무엇이든 물어보세요 지하 주차장 Switch 설치
peter 추천 0 조회 1,150 09.09.15 16:05 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 09.09.16 00:48

    첫댓글 비상조명등으로 사용하기때문에 스위치를 설치하지 않는것으로 알고있습니다...

  • 09.09.16 11:13

    지하주차장은 B-LP.PNL.에서 직접 연결하고, 비상조명은 E-LP.PNL에서 오기때문에 S/W가 없읍니다...

  • 09.09.16 13:55

    지하주차장은 상시 점등하여 유지하고 비상조명은 소방법규상 스위치 시설이 불가합니다.

  • 09.09.23 12:53

    아파트의 경우 예외 조항이 있지 않나요?

  • 09.09.16 19:43

    일부 비상조명회로는 남겨두고 경비실등에서 조명제어하도록 릴레이나 mg.설치하여 간단히 조명제어 하도록 합니다. 이때 소방착공신고시 비상조명갯수 주의해야겟읍니다.

  • 09.10.10 15:41

    주차장법시행규칙제6조1항8호에 보면, 자주식지하주차장의 바닥으로부터 85cm높이의 조도는 평균70LX 이상을 유지할 수 있는 조명장치를 하도록 강제규정하고 있습니다. 또한 소방시설설치 및 유지관리에관한 법제9조제1항 및 시행령 별표4의 피난설비 중 5/6호의 규정에 비상등을 설치하고 비상시 발전기전원이 자동으로(즉 S/W 없이)점등되도록 강제하고 있으며, 그 조도는 바닥에서 1LX이상으로 규정(화재안전기준)되어 있습니다. 결론적으로 소방법에는 주차장 바닥의 조도가 1LX 이상 S/W없이로 되어있고, 주차장법에는 70LX 이상임으로 양개 법령을 충족시키기 위해서 S/W없이, 70LX이상을 유지하면 될 것이라고 생각합니다.