질문1 ) (1)에서 지락전류 Ig를 구할때 V/루트3 / R인데 2차측은 현재 Y결선상태이기때문에 선간전압(공칭전압)V를 루트3으로 나누어야 하는 이유가 궁금합니다.
질문2) (2)에서 부하전류를 구할때 (0.8-j0.6)을 곱하는데 + 가 아니라 왜 - 인거죠?
첫댓글 그림을 지락전류가 흐르는 부분만 잘라서 보면 1상분, 상전압거의 대분분이 지상부하이기때문입니다.
감사 합니다!
첫댓글 그림을 지락전류가 흐르는 부분만 잘라서 보면 1상분, 상전압
거의 대분분이 지상부하이기때문입니다.
감사 합니다!