신규 설비에 냉각기 200RT-냉각탑200RT LS저압 터보 냉동기 입니다. 냉수온도 9도 셋팅 했구요. 제 생각엔 냉각탑 용량을조금더 키운 250RT로 맞쳐서 가동 한다면 냉각기에 무리도 없고 괜찮을 거라 보는데요. 서비스 직원도 250RT를 선호 하는데 이미 만들어져 가동 상태구요.근데 차후 문제가 발생 소지가 발생될걸 감안해서 재 설치를 추진 중인데요.
맞는 건지요?..아님 어떤 문제가 발생이 되는지 궁금합니다.
냉각탑 용량은 보통 냉동기 용량보다 한 사이즈 큰 용량으로 설치를 하는것이 관례인데 그렇질 못한것 같네요..1대1로 설치되었다면 당장은 모두 신품의 장비라 효율이 높아 운전하는데는 큰 문제는 없을것 같네요..하지만 2~3년 경과되면 냉각탑 성능이 저하된다고 보고 고압이 약간 상승된 상태로 운전될것 같습니다.평상시 고기압때는 별문제가 없지만 습도가 높은 장마철 등 저기압상태에서는 냉각탑 능력이 떨어지게 됩니다. 이때는 냉각수온도 상승이 일어날 수 있습니다만 어찌 않된다 된다 말씀드리기는 좀 난해한 문제입니다.하지만 확실한것은 말씀하신대로 200USRT냉동기라면 250USRT냉각탑을 설치하는것이 거의 정석에 가깝습니다.
냉각기로 인해 공조시스템은 C.A.V정풍량방식을 설치해서 각zone 제어가 되질않아요. 공조기 2대를 사용해서 쓰는데 아예 끄던진 아님 둘다 똑같이 온도를 내리던지 그래야 하는데...그렇다구 볼륨댐퍼 이용해서 조절할 사항이 아닌거 같아요.근데요 볼륨댐퍼를 이용해서 조절하면 유량이 줄어들면서 압이 높아지잖아요?..여기다 차압변을 설치하면 안되나요?.. 그리고 개조를 해서 V.A.V시스템으로 변경하면 또 설치비가 많이 들겠죠. 첨부터 설계를 가변풍량방식으로 해야 되는게 맞는거지요?..각방 제어를 하려면요?...아니면요?.송풍기 용량을 줄이면 안되나요?..공조기 2대니깐 한대는 그냥 쓰고 다른 한대는 부하가 조금 적게 다시 설계해서 모터 용량을 줄이면 안되나요?...
필요할때마다 풍량댐퍼를 조절할수는 없기 때문에 정풍량방식에서 각 존마다의 온도조절에는
어려움이 많습니다.각 존의 설정온도를 다르게 운영하시려면 존마다 공조기를 설치해서 각 존
별로 온도조절을 하여 사용하는 방법이 있습니다. Zone별로 공조기가 설치되어있다면 풍량
을 줄이는 것보다는 냉수유량을 제어하는 정유량밸브나 2Way밸브를 냉수측에 설치하여 온도
제어에서 제어하는 방법이 있습니다.기존의 CAV방식을 VAV방식으로 변경하려면 설치비가 많
이 들것같습니다만 불가능한것은 아닙니다.장기적인 안목에서 본다면 분명히 VAV시스템의로
의 변경이 유지비나 에너지절약에 유리하리라 판단됩니다.