5.5스케어3P전선200미터를 드럼에서 50미터만 풀어서 임시선로를 설치하여 사용하였읍니다 (전류는 후크메타로 25암페어)
4시간정도 사용하니50암페어 차단기가트립돼고 드럼에감긴 케이블에 화제가나기직전이더라고요
왜 이런 현상이 일어나는지 아시는분 가르쳐 주세요
부하측은점했으나 이상없음(냉방기,냉장고,형광등)
포설됀 케이블은 차가운데 나무드럼에감겨진 부분만 열이발생됌
카페 게시글
▒애경사,길흉경조 알림▒
◈질문◈
전선에대해서 조언좀 해주세요
kiaa
추천 0
조회 178
03.08.14 23:29
댓글 8
다음검색
첫댓글 50A 차단기가 트립되었다면 전류가 50A 이상이라 생각됩니다. 부하용량이 얼마안되는데 이런 현상이 나왔다면 부하에서 합선이 나지 않았나 봅니다. 부하전류와 부하상태를 점검해 보시구 다시 글 올려주세요.
후쿠메타로 한번 측정하지 마시구 열날정도이면 후쿠메타로 걸어서 전류 변동사항을 지켜보세요. 25A가 넘었을 것입니다.
드럼부위에 자장이 발생해서 그런겁니다 잘라서 직결하세여
자기 발생이네요,,,드럼에 묶어놓구 하면 당근 열이 무쟈게 나지요,,,,전선 홀라당 안태운게 다행이넹,,쩝
하하하 전 드럼이라 해서 무슨 말인가 했네요....
전류가 무쟈게 돌았겠네요.....
150M가 감긴상태에서 사용을 했다면 전기에대해서 거의 전무한 경험이 아닐까 생각되네요.전기는 그리쉬운 작업이 아닌데.....전문가와 합의를 하심이.....그리고 3P가아니라,3C였겠죠......
드럼이란 작업선 사용할때 칭칭 감은 롤러에 감긴 모양을 말하는 거죠?