알파웨이브님.
자꾸 귀찮게 해서 죄송합니다.
다름이 아니라,
사무실에서 사용하기 위해 마우스 어싱패드를 구입했는데,
사무실에서는 ups를 통한 전원공급이라 가정집과는 달리 전선 양쪽다 128볼트 전원이 공급이 됩니다.
테스트기로 접지를 체크하면 접지가 되어 있지만, 패드에 포함된 접지 플러그에는 불이 들어 오질 않습니다.
이 경우,
불이 들어오는거랑 상관없이 꽂아서 사용해도 접지의 효과가 있을까요?
명쾌한 답변을 부탁드립니다.(요즘 제가 너무 무지하다는 생각을 많이 합니다.~~~)
첫댓글 컴퓨터 데이터 보호를 위해 UPS 를 사용하시는군요.
근데 사무실 전체가 UPS공급이면 대단한 회사네요. 엄청 큰 전력의 UPS이어야 할텐데요.
1. 일단 어싱 플러그 녹색불이 안들어오면 어떤 경우던 접지 효과가 없습니다.
2. AC 128V 전압은 잘 이해가 안됩니다.UPS 사용여부와 상관없이 한국은 220V 가 나와야 하는데요?
3. 테스터기로 접지를 어떻게 체크하셨는지 궁금합니다.
4. 현재 컴퓨터가 사용하는 UPS 전원 콘센트의 접지단자가 정말 접지된거라면 그 콘센트에 어싱플러그 꼽아서 녹색불이 켜져야 합니다.
2. 전기담당하시는 분에게 문의한 결과 일반 가정에서는 전기선 두줄중 한줄은 220, 다른 한줄은 전류가 안흐른다고 하더군요, 근데, ups에서 전원이 나오면 이게 각각 128볼트가 나와서 저희들이 사용하는 콘센트에서 그 두개의 볼트가 합쳐져 220이 된다고 하네요.
3. 그러다 보니 돼지코 양쪽에 꽂으면 220, 돼지코 하나와 접지선에 하나씩 꽂으면 128볼트가 나오더라구요. 각각에서요.
그분이 전기관련 자격증이 있으신 분이라 이것 저것 설명하는데 요지는 위에 적은 그 내용입니다. 반박은 못했구요.
@열호 저가 보기에 UPS때문에 접지가 공중에 떠버린 상태입니다. 접지가 없는곳과 같은 곳입니다.
무척 드문경우인데,
여기에는 어싱플러그를 소켓에서 빼서 튀어나온 은선과 수도관을 선으로 연결해서 사용해야합니다.
플러그에 보면 튀어나온 은선이 있습니다. 컴스마트에 접지선10미터(BE1010)을 소개하고 있습니다.
플러그를 전기소켓에 꼿으면 안됩니다.
@성통공완 고맙습니다. 다른 방법이 없나 함 찾아봐야겠네요.😂
@열호 어제 집에 손님들이 오셔서 오늘에사 답 적습니다.
UPS 두개 출력을 직렬연결로 사용하는 방식이네요.
이해했습니다.
일단 접지가 안된 전기입니다.
성통공완님 말씀대로 10미터 접지선을 컴스마트에서 구입해서 수도관 등에 연결하는 방법을 찾아보세요.
좀 번거로우시겠어요.
@알파웨이브 고맙습니다.🙂