▒애경사,길흉경조 알림▒ 차단기 용량에 관해서 질문?
자부연 추천 0 조회 165 03.08.13 15:39 댓글 14
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 03.08.13 19:16

    첫댓글 후쿠메타(클램프형 전류계)로 전류를 측정해 보면 금방 원인을 알 수 있습니다. 아마 20A 이상 나올 겁니다. 물론 안나올 수도 있지만 냉장고는 계속 돌아가는 것이 아니구, 다른 부하두 그렇고, 부하가 모두 20A이상 걸려서 그럴 겁니다.

  • 03.08.13 19:18

    해결방법 : 에어컨 라인을 다시 구성하여 전용차단기를 달아서 사용하십시오. 로멕스 2스퀘어 정도면 충분합니다. 몰딩작업을 하세요.

  • 03.08.13 19:18

    저두 아는 사람 식당에서 차단기 떨어진다 길래 가보았더니 흐르는 전류가 많더라구요. 그래서 에어컨을 전용선로로 구성해 주었답니다. 에어컨은 전용회로로 사용하세요.

  • 03.08.13 19:19

    차단기는 누전차단기 30A, 20A 모두 가능합니다.

  • 03.08.13 21:44

    무조건 차단기 용량을 올리는것은 화제의 위험이 있습니다... 모르면 시공하지 말아야 합니다 전원측 전선이 차단기용량보다 적을 경우 전선의 열화가 발생합니다 30A 인경우 5.5전선을 사용 하여 합니다

  • 03.08.13 23:50

    에어컨(보통일반) 전용선은 2.0 정도면 충분합니다. 보통 27A정도 까지는 가능합니다. 전선의 허용전류는 온도를 가지고 계산합니다. 전선에서 열이 발생하지 않으면 사용하셔도 됩니다.

  • 03.08.13 23:51

    전선의 허용전류는 전선의 전류가 흘러 발생되는 온도를 가지고 계산하는 것입니다. 전선을 만졌을때 열이 발생하지 않는다면 괜잖은 것입니다.

  • 03.08.14 00:03

    모든 부하의 용량을 한번 구해 보세요,..하지만 에어컨 만큼은 전용으로 분기를 하셔야 할겁니다,..가정용 같은 경우는 대게 1.5~2.5kw 정도 일거에요..30[A] 정도를 쓰셔야 나중에 기동시 트립되는 것을 방지할수 있을거에요..컴퓨터 경우 서플라이와 모니터 합쳐서 대략 250~300w 정도..냉장고는 월사용량이 32~40kw

  • 03.08.14 00:05

    기타 팩스나 다른 것들은 그리 용량이 크지가 않죠,.에어컨만 정용으로 분기를 사용한다면 20[A]써도 큰 무리가 없을듯 합니다..에어컨은 에어컨 자체는 송풍기 이므로 크게 먹지는 않지만,..콤플레샤가 기동하면 그때 전류가 급증합니다..

  • 03.08.14 23:26

    왠만하면 전업사에 맞겨여 전업사도 먹고 살아야제 .... 전문 기술인이 시공해야 합니다...

  • 03.08.16 05:23

    맞아요 좋은맘에 해주고 나중에 책임질일 생길수있으니까 실력있는 전업사에 맡기세요

  • 03.08.16 15:07

    이 정도는 전기인 스스로 해결해야죠.. 무슨 전업사에 맡기나요. 전업사에 일하는 사람두 이론적인 지식은 별루인데......

  • 03.08.21 12:20

    기술사님도 현장시공 능력이 있을려나.... 올리는 글을 보니깐... 전부 교과서적인 내용 뿐이더군요.. 그리구 아무나 전기인으로 인정하나여... 능력이 되야 전기인이쥐... 능력 미달하는 사람들은 전기인이 아니지요 자격증 있다고 전기인이라고 생각 하면 오산입니다..

  • 03.08.21 12:23

    에어컨이나 모든 부하는 구간이 멀면 굵은 전선을 사용 해야 합니다... 전압강하로 인한 손실도 생각해야 하고... 전압이 강하가 일어 나면 전류는 더욱 증가하고 저항손실은 더욱 커저 열이 발생하고 .... 안그런가여