[문제] 수전전압이 22.9[kv]이고 3상 단락 전류가 10,000[A]인 수용가의 수전용 차단기의
차단용량은 몇[MVA]인가? 단 여유율은 고려하지 않는다
단락용량을 구할때는 공칭전압으로 하고 차단용량을 구할때는 정격전압으로 대입한다고 알고
있는데이문제 해석보면 Ps= 루트3 X 공칭전압 X 단락전류 이렇게 되어 있거든요
해석: Ps= 루트3 X 22.9 X 10 = 394.64[MVA]
정격전압 25.8[kv] 으로 풀어야 하는지 위와 같이 공칭전압 22.9[kv] 로 풀어야 하나요?
카페 게시글
[실기] 다산교재 이론서
차단기 차단용량 구하는 문제
아리솔
추천 0
조회 785
12.10.13 15:04
댓글 6
다음검색
첫댓글 저는 이렇게 하고싶네요 투투라인이니까 ..
루트3 * 25.8 * 10
정격전압= 공칭전압 x 1.2/1.1 해서 구한다음에 푸는거 아닌가요? 전기산업기사 11년도 1회차 문제에 차단기 용량 구하는 문제나오는데 그렇게 구하거든요. 어차피 퍼센트 임피던스 안 주어지고 이런 식으로 나오는 문제는 다 저렇게 풀던데요.
그건 공칭전압이 6.6 이나 22 일때 그렇게 합니다
여기저기 찾아 보니 위의 해석과 같이 공칭전압으로 넣어서 푸는게 맞는 거 같은데요?
단락전류가 주어지면 공칭전압 넣고 정격차단전류를 구해서 풀거나 보기에 주어지면 정격전압을 넣으라고 하네요.. 맞는지..???
절연내력이 주어지지 않은 이상 차단기 정격용량은 22.9 kV -> 25.8 kV로 바꿔서 집어넣으시는게 좋을 것 같아요. 3.3, 6.6, 22 일 경우에만 *1.2/1.1 로 해주는게 속 편하실 것 같습니다.
22.9 키로볼트 정격전압은 25.8키로볼트로 정해져있는거 아닌가용? 저도 이제 공부하는중;;