수압 : 0.25    방수량 : 350
종류 방수압력 방수량 유지시간  
스프링클러 0.1 ~ 1.2 80 20분  
간이스프링클러 0.1MPa 간이헤드한개: 50 표준헤드는 80 10분 근린생활시설은경우는 20분
옥내소화전 0.17 ~ 0.7 130 20분 수평25m
옥외소화전 0.25이상 350 20분 수평40m
60. 스프링클러 [자동식소화설비]
종류 : 습식. 준비작동식. 건식. 일제살수식
습식 물/물 알람밸브 폐쇄형헤드  
건식 물/압축공기 드리이밸브 폐쇄형헤드  
준비작동식 물/공기[비었음] 프리액션밸브 폐쇄형헤드 감지기2개
일제살수식 물/공기[비었음] 일제개방밸브 개방형헤드 감지기2개
61. 스프링클러 헤드의 구성 : 감열부 , 나사부, 프레임, 반사판
62. 유수검지장치: 배관 내의 유수현상을 자동적으로 검지하여 신호 경보를 발하는장치
63. 간이스프링클러 설치대상 및 장소는 ?  다중이용업소  방수량: 50  
표준형헤드 설치하는경우 1개의 방수량는 80  
64. 배수설비 [차고  주차장에 설치하는경우]
1.바닥면은2/100 이상 기울기유지
2.높이 10cm 이상 경계턱으로 배수구 설치
3.배수구에는 40m 이하마다 유분리장치설치
4.가입송수장치의 최대송수능력의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기및 기울기로할것
65.  물분무소화설비의 특징 : 열흡수, 질식, 냉각효과, 전기.유류화재효과적,가스.폭발제어설비로도 사용. 
        화재확대방지.열의 차폐에 유효
66.이산화탄소 소화설비의 분류
전역방출방식 ,  국소방출방식  ,  호스릴방식
67. 감지기 - 열감지기 - 차동.정온,보상식  [차상무.정은,보성이]
          연기감지기 - 이온화  광전
68. 발신기 : 수동으로 누름버튼을 눌러 수신기로 신호를보냄. 스위치 높이: 0.8 ~ 1.5m 수평거리 25m이하
69. 배선 : 감지기 사이의 회로배선은 송배전식
70.도통시험표시등 ; 회로의 불량, 불량:적색등깜빡. 정상은 녹색등 
71. 동작시험스위치 : 수신기에 화재신호를 수동으로 입력하여 수신기가 정상동작되는지 점검하는 시험스위치
72. 도통시험스위치 : 도통시험 스위치를 누르고 회로 선택스위치를 회전시켜 선택된 회로의 결선상태를 
확인할때사용
73. 피난기구중 완강기의 구성품 : 조절기. 조속기의 연결부, 로프, 연결금소구.벨트  문제 구성품이 아닌것은?
74.인명구조기구의 종류 : 방열복  공기호흡기. 인공소생기   문제 아닌것은?
75. 복도통로유도등의 위치 : 1m이하              출입구위치의 피난구유도등의 위치는 : 1.5m 이상
76.유도등의 3선식 배선시 자동으로 점등되는경우
자탐설비의 감지기 발신가가 작동
비상경보설비의 발신기 작동
상용전원이 정전 전원선이 단선될때
방재업무를 통제하는곳 전기실의 배전반에서 수동으로 점등
자동소화설비가 작동될때
77.연결송수관설비의 구성 : 송수구.방수구. 방수기구함.배관
78.방염해야하는장소 : 안마시술.헬스.문화집회,운동시설중 수영장을 제외한것. 숙박시설 종합병원 방송국 촬영소
노유자시설.의료시설중 정신보건.숙박시설이 있는 청소년시설…다중이용업소의 영업장
11층이상인것…..아파트는 제외 ★
79. 방염성능기준 : 잔염시간 ,  잔신시간. 탄화면적. 접염횟수
80.소방계획  예방계획.  방어계획  ,  교육훈련계획 
예방: 자체점검.정비.소방시설유지관리. 인명안전관한사항
방어: 통보연락 . 피난유도. 소화활동.경계에 관한사항
81. 자위소방훈련 : 상시근무인원10이하는 제외 
소방서장은 1급 방화관리대상물의 관계인으로 하여금 소방훈련을 소방기관과 합동으로 실시하게할수있다
82. 자위소방훈련의 종류  - 기초. 부분. 종합.도상 훈련
기초훈련: 장비의 장착및 기본적동작. 옥내외소화전 조작법. 로프 시트 사다리취급훈련
도상훈련 : 건물의 배치도
83. 소방훈련은 년1회  ,,,, 전 종사자들이 참석할수있게
84. 자체점검
작동기능점검 [ 방화관리자  1년   관계인.  점검결과는 2년간 자체보관
종합정밀점검 1년,,, 건축물 사용승인일이 속하는 달까지 실시  소방시설관리업자. 소방시설관리자. 기술자
2급방화관리자는 안됨. 스프링클러나 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5000m3이상
아파트는 16층이상
점검결과보고 30일 이내 소방본부장.소방서장에게 제출
85. 소방시설 자체 점검을 정기적으로 안하면  1년이하의 징역 1천만원의 벌금
86. 소방시설점검별과보고안한자 : 100만원 과태료
87. 소방시설 점검 거짓보고한자 : 200만원 과태료
88. 다중이용업소. 특정소방대상물에 소방시설 설치 유지,관리 안한자 : 200만원과태료
89.응급처치의 중요성
긴급환자생명유지. 고통을 경감.  위급한 부상부위의 긍급처치로 입원치료의 기간 단축
현장처치의 원활화로 의료비 절감
90.출혈
혈액량 10% 출혈시 위험
혈액량 15-20% 출혈시 수혈
혈액량 30% 출혈시 사망
91.출혈의 증상 :   호흡맥박빨라지고 불규칙. 체온떨어지고. 호흡곤란
                 불안 갈증 구토 탈수 동공확대 혈압저하 피부창백 축축해진다
92.직접압박 압박붕대로 출혈부위압박…계속되면 추가로 압박붕대..
93. 압박점 : 출혈부위보다 위에 동맥
94.출혈시 응급처치 : 직접압박 ,  압박점압박,, 지혈대 사용  [천을말함,, 5cm이상의 띠 사용]
95.화상의 분류
1. 표피화상    [1도화상]  부종과 홍반 
2. 부분층화상 [2도화상] 발적.수포.표피얼룩. 진피의 모세혈관손상.
3. 전층화상    [3도화상] 피부가죽처럼 매끈. 회색 검은색. 건조 통증이없음
96.골절의 증상 : 변형.압통.운동제한.노출골편.골마찰음.가성운동 
97. 부전 , 횡,나선.분쇄.개방성골절
분쇄골절 뼈가 으스러진것
98.경성부목 : 공기주머니형…..연성부목: 공기부목
99.심폐소생술순서 :  의식유무- 119 - 환자자세 - 기도확보- 호흡확인 - 2회구조호흡 - 심폐소생술
100. 심폐소생술: 30흉부압박. 2회 불어넣기 를 2분간 총 5주기
101. 심폐소생술의 유의사항
1.압박 이완 : 힘의비율 50:50
2.압박깊이 4-5cm 속도 분당100회
3.손바닥이 떨어지지않게
4.팔꿈치를 구부리지않음
5.팔은 환자의 몸과 수직상태유지
102. 소방시설정비보완기록부의 기록 유지

 