SDR |
압력 |
11이하 |
0.4MPa이하 |
17이하 |
0.25MPa이하 |
21이하 |
0.2MPa이하 |
(5)PE관과 금속관의 접합 T/F관을 사용
𝛰공동구 안에 배관 설치
(1)전기설비는 방폭구조
(2)신축흡수조치
(3)옥외 공동구벽 관통하는 배관관통부 그부근에는 배관의 손상방지조치한다
(4)배관에는 가스차단장치 설치 그장치를 옥외공동구안에 설치시 격벽으로 한다
𝛰라인마크
라인마크는 배관길이 50m마다 1개씩 설치
𝛰정전기 제거 조치
(1)접지저항치 총합 100𝛺
(2)피뢰설비 설치시 10𝛺
(3)접지접속선 단면적 5.5m㎡이상
(4)접속금구가 위험장소에 일을 때는 방폭구조로 한다
𝛰저장탱크의 침하측정을 1년 1회 이상 실시
𝛰벤치마크는 사업소 면적 500000㎡당 1개소 설치
𝛰긴급차단장치 1년 1회 점검
𝛰물분무 살수장치 소화전 1월 1회 점검
𝛰배관설비의 신축 흡수
(1)곡관사용(단 20MPa이하 배관으로 곡관사용불가능시 벨로우즈 형 슬라이드 형 신축이음가능)
𝛰도시가스제조소 공급소의 가스 누출 검지 경보 장치 설치
(1)기능
①누출검지시 그 농도를 지시함과 동시에 경보울리는것
②폭발하한 1/4이하에서 경보
③경보울린후 농도 변화시에도 계속 경보 확인대책 강구후 경보정지
④담배연기 잡가스에 경보울리지않도록
(2)구조
①가스공급시설에는 분리형 공업용 가스누출 경보기를 설치
②취급과 정비가 용이한 것으로 한다
③정보부와 검지부는 분리하여 설치
④검지부가 다점식인 경우 경보시 검지 장소를 알수있는구조
⑤경보는 랩프의 점등또는 점멸과 동시에 경보가 울리는것
𝛰경보장치 경보가 울리는 경우
(1)배관내 압력이 상용압력의 1.05배 초과시
(상용압력이 4MPa이상시 상용압력에 0.2MPa를 더한압력)
(2)정상압력보다 압력이 15%강하시
(3)긴급차단밸브 고장시 및 폐쇠시
𝛐이상 사태 발생관 경우
(1)상용압력1.1배 초과시
(2)압력 30%강하시
(3)경보장치 작동시
𝛰비상공급시설
(1)1종보호시설까지 15m이상 2종보호시설까지 10m유지
(2)비상공급시설의 원동기에는 불씨가 방출되지 아니하도록조치
(3)소화설비 재해발생방지 자재용구비치
𝛰가스누출검시경보장치 1주일 1회작동상황 점검
LPG사용시설
𝛰공급설비
(1)체적판매(용기에서 가스계량기 출구까지)
(2)중량판매(용기)
𝛰소비설비
(1)체적판매(가스계량기출구에서 연소기까지)
(2)중량판매(용기출구에서 연소기까지)
𝛰상용압력:내압,기밀시험시 사용상태에서 해당설비에 작용하는 최고사용압력
𝛰저장능력에 따른 화기와의 우회거리
저장능력 |
화기우회거리(m) |
1톤미만 |
2m |
1톤이상 3톤미만 |
5m |
3톤이상 |
8m |
𝛰과압안전장치
(1)저장능력 250Kg이상 (자동절체기 사용시 500Kg이상)과압안전장치설치
(2)과압안전장치 종류:스프링식 안전밸브, 자동압력 제어장치, 파열판
(3)과압안전장치는 고압 (1MPa이상)의 구역마다 설치
(4)과압안전장치 작동압력:
액화가스 설비등의 부착되어있는 스프링식 안전밸브는 상용온도에서 해당가스 설비안의액화 가스의 상용체저기 해당가스 설비 안의 내용적의 98%까지 팽창하게 되는 온도의 대응하는 해당가스 설비 등안의 압력에서 작동하도록 한다
LPG 집단공급
𝛰부등침하의지반조사하는 탱크의 용량:3톤이상
𝛰집안조사위치:저장설비,가스설비외면 10m이내 2곳
𝛰폭발 방지 장치 재료: 다공성 알미늄 박판
𝛰압력조정기: 입출구압력, 조정압력및 최대유량은 연소기 사용압력및 가스소비량의 충분할것 병렬로 설치시 사용시설의 최대소비량 이상용량
𝛰소형저장탱크와 기화장치는 3m이상 우회거리유지
𝛰배관접속기기 정장탱크등 절연조치:
신규절연저항 1M𝛺(그이후는 0.1M𝛺이상)
𝛰과압 안전장치 안전밸브의 가스방출관
(1)지면에서 5m 탱크정상부에서 2m중 높은 위치에 설치
(2)소형저장탱크, LPG 사용시설: 지면에서 2.5m탱크 정상부에서 1m중 높은 위치설치
𝛰소형저장탱크
(1)5m이내는 화기사용금지 (2)밸브조작은 수동으로
(3)소형저장탱크의 세이프티커플링 주밸브는 액봉방지를 위해 항상개방되고 긴급대책시에는 닫아둔다
𝛰충전호스길이 10m이상시 충전보조원에게 호스를 감시하게 한다
𝛰상용압력
(1)프로판용설비: 1.8MPa
(2)부탄용설비: 1.08MPa(단 저장설비에서 압축기와 펌프 전단 까지배관은 1.8MPa후단은압축기와 펌프의 토출압력)
𝛰기밀시험
(1)고압부:상용압력이상
저압부:조정압력이 3.3KPa미만은 (8.4KPa이상)
조정압력이 3.3KPa이상 30KPa이내는 (35KPa이상)
(2)저장탱크는 상용압력으로 누출검사실시 누출여부는 10분기다린후 비눗물로 거품이 발생하지 않는 경우 합격
(3)지하매설 배관은 3년마다 기밀시험
가스도매 제조소 공급소 밖의 배관 정밀안전진단기준
𝛰고압배관길이 100m이상일때 위급시 배관양끝의 가스를 신속히 차단할수있는 장치 설치
𝛰중압배관길이 100m이상시
(배관노출부분 양끝300m이내 차단장치 설치및 500m이내 원격조작 가능한 차단장치 설치
𝛰도로평행매몰배관으로 사용자가 소유점유한 65mm초과 배관은 가스를 신속히 차단하는 장치 설치
𝛰파일박기 및 빼기 작업
(1) 향타기는 배관과 수평거리 2m되는곳에 설치
(2)노출배관 15m이상시 점검 통로 조명시설설치
(3)가드레일 0.9m이상높이로 설치
(4)점검통로조명은 70Lux로설치
(5)노출배관길이 20m이상시 가스누출 경보기 설치
𝛰굴착현장복구
(1)가스배관주위 시설물 30cm이상이격
(2)되몌움공사완료후 3개월 이상 침하 유무 확인
(3)배관안전 점검은 배관길이 15Km마다 1명
𝛰배관기울기
배관의기울기는 도로의 기울기에 따르고 도로가 평탄한 경우 1/500 ~ 1/1000 정도 기울기로 한다
첫댓글 좋은 정보 감사합니다.
정전기 제거조치
총저항 : 100오옴
피뢰설비 설치 : 10오옴 이하,
신규절연저항 1메가오옴(그 이후는 0.1메가오옴이상)
글씨가 정확하게 표기가 안됐다군요.
좋은 자료 감사합니다.