첫댓글 후쿠메타(클램프형 전류계)로 전류를 측정해 보면 금방 원인을 알 수 있습니다. 아마 20A 이상 나올 겁니다. 물론 안나올 수도 있지만 냉장고는 계속 돌아가는 것이 아니구, 다른 부하두 그렇고, 부하가 모두 20A이상 걸려서 그럴 겁니다.
해결방법 : 에어컨 라인을 다시 구성하여 전용차단기를 달아서 사용하십시오. 로멕스 2스퀘어 정도면 충분합니다. 몰딩작업을 하세요.
저두 아는 사람 식당에서 차단기 떨어진다 길래 가보았더니 흐르는 전류가 많더라구요. 그래서 에어컨을 전용선로로 구성해 주었답니다. 에어컨은 전용회로로 사용하세요.
차단기는 누전차단기 30A, 20A 모두 가능합니다.
무조건 차단기 용량을 올리는것은 화제의 위험이 있습니다... 모르면 시공하지 말아야 합니다 전원측 전선이 차단기용량보다 적을 경우 전선의 열화가 발생합니다 30A 인경우 5.5전선을 사용 하여 합니다
에어컨(보통일반) 전용선은 2.0 정도면 충분합니다. 보통 27A정도 까지는 가능합니다. 전선의 허용전류는 온도를 가지고 계산합니다. 전선에서 열이 발생하지 않으면 사용하셔도 됩니다.
전선의 허용전류는 전선의 전류가 흘러 발생되는 온도를 가지고 계산하는 것입니다. 전선을 만졌을때 열이 발생하지 않는다면 괜잖은 것입니다.
모든 부하의 용량을 한번 구해 보세요,..하지만 에어컨 만큼은 전용으로 분기를 하셔야 할겁니다,..가정용 같은 경우는 대게 1.5~2.5kw 정도 일거에요..30[A] 정도를 쓰셔야 나중에 기동시 트립되는 것을 방지할수 있을거에요..컴퓨터 경우 서플라이와 모니터 합쳐서 대략 250~300w 정도..냉장고는 월사용량이 32~40kw
기타 팩스나 다른 것들은 그리 용량이 크지가 않죠,.에어컨만 정용으로 분기를 사용한다면 20[A]써도 큰 무리가 없을듯 합니다..에어컨은 에어컨 자체는 송풍기 이므로 크게 먹지는 않지만,..콤플레샤가 기동하면 그때 전류가 급증합니다..
왠만하면 전업사에 맞겨여 전업사도 먹고 살아야제 .... 전문 기술인이 시공해야 합니다...
맞아요 좋은맘에 해주고 나중에 책임질일 생길수있으니까 실력있는 전업사에 맡기세요
이 정도는 전기인 스스로 해결해야죠.. 무슨 전업사에 맡기나요. 전업사에 일하는 사람두 이론적인 지식은 별루인데......
기술사님도 현장시공 능력이 있을려나.... 올리는 글을 보니깐... 전부 교과서적인 내용 뿐이더군요.. 그리구 아무나 전기인으로 인정하나여... 능력이 되야 전기인이쥐... 능력 미달하는 사람들은 전기인이 아니지요 자격증 있다고 전기인이라고 생각 하면 오산입니다..
에어컨이나 모든 부하는 구간이 멀면 굵은 전선을 사용 해야 합니다... 전압강하로 인한 손실도 생각해야 하고... 전압이 강하가 일어 나면 전류는 더욱 증가하고 저항손실은 더욱 커저 열이 발생하고 .... 안그런가여
첫댓글 후쿠메타(클램프형 전류계)로 전류를 측정해 보면 금방 원인을 알 수 있습니다. 아마 20A 이상 나올 겁니다. 물론 안나올 수도 있지만 냉장고는 계속 돌아가는 것이 아니구, 다른 부하두 그렇고, 부하가 모두 20A이상 걸려서 그럴 겁니다.
해결방법 : 에어컨 라인을 다시 구성하여 전용차단기를 달아서 사용하십시오. 로멕스 2스퀘어 정도면 충분합니다. 몰딩작업을 하세요.
저두 아는 사람 식당에서 차단기 떨어진다 길래 가보았더니 흐르는 전류가 많더라구요. 그래서 에어컨을 전용선로로 구성해 주었답니다. 에어컨은 전용회로로 사용하세요.
차단기는 누전차단기 30A, 20A 모두 가능합니다.
무조건 차단기 용량을 올리는것은 화제의 위험이 있습니다... 모르면 시공하지 말아야 합니다 전원측 전선이 차단기용량보다 적을 경우 전선의 열화가 발생합니다 30A 인경우 5.5전선을 사용 하여 합니다
에어컨(보통일반) 전용선은 2.0 정도면 충분합니다. 보통 27A정도 까지는 가능합니다. 전선의 허용전류는 온도를 가지고 계산합니다. 전선에서 열이 발생하지 않으면 사용하셔도 됩니다.
전선의 허용전류는 전선의 전류가 흘러 발생되는 온도를 가지고 계산하는 것입니다. 전선을 만졌을때 열이 발생하지 않는다면 괜잖은 것입니다.
모든 부하의 용량을 한번 구해 보세요,..하지만 에어컨 만큼은 전용으로 분기를 하셔야 할겁니다,..가정용 같은 경우는 대게 1.5~2.5kw 정도 일거에요..30[A] 정도를 쓰셔야 나중에 기동시 트립되는 것을 방지할수 있을거에요..컴퓨터 경우 서플라이와 모니터 합쳐서 대략 250~300w 정도..냉장고는 월사용량이 32~40kw
기타 팩스나 다른 것들은 그리 용량이 크지가 않죠,.에어컨만 정용으로 분기를 사용한다면 20[A]써도 큰 무리가 없을듯 합니다..에어컨은 에어컨 자체는 송풍기 이므로 크게 먹지는 않지만,..콤플레샤가 기동하면 그때 전류가 급증합니다..
왠만하면 전업사에 맞겨여 전업사도 먹고 살아야제 .... 전문 기술인이 시공해야 합니다...
맞아요 좋은맘에 해주고 나중에 책임질일 생길수있으니까 실력있는 전업사에 맡기세요
이 정도는 전기인 스스로 해결해야죠.. 무슨 전업사에 맡기나요. 전업사에 일하는 사람두 이론적인 지식은 별루인데......
기술사님도 현장시공 능력이 있을려나.... 올리는 글을 보니깐... 전부 교과서적인 내용 뿐이더군요.. 그리구 아무나 전기인으로 인정하나여... 능력이 되야 전기인이쥐... 능력 미달하는 사람들은 전기인이 아니지요 자격증 있다고 전기인이라고 생각 하면 오산입니다..
에어컨이나 모든 부하는 구간이 멀면 굵은 전선을 사용 해야 합니다... 전압강하로 인한 손실도 생각해야 하고... 전압이 강하가 일어 나면 전류는 더욱 증가하고 저항손실은 더욱 커저 열이 발생하고 .... 안그런가여